Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia. Tenho uma dúvida relacionada com um projeto que estou a fazer.

    Os tubos de ventilação natural e de ventilação dos esgotos têm que se prolongar sempre 0,50 m acima da cumeeira da cobertura inclinada ou podem prolongar-se apenas 0,50 m acima da zona da cobertura onde os tubos a intersectam?

    Obrigado pela atenção.
  2.  # 2

    Depende da posição deles. Consulte o Anexo XX (Abertura para o exterior de tubos residuais de águas residuais domésticas) do Dec. Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto.
    Basicamente deve prolongar-se 50 cm acima da intersecção excepto se estiver junto a alguma saliência (chaminé, por ex.) caso em que terá de elevar-se 20 cm acima dessa saliência ou obstáculo.
  3.  # 3

    Sim, já localizei o tal Anexo e estou esclarecido.

    Muito grato pela ajuda, melhores cumprimentos!
 