Colocado por: luismateusQuando a bomba começa a funcionar, só o faz durante um ou dois minutos, ai é que está a dúvida. Porque será?
Colocado por: Energia Livre
Qual a info do controlador?
Qual a temperatura das sondas?
Colocado por: datooutro génio q veio ajudar o homem...
Colocado por: datose a bomba n trabalha é pq n chega lá nada para a por a trabalhar..
Colocado por: datoolha o sergio decidiu dar uma ajuda ao luis...
lol
O controlador neste momento informa: a temperatura da sonda do coletor: 128º
a temperatura do depósito: 28º
e PS: que varia entre 0% e 2% neste momento
Neste momento nem dá ERRO
Colocado por: Sergio Rodrigues
não me conhece!!
Colocado por: Sergio Rodriguesmas como ja vi que eu estou a atrapalhar o dato aqui o genio vai deixa-lo em paz!!!
Colocado por: Energia Livre
Já substituiram a bomba?
Ouvem-na trabalhar?
já repuseram o liquido e abriram as valvulas do grupo hidráulico?
A 128º o controlador deve estar com o alarme acionado, quando a bomba liga nota-se alguma diferença na temperatura da sonda do coletor?
O que pensa a pessoa que lhe está a efetuar o trabalho?
Colocado por: luismateusBem, não há nada que não se resolva. Parece que o problema era ar no sistema. Já tinha purgado o sistema, mas pelos vistos precisava de mais.
Assunto resolvido.
Agradeço a todos por terem ajudado ou tentado ajudar este problema.
Abraços a todos e bom fim de semana
Colocado por: fern_vieiraTenho uma temperatura de 120º nos paineis e o coletor está nos 40º.tem 120º nos colectores e no acumulador esta a 40º é isso?
Colocado por: fern_vieiraDeve ser algo relacionado com o circuito entre o coletor e os paineis?