Iniciar sessão ou registar-se
  1. Colocado por: mfa17Boas, para medir o consumo de uma bomba de calor o shelly 1PM é suficiente ou terá de ser o shelly EM?

    Muito provavelmente é suficiente, é uma questão de confirmar o consumo máximo.
  2. Colocado por: rjmpiresMuito provavelmente é suficiente, é uma questão de confirmar o consumo máximo.
    oh pa compra o EM e deixa te de tretas
  3. Colocado por: mfa17Boas, para medir o consumo de uma bomba de calor o shelly 1PM é suficiente ou terá de ser o shelly EM?

    Shelley EM, não invente com o PM invente.
  4. Colocado por: jorgealvesoh pa compra o EM e deixa te de tretas

    O 1PM aguenta 16A, é fazer contas 😛
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  5. Colocado por: rjmpiresO 1PM aguenta 16A, é fazer contas 😛
    em AC1, más com cargas indutivas tem uma coisa chata chamada reativa e outra coisa chata chamada cargas harmónicas de alta frequência.
  6. Colocado por: rjmpires
    O 1PM aguenta 16A, é fazer contas 😛
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar


    Pois mas se o PM queimar a BC não funciona.
    Se o EM avariar a BC continua a funcionar. 16A pode ser pouco se a BC tiver possibilidade de ligar a resistência
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  7. não sabia dessa grande diferença entre eles. Obrigado Está escolhido o primeiro shelly :)

    Colocado por: callinasPois mas se o PM queimar a BC não funciona.
    Se o EM avariar a BC continua a funcionar. 16A pode ser pouco se a BC tiver possibilidade de ligar a resistência
  8. Por falar nisso na Mauser e na loja xenon tem material em promoção
  9. Aqueles aparelhos de ligar na tomada para poupar energia funciona mesmo? Transforma em led a energia como funciona?
  10. Que aparelhos são esses ?
  11. Colocado por: Reduto25Aqueles aparelhos de ligar na tomada para poupar energia funciona mesmo? Transforma em led a energia como funciona?
    são aparelhos maravilhosos que as grandes companhias elétricas não querem que se saiba pois assim os "vendedores" deixam de o vender deixando de ganhar uma fortuna com um punhado de lixo sem qualquer utilidade ou funcionalidade.
  12. Colocado por: jorgealvesem AC1, más com cargas indutivas tem uma coisa chata chamada reativa e outra coisa chata chamada cargas harmónicas de alta frequência.


    Colocado por: callinas

    Pois mas se o PM queimar a BC não funciona.
    Se o EM avariar a BC continua a funcionar. 16A pode ser pouco se a BC tiver possibilidade de ligar a resistência
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mfa17

    Como ele não referiu que bomba de calor era... Por vezes trata-se de escolher o power meter de acordo com o equipamento, imaginem uma bomba de calor AQS de 100Litros que muito provavelmente nem consome 2kWh, qual era o inconveniente?
    Agora se for uma bomba de calor que pode ter picos de 4kWh já terá que ser outro.
    A diferença está no preço de aquisição e nas funcionalidades neste caso, há que aconselhar de acordo com isso.
  13. boas, sabem-me dizer se é possivel instalar shelly 1PM no disjuntor do quadro em vez de uma tomada por ex.? obrigado
  14. Colocado por: joedualmarboas, sabem-me dizer se é possivel instalar shelly 1PM no disjuntor do quadro em vez de uma tomada por ex.? obrigado


    Sim é, pôde-o colocar onde quiser, à quem imprimia em 3D um suporte para o fixar a calha din do quadro..
  15. Colocado por: Flavio21

    Sim é, pôde-o colocar onde quiser, à quem imprimia em 3D um suporte para o fixar a calha din do quadro..


    Flavio, mas a ligação direta no disjuntor é feita da mesma forma caso fosse numa tomada? Seria antes de entrar no disjuntor ou à saída? obrigado
  16. Colocado por: joedualmar

    Flavio, mas a ligação direta no disjuntor é feita da mesma forma caso fosse numa tomada? Seria antes de entrar no disjuntor ou à saída? obrigado

    Se o circuito for apenas para uma coisa, tanto faz estar no quadro ou na tomada.
    A ligação faz-se entre o disjuntor e a tomada.
  17. Colocado por: rjmpires
    Se o circuito for apenas para uma coisa, tanto faz estar no quadro ou na tomada.
    A ligação faz-se entre o disjuntor e a tomada.


    mas posso ligar o neutro à barra metalica no quadro eletrico dos neutros?
  18. Colocado por: joedualmar

    mas posso ligar o neutro à barra metalica no quadro eletrico dos neutros?

    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  19. Bom dia a todos, neste momento o local mais barato do shelly EM é na CastroElectronica..não ganho nada com isto, apenas ajudar a todos. Eu vou esperar por agora pela promoção da própria Shelly para adquirir o meu.
 
0.5765 seg. NEW