Colocado por: LinusColocado por: Pedro Azevedo78
Está a comparar um sistema que tem um COP máximo de 1 (acumuladores de calor ou radiadores/emissores), com um sistema que facilmente tem um COP de 3...
Sim e não... Isto é, sim têm COP's diferentes como é lógico. Mas este coeficiente de rentabilidade traduz-se nos radiadores num aquecimento directo (para além da inércia térmica do sistema) enquanto nos ventiloconvectores falamos de um chiller (bomba de calor) que transforma 1 unidade de energia em 3 de calor na água de circulação (isto é só no chiller). Ora esta água sofre perdas, os ventiladores também consomem qualquer coisita, and soione, and soione :)
Também tenho muitas dúvidas que tenha facilmente um COP de 3... A que temperaturas é que se conseguem esses COP's? Quando o inverno aperta a sério é ver isso a baixar...
E em relação ás outras dúvidas não me sabe responder? O sistema é tão silencioso como os vendedores dizem?
Mais uma dúvida, e manutenção têm? Com que periodicidade?
Cumps
Colocado por: Pedro Azevedo78Os ventiloconvectores são tão silenciosos como um ar condicionado, o funcionamento é igual...
Colocado por: Nuno Nunes
Quando chegar proposta da geotermia de portugal é melhor ter uma cadeira para se sentar :)
Colocado por: LinusE relativamente às performances dos ventiloconvectores, alguém tem conhecimento real do sistema?? Isto é, é económico ou não?
Outra coisa que me questiono será se o sistema não cria correntes de ar tal como o AC, e se fará muito barulho? É que há AC's que não dá para dormir...
JCCjá ponderou a hipótese de colocar emissores/radiadores? A instalação fica-lhe mais em conta do que os ventiloconvectores só não sei nada acerca dos consumos do sistema, embora por exemplo a Haverland diga que os seus emissores garantem emissão de calor em 10 a 12h apenas com 5h de consumo. Pelo que me apercebi são mais económicos e eficientes do que os acumuladores de calor que a EDP tanto apregoa.
Colocado por: Linus
Diga-me mais uma coisa, o sistema funciona em continuo mas os ventiladores funcionam de acordo com os requisitos de climatização certo? Com que frequência ligam ou que percentagem de tempo estão ligados. Numa moradia com bom isolamento e após atingir a temperatura desejada as unidades não fazem, de certa forma, o aquecimento por convecção natural...
Colocado por: JCCPorque diz que os da Haverland são mais económicos e eficientes que os da EDP?
Colocado por: FDPara referência, uma conversa normal entre duas pessoas a 1m corresponde entre 40dB a 60dB.
Colocado por: LinusCom os radiadores já não necessitamos de potências tão altas. Mas mesmo para as mesmas potências nominais, os acumuladores tem um consumo kWh superior! Acho isto incrivel.
Só fico com um pé atrás em relação aos ventiloconvectores por causa do ruído... é que tenho um sono muito leve.
Colocado por: semogCaro JCC visto ter problemas com a sua bomba de calor gostaria de saber se e chiller no qual so existe uma maquina onde agua passa dentro dessa maquina ou se tem uma unidade interior e outra exterior.
Colocado por: LinusPara uma instalação de piso radiante só para aquecimento que valores acha prováveis/razoáveis? Qualquer coisa à volta dos 30€/m2 (+iva)?
Colocado por: Linuspoderei ter um piso/zona por exemplo com ventilo-convectores (área social - sala cozinha) e outro piso/zona com piso radiante (quartos)? Tudo apoiado por uma bomba de calor e o mesmo acumulador?
Isto será viável ou mais prático do que optar por um dos sistemas isoladamente - piso radiante ou ventilo-convectores.
Colocado por: semogSabendo que uma bomba de calor a temperatura transmitida para a agua ronda os 52º