Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas Fsilva106, o consumo de lenha este ano foi um pouco superior ao normal, isso devido a ter o dito recuperador ligado sempre.

    o modelo é este. http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Aquecimento-e-acessorios/Recuperadores/14607775.aspx

    O consumo foi de 2t, isso pq não fiz como o ano passado, todos os dias assim que o sol se punha , toca acender o dito recuperador, , mas a verdade é que sem+re que estava em casa tinha-o ligado desde manhã, ou seja, somente o desligava da01:00 as 09:00, o resto era sempre ligado.

    Abraço.
  2.  # 2

    Caro Flaviano
    Antes de mais os meus parabéns pela magnífica instalação que resolveu fazer e compartilhar aqui no forum. Eu apenas o descobri há poucos dias, mas foi de uma utilidade muito considerável, pois levou-me a voltar a pensar na solução do recuperador como capaz de resolver cabalmente os meus problemas de melhoria do aquecimento da minha casa e isto pôs-se porque eu resolvi mudar um velhinho recuperador de 25 anos que trabalhou todos os dias de Inverno, que o justificaram ao longo destes anos.
    Então, tendo por base as ideias que colhi da sua experiência, fiz o "projecto" do que pretendo executar e é esse projecto que gostava aferir e tirar algumas duvidas, se possível consigo, não sei se ainda frequenta aqui o forum, se sim, poderei colocar aqui, se tiver o seu mail mando-lhe por mail, de qualquer forma ele será para compartilhar aqui quando esteja afinado.
    Entretanto congelei a compra do recuperador até ter a coisa afinada.
    Aguardo as suas notícias
  3.  # 3

    Boas Anibal, claro, quando precisar estamos todos disponiveis aqui no forum,, e claro, no que for de meu dominio tenha a certeza que ajudo.

    Qualquer coisa pode contactar por MP, mas para a malta ficar a conhecer e também ajudar, pode colocar aqui as duvidas, abraço e bom projeto.
    Concordam com este comentário: dedao
  4.  # 4

    Boa tarde caro Flaviano742,

    Obrigado pela sua partilha. Recentemente iniciei um comentário com a minha ideia para instalar um recuperador de calor porque ainda não tinha visto o seu. Agora estou bem mais esclarecido em relação ao que vou fazer. Caso tenha curiosidade, segue abaixo o link para o meu comentário. Parabéns pelo seu excelente trabalho.


    https://forumdacasa.com/discussion/39834/recuperador-inserivel-com-aproveitamento-de-ar-quente/#Item_5
    Concordam com este comentário: Flaviano742
    • dedao
    • 24 julho 2015 editado

     # 5

    bem já que li aqui vai :
    se vai por paredes novas de gesso podia por tubagem para radiadores e isolamento, isto havendo dinheiro e disponibilidade...

    já vi que leu a instalação do Flaviano, lá já tem muita informação.

    penso que há outro forista que instalou o que quer, o nandogonca?

    edit, isto era para a sua discussão, mas aqui também não fica mal.
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  5.  # 6

    Amigos, ponto da situação,, continuo contente com o sistema, depois de limar as arestas de acerto dos caudais dos registos dos quartos, consegui ter a casa toda a bombar quentinho , agora é estar atento ao consumo de lenha deste ano. estimo 1.5 a 2 ton de sobro com algum pinho no arranque. Por que o segredo no meu sistema é somente por o recuperador a escaldar, aí depois é só começar a bombar ar ..abraço.
  6.  # 7

    Grande Post.... Tenho um Recuperador Solzaima Vénus à 3 anos e durante estes anos passei várias noites acordado a imaginar um projecto destes....até que já pensava que era um projecto irreal ... estou seriamente a pensar seguir para a frente....
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  7.  # 8

    Colocado por: EduardoFernandesGrande Post.... Tenho um Recuperador Solzaima Vénus à 3 anos e durante estes anos passei várias noites acordado a imaginar um projecto destes....até que já pensava que era um projecto irreal ... estou seriamente a pensar seguir para a frente....
    Concordam com este comentário:Flaviano742


