Colocado por: FilipeOliveiraÉ-me difícil perceber quando tiver o AC, quanto pouparia em eletricidade e ganharia em conforto se tivesse uma caixilharia mais eficiente.
Colocado por: FD
Acho que mais ou tão importante que a caixilharia é o isolamento térmico das paredes...
o meu medo é que com a máquina de 35 na cozinha em vez de uma de 42 e uma de 20 no quarto 1 em vez de uma de 25, depois não sejam suficientes para climatizar os halls indiretamente, ou até que sejam insuficientes para criar um clima agradável nos dias mesmo frios de inverno com temperaturas exteriores mínimas de 0ºC. Tenho algum medo em subdimensionar, particularmente quando os 3 instaladores que vieram cá ver a casa dimensionaram a sala com 42 e a cozinha com 42, e inclusive um deles propôs uma de 50 para a cozinha
se fosse para mim, eu evitava as unidades acima dos 35...gastam muito e o ruído é superior
Colocado por: jorgealvesrelembro que estamos a falar em exclusivamente aquecimento e é com isso que fiz as minhas recomendações, relembro que a potencia útil máxima da unidade exterior em aquecimento é de 11Kw e a maquina interior tamanho 35 (que tem 3,5Kw de potencia nominal em ARREFECIMENTO) tem uma potencia máxima disponível de 4,26Kw, logo não existe nenhum motivoTÉCNICOpara colocar uma unidade de tamanho superior.
Mesmo num cenário em que apenas uma unidade interior necessite do apoio do compressor ligado? Se for assim, não se torna ineficiente estar a gastar 920W para alimentar uma divisão que se fosse com mono-split poderia estar a respectiva unidade exterior (mais pequena) a gastar digamos uns 300W?
Estive a olhar para as tabelas e vejo que duas máquinas separadas, sejam 3MXS40 + 3MXS52 ou 3MXS52 + 3MXS52, fica-me sempre mais barato do que a máquina 5MXS90, embora seja uma diferença entre 100 e 200€. Além disso, ao analisar as tabelas de potência destas máquinas, com as unidades interiores, vejo que no caso de conjugar da seguinte forma:
Quartos = UE 40 --> UI 25+ 20 (com possibilidade de juntar mais uma de 25) --> 5kW calor max
Cozinha, sala, escritorio = UE 52 --> UI 25 + UI 35 + UI 35 = 8,08kW calor max
Dá um total de 13,08kW de calor máximo com o sistema todo ligado, enquanto que a 5MXS90 dá 11,11kW.
Neste cenário as máquinas são mais silenciosas, no papel pelo menos, mas são duas, gerarão ressonância?
E existe a possibilidade de funcionar em zonas independentes (quartos e resto da casa), podendo desligar selectivamente as áreas.