  1.  # 1

    Colocado por: treladocaoaposto mais para fugas á terra algures...
    e tendo havido obras no terreno junto... cuidado...
    de qq forma, concordo com quem disse: o electricista detecta 45 amperes de consumo num arca e diz ser normal?!?
    Se se mantiverem, é porque há algo no exterior da instalação (novamente, cabo com fugas á terra)


    fugas a terra simplesmente está excluído neste caso...para isso existe o diferencial...agora roubo de energia...como houve obras perto...

    5A de corrente , representam uma potencia aprox de 1000W, pode efetivamente haver avaria aki e causar este consumo muito, mas muito anormal de 5A numa arca domestica.

    no veu ver a melhor maneira de aferir a contagem +- correta do contador, é pegar num numas lampadas de halogenio de maneira a consumir aprox os 1000 ( 4 lampadas de 250W em paralelo) e fazer o testes aí durante umas 3 a 4 horas. nao se preocupe que os frigorificos podem ser desligados até 24horas sem grandes danos para os alimentos.
  2.  # 2

    Fica aqui e espero que seja perceptivel para voces as leituras das ultimas horas, com os testes de 1 frigorifico ligado, 2 frigorificos ligados.
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2zr0un4.jpg[/IMG]
    Sobre a arca, penso que ja disse, deixei esse medidor ligado a noite toda e marcou 0.7 kWh
  3.  # 3

    Assim nao chega a lado nenhum!
    Tem de fazer o que já disseram aqui, desligue os disjuntores todos e verifique se o contador roda.
    Depois ligue apenas um e verifique durante uma hora a contagem, depois vá ligando de hora a hora mais um dijuntor para ver qual deles apresenta o consumo em excesso.
  4.  # 4

    Colocado por: treladocao


    de qq forma, concordo com quem disse: o electricista detecta 45 amperes de consumo num arca e diz ser normal?!?



    Com esses valores já os cabos tinham derretido com o calor... tinha que ser um circuito com secção no mínimo de 10mm^2 !!! o que não é de todo provável !
    Ele deve ter lido 0,45 A....
  5.  # 5

    Colocado por: Gytstdua

    Com esses valores já os cabos tinham derretido com o calor... tinha que ser um circuito com secção no mínimo de 10mm^2 !!! o que não é de todo provável !
    Ele deve ter lido 0,45 A....


    sim, claro!
    45A dá um brinquedo com mais de 9000 Watts... um aquecedor terá uns 2500 em média!
  6.  # 6

    Mas que teste é que fez? Às 12:00 desligou todos os dijuntores excepto o que alimenta o conjunto de tomadas onde está o frigorifico?
    A ideia não é verificar quanto é que "gasta" cada electrodoméstico, a ideia é ver se tem algum circuito ou aparelho que esteja a provocar o consumo.
    16:00 - Desliga todos os dijuntores excepto o que alimenta o frigorifico. Desliga das tomadas todos os aparelhos menos o frigorifico.
    16:30 - Verifica a contagem
    A contagem é menos de 0.1? É normal. O problema reside noutro aparelho ou noutro circuito. (Tem de descobrir onde está o problema prosseguindo com mais testes)
    A contagem é superior a 0.1? O problema reside no contador, nesse circuito ou nesse frigorifico. Avança para o teste seguinte.
    16:30 - Desliga todos os dijuntores excepto o da tomada da televisão. Desliga das tomadas todos os aparelhos menos a TV. Liga a TV
    17:00 - Verifica a contagem
    A contagem é menos de 0.1? É normal, o problema reside no circuito onde está o frigorifico ou no frigorifico. Pode testar o frigorifico noutro circuito.
    A contagem é superior a 0.1? O problema reside no contador. No máximo residirá entre o contador e os dijuntores.

    Está a perceber a ideia?

    Documente todos os testes. Para uma eventual reclamação na EDP será bastante útil apresentar os testes e os seus resultados.
  7.  # 7

    Correcto, 0,45A
    O teste consistiu em desligar tudo em casa, excepto o frigorifico que foi o unico equipamento a ficar ligado à corrente. No segundo teste, foi ligado um 2º frigorifico. Todos os outros equipamentos estiveram desligados no decorrer destes testes.

    ok
  8.  # 8

    Há aqui uma confusão qualquer!
    Master_chief, quantos circuitos (dijuntores) tem na sua casa a partir desse contador?
    Já teve um de cada desses circuitos ligados sozinho e mediu o consumo de cada um deles separadamente durante uma meia hora ou uma hora?
    Assim que souber qual o circuito verifique o que tem ligado nele e desligue tudo e meça novamente, depois vá ligando uma coisa de cada vez até apanhar o gato!
    Até fazer isto nao saberá qual o circuito que lhe está a dar o problema.
  9.  # 9

    Este quadro é o que chamo de geral
    [IMG]http://i58.tinypic.com/1zow485.jpg[/IMG]
    Depois daqui, ainda tenho 2 quadros com mais uns disjuntores
    Concordam com este comentário: Extravagancia
  10.  # 10

    master-chief


    Entretanto, o seu contador continua a contabilizar um consumo médio de 90 KWh/dia, que ao fim do mês voltará a totalizar cerca de 2.700 KWh !