    Estive a ver pormenores do seu recuperador o meu tem 14kw, antes tinha 70% de rendimento, agora continua com os 14kw, mas com quase 100% de rendimento isso pq todo o calor gerado é aproveitado, não sei como são os ventiladores do Venus, mas recomendo vivamente optar por insuflação de fora para dentro, tenho o meu kata 750 a bombar e sem ruido pois está dentro da rotte.e aconselho fazer as entradas de ar pelo lado, assim aproveita ao máximo a permuta de ar.
  8.  # 9

    O meu recuperador de calor, entre o recuperador, e a parede da lareira tem um material, que nao sei distinguir entre la de vidro, ou la de rocha. Ja estava assim quando comprei o apartamento, é motivo para me preocupar?
  9.  # 10

    Colocado por: Gonç@loO meu recuperador de calor, entre o recuperador, e a parede da lareira tem um material, que nao sei distinguir entre la de vidro, ou la de rocha. Ja estava assim quando comprei o apartamento, é motivo para me preocupar?


    Se faz a ventilação( aquecimento) por convecção está a enviar particulas desta lã para atmosfera respiravel.
  10.  # 11

    penso que a parte dessa lã está entre o recuperador e a parede da lareira. Nessa zona não há passagem de ar, penso eu. Ainda pora acima parece que nao o consigo desmontar, pois foi metido pedra a volta a fazer 45º com as paredes da sala. O recuperador esta no canto.
  11.  # 12

    Deixo aqui foto de como esta.
      IMG_20151227_085755 (1).jpg
  12.  # 13

    Boas isso é lã de rocha, pelo que percebi está em zona de ventilação, tem de tirar isso daí.

    Isso está a fazer 2 coisas : Proliferando particulas de lã de rocha pela casa e inibindo o aproveitamento deste calor, isso porque a lã é um excelente isolante térmico.
  13.  # 14

    para tirara a foto retirou uma peça?

    se sim, deixe ficar aquilo como está.
  14.  # 15

    Sim tirei a chapa fora para poder tirar a foto. Mesmo com a chapa no sitio, não há possibilidade de sair particulas dessa lã, e contaminar o ar da sala?
    Qual o materia que aparece na foto? Lã de vidro, lã de rocha? E qual o mais prejudicial?
  15.  # 16

    Colocado por: Gonç@loQual o materia que aparece na foto?
    lã de rocha,

    Colocado por: Gonç@loMesmo com a chapa no sitio, não há possibilidade de sair particulas dessa lã, e contaminar o ar da sala?
    se não ficar exposta nem grandes aberturas praticamente não existe qualquer risco.
  16.  # 17

    pelo que vi do que pesquisei no goole, deveria estar protegida com aluminio, e pode até arder. O apartamento tem cerca de 17 anos, moro cá a cerca de 7, e uso o recuperador cerca de 5 vezes por ano. É motivo para me preocupar? Tenho um miudo de 5 anos. se tirar tudo fora, sem tirar o recuperador, posso deixar sem nada, ou tenho de encher esse vazio com outro material?
  17.  # 18

    Colocado por: Gonç@lodeveria estar protegida com aluminio,
    somente se estiver em contacto com ar em circulação.

    Colocado por: Gonç@lopode até arder
    somente quando na presença de chama, chama essa que está dentro do recuperador e nunca no exterior do mesmo.

    Colocado por: Gonç@loÉ motivo para me preocupar?
    na minha opinião, não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gonç@lo
  18.  # 19

    Acho que ja estou mais descansado. A chapa que tirei para a foto, não faz vedação perfeita, fica uma abertura de cerca de 3mm, e abaixo dessa chapa, circula o ar do recuperador. Esse ar agora é forçado, por dois ventiladores pequenos, que ligo manualmente. Essa corrente de ar extra, que sai abaixo da lã de rocha lã de rocha, não ''aspira'' particulas da lã de rocha para o ar que respiramos? Estou a pensar vedar as juntas da chapa, com a pedra, com alguma especie de silicone de alta temperatura, não sei se é recomendado fazer isso ou não.
  19.  # 20

    se só usa o recuperador 5 vezes por ano acho que não há problema,

    não vale a pena vedar as juntas da chapa, se tiver uma saída de ar na hotte em cima (junto a placa) vai sempre aspirar essas partículas de lã devido ao ar que é aquecido por convecção.

    se fosse eu retirava a lã que conseguisse por essa abertura, não é pelo trabalho que dá e assim ficava mais descançado
 
0.0662 seg. NEW