Colocado por: scmas parece-me que há aqui falhas
Colocado por: scNa zona das cantarias penso que poderei ter problemas, pois não estão isoladas com xps(?).
Colocado por: scDesvão ventilado
Colocado por: fernandoFerreiraaí tem uma contradição, uma vez que o que está nos desenhos não tem desvão ventilado
Colocado por: j cardosoDe acordo com o pormenor "Pilares em parede", o pano interior de tijolo de 11 não vai ter sustentação suficiente, apenas cerca de 3 cm estarão apoiados na viga.
Colocado por: fernandoFerreiratem outra coisa que deve corrigir: a caixa de ar na parede dupla deve ficar do lado de fora do isolamento.
quanto às pontes térmicas lineares, sempre que for possivel devem-se reduzir ao máximo... e ás vezes nem fica mais caro...
Acho que o J cardoso está a confundir uma planta com um corte ;)
Colocado por: scO que me diz é que a placa de xps deve estar do lado do tijolo de dentro?
Colocado por: scEm relação às pontes lineares podem corrigir-se se tiverem xps a toda a volta?
Colocado por: j cardosoPara além de outros já referidos, há um aspecto que acho mal resolvido e que, na minha opinião, vai trazer problemas. De acordo com o pormenor "Pilares em parede", o pano interior de tijolo de 11 não vai ter sustentação suficiente, apenas cerca de 3 cm estarão apoiados na viga.Estas pessoas agradeceram este comentário:sc
Colocado por: scPicareta:Quem se enganou a fazer o desenho foi o técnico que fez o estudo térmico e não o empreiteiro.
Colocado por: Picareta
Eu disse o contrario?Concordam com este comentário:sc
será que me consegue explicar com linguagem que eu perceba?