Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: Joao DiasPelas fotos, estou mesmo capaz de apostar que é da massa. Essas bolhas são igualzinhas ás que vi nas outras casas.
    Experimente dar massas da proyal por exemplo para ver se a coisa muda de figura.
    É que estas bolhas são estranhas, só se dão depois de rolar tinta porque enquanto está só a massa não aparecem. Por algum motivo, a tinta interage negativamente com a massa. Não sei se será defeito de fabrico nas uma coisa sei, em todas as casas onde vi isto acontecer ficou mais que provado que o problema era da massa e não da tinta ou humidades.
    Concordam com este comentário:tiago_eco


    E será que em todas as acções correctivas usou a mesma massa?
  2.  # 2

    Não faço a minima idéia,
    Foi o homem do pladur que arranjou das 5 vezes
  3.  # 3

    5 vezes?!
  4.  # 4

    Colocado por: ppaqueta

    E será que em todas as acções correctivas usou a mesma massa?


    Colocado por: jorgecardososilNão faço a minima idéia,
    Foi o homem do pladur que arranjou das 5 vezes

    Pronto, tá mais que visto que usou sempre a mesma massa... Peça-lhe para trocar a massa que quase de certeza resolve o problema...
    •  
      alv
    • 21 setembro 2015

     # 5

    Vivam!
    Ando "retirado dos médicos", mas como é para ajudar ou baralhar, cá vai a minha opinião:
    É comum o aparecimento desse tipo de empolamentos, mas as causas nem sempre são as mesmas. É certamente um processo de evaporação de humidade do interior da placa de gesso para o exterior e por efeito da maior impermeabilização da face da parede seja pela tinta de "melhor" qualidade, seja por efeito da impermeabilização do papel de parede, que conjugado com alguma pasta de acabamento que por ser de acabamento tem menor resistência, provoca esse efeito de empolamento. Agora trata-se de perceber a origem da humidade que ao evaporar provoca essa patologia e essa pode ser por efeito de uma má instalação em que as placas estão em contacto ou com o pavimento ou com uma superfície que transmite a humidade, pode ser provocada por uma ponte térmica perfeitamente de um deficiente isolamento, ou falta dele, localizado junto ao rodapé ou padieira ou pode ainda ser provocada pela natural transpiração da placa de gesso que absorve a humidade por efeito de transmissão de vapor de água e ao libertá´-la encontra, como disse ou uma tinta mais impermeável ou um suporte menos consistente.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgecardososil
  5.  # 6

    Quem é vivo sempre aparece... não é sô ALV.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgecardososil
  6.  # 7

    Bom dia, o Pladur chegou a ser substituído ou a reparação foi feita somente a nível da massa superficial?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgecardososil
  7.  # 8

    Somente rasparam e colocaram nova massa
  8.  # 9

    O problema poderá ser no próprio papel do Pladur e o que acontece é que a humidade da massa faz desaparecer as bolhas por algum tempo...
    O que poderá fazer é substituir uma tira de gesso cartonado, ou raspar o actual até ao gesso da placa, e posteriormente uniformizar com massa de juntas e barramento própria para gesso cartonado. Ex: Aguaplast, Aguaplack, Semin, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgecardososil
  9.  # 10

    Ola a Todos

    Update da situacao, descobri que durante a construcao taparam os buracos de respiro da placa junto ao Chao.
    Se calhar o problema reside ai....
  10.  # 11

    Se assim for, coloque uma grelha pvc, alumínio no pladur...
 