Colocado por: jorgealvesBasta abrir a caixa da unidade interior e verificar se tem tensão permanente entre o borne 3 e 4 sendo que o 5 é o comutador, posso não estar correcto nestes numeros porque depende das series de fabrico, mas é onde estam ligados os 3 fios da valvula,Esta não deve ter bornes deve ser a pontas, por ter a marcação bu (Blue), bk (black) e br (brown) que são as cores dos fios, logo ela tem de de ter 230 VAC entre o azul e castanho e para a mandar actuar tem de colocar tensão também no preto, isto é a válvula só abre se tiver 230VAC no fio preto e castanho.Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78
Colocado por: jorgealvesEu estava a falar das llgacoes na bomba de calor,Ahh ok ... :) não tinha percebido isso.
Colocado por: jorgealvesMas pode se fazerum teste rapido,
Sabe ler as temperaturas pelo comando da maquina?
Colocado por: Pedro Azevedo78Obrigado a todos pela ajuda.
O assunto está resolvido ( o problema identificado), sendo que afinal a válvula não está nada avariada! Ou seja, nada de má publiciadde para as valvulas ESBE! :)
O meu agradecimento "público" aojorgealvesque por mensagens privadas conseguiu descobrir e resolver o que outros nem depois de horas a olhar e a tocar na máquina conseguiram. E mais uma vez quem se ia tramar era o "consumidor"/pagador.
Obrigado.
Colocado por: Pedro Azevedo78nada de má publiciade para as valvulas ESBE