Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Pf ajudem!
    O portão automático (em ferro 2 folhas com um automatismo da marca DITEC) não obdece ao comando.
    Após desligar a corrente eletrica e voltar a ligar funciona perfeitamente.
    Qual será o motivo do problema?

    Obrigado
  2.  # 2

    Aproveito este tópico pois tenho um problema idêntico. O meu ditec á primeira sobe logo o portão... Fechar, só ao fim de carregar no botão algumas 10 vezes é que lá obedece e começa a fechar muito lentamente!!!

    Obrigado.
  3.  # 3

    Colocado por: vmgc1308Pf ajudem!
    O portão automático (em ferro 2 folhas com um automatismo da marca DITEC) não obdece ao comando.
    Após desligar a corrente eletrica e voltar a ligar funciona perfeitamente.
    Qual será o motivo do problema?

    Obrigado

    Verifique se as celulas fotoelectricas têm sujidade, tanto por fora como por dentro, se não for disso abra a caixa de controlo e bota spray de contactos para cima para repelir humidades...
    Se não resultar, chame um técnico :) .
    Cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmgc1308
    • eu
    • 14 novembro 2012

     # 4

    Pensava que esta marca era super fiável !

    Afinal...
  4.  # 5

    Colocado por: euPensava que esta marca era super fiável !

    Afinal...
    Pois mas em relação a sujidade e humidades... não há marca que resista, basta uma teia de aranha no interior de uma celula e o portão já não fecha...
    • eu
    • 14 novembro 2012

     # 6

    Colocado por: Jancidobasta uma teia de aranha no interior de uma celula

    No interior? Não é suposto serem completamente estanques?
  5.  # 7

    verifique a bateria do comando
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmgc1308
  6.  # 8

    procedi à limpeza das células fotoeletricas e, como habitualmente lubrifiquei a caixa de controlo.
    Adicionalmente coloquei uma bateria nova no comando.
    Continua a necessitar que desligue/ligue a corrente e posteriormente acione o comando para funcionar. ;)
    •  
      FD
    • 15 novembro 2012

     # 9

    Já mudou a frequência do comando?
  7.  # 10

    A frequencia do comand ou o proprio comando nunca foram alterados/substituidos.
    O sistema tem +/- 5 anos
    •  
      FD
    • 15 novembro 2012

     # 11

    Se tiver acesso a informação como o fazer, tente, não custa nada e sempre elimina mais uma hipótese.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmgc1308
  8.  # 12

    Que manutenção deve ter um portão seccionado de abrir verticalmente anualmente?
    As molas devem levar spray de lubrificação? Deve ser calibrado/ afinado anualmente?
    O meu portão começou a abrir e fechar muito devagar. Já falei com o técnico e ele disse que deve ser disso, mas só daqui a uns dias é que pode passar lá para verificar.
    O portão tem pouco mais de dois anos.
    As molas dão uns estalos ao abrir e fechar.
    Alguem que tenha passado por situação semelhante?
  9.  # 13

    Boas Malta , tenho um ditec de correr.
    O que se passa é que de inverno espectacular....
    Assim que vem este calor fica maluco, ou não abre....ou só abre um pouco,,,,,ou fecha e quando bate abre sozinho....
    Alguém já teve este problema?ali pode ajudar?
 
0.0147 seg. NEW