    Se tiver o azar da anomalia não ser o contador, mas sim, da sua instalação, lá terá que suportar os respectivos custos.

    Por isso, será urgente detectar o circuito que faz o contador galopar ... Se com tudo desligado ele fica parado, será fácil detectar.
  11.  # 11

    Hó master_chief, será que aí não há electricistas de jeito? qualquer verdadeiro electricista descobre isso em três tempos.

    cumps
    Concordam com este comentário: eu, Paramonte
  12.  # 12

    Colocado por: master_chiefjorgealves
    é uma moradia, contador na parede da moradia, nao no muro.
    Realmente andaram aqui com obras faz uns meses, os gajos da CME, instalaram num dos meus muros uma caixa,

    se for coincidente com o inicio das leituras anómalas, escusa de procurar mais,

    mas tem que ter um electricista capaz para dar com o problema, afinal é uma coisa bastante simples de ver e comprovar.
  13.  # 13

    Hó master_chief, será que aí não há electricistas de jeito? (...)

    Debatemo-nos com esse problema. E mais: os bons, não estão disponíveis!
  14.  # 14

    E que tal arranjar um engenheiro electrotécnico ? :-)
    Alguns até sabem usar o multímetro e tudo ...

    Já agora ... Piada do ano ! FUGAS À TERRA CONSOMEM ENERGIA ! Aqui no Algarve desligam os quadros ! Ou melhor os disjuntores diferenciais se tiverem terra !

    Já viram se tem terra nas terras ? Há vezes a terra é só para enfeitar .

    Colocado por: jorgealvesmas tem que ter um electricista capaz para dar com o problema


    Capaz ? Ou é ou não é .... O problema é que há ai electricistas encartados com cursos de 6 meses !

    Não seria fácil perder uma hora a olhar para o contador com um apenas um aparelho ligado como já foi sugerido ? Ou dar uma martelada no contador de modo a que pare definitivamente ? Mudavam logo o bicho !

    Ou então um furo fino onde enfia uma agulha de modo a que o bicho nunca mais rode a não ser quando queira !
  15.  # 15

    [IMG]http://i62.tinypic.com/6rkmlx.jpg[/IMG]
    Um amigo que tambem teve problemas semelhantes, ontem estive a falar e ele lembrou-se que tinha um mini contador que comprou e nem usou
    Ver se nos proximos dias instalo esse contador da foto
  16.  # 16

    não invente, você precisa de um eletricista, o resto são opiniões dos foristas que embora algumas sejam válidas apenas ajudariam o eletricista a resolver o problema mais rápido.

    cumps
    Concordam com este comentário: LuisPereira, Billy_Boy
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  17.  # 17

    xxx.lojadaspecas.com/pt/acessorios/10889-pinca-amperimetrica-digital-c-multimetro-velleman.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  18.  # 18

    Ola como o sr.eu também já tive esses problemas com a EDP ,a minha mãe vive sozinha e pagava cerca de 50 euros por mes por um frigorífico uma maquina de lavar roupa, usada 1x semana 1 televisão e como se não bastasse ela sai as 8 horas da manha e chegava as 18h.Comecei a desconfiar dos consumos e liguei para a EDP para virem aferir o contador 1problema se estivesse estragado não pagaria nada se estivesse bom teria de ser eu a pagar, eu então perguntei quanto era, resposta deles ahhhhhh isso não e connosco e uma empresa que trabalha para nós, assim pode ver o se se rouba em Portugal,entao tive a ideal de ser eu a aferir o contador com uma ideia muito simples e sem pagar nada simplesmente mudei o tarifário e assim foi retirado o contador antigo e neste momento isso foi feito a cerca de 3 meses e estou a juntar as faturas para confrontar a EDP pois porque de cerca de 50 euros passei para 30 .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  19.  # 19

    olhe, já pensou em avisa-los que pensa mudar de operadora se eles não trocarem o contador?? Ás vezes é o melhor
    Concordam com este comentário: Dias12
  20.  # 20

    Eh lá,
    97 KWh popr dia? = 2700KWh por mês!!!
    Numa moradia???
    isso é que é financiar a edp. Tem mesmo de ter para aí avaria master-chiefe.
    Conheço um mini-hotel no interior com 18 quartos em 3 pisos: apesar de ter painéis solares tem 2 depósitos com resistências eléctricas para aquecimento das águas 2000W + 2500W (só um ligado mais tempo, o outro é de reserva); 1 máquina de lavar roupa quase todo o dia a trabalhar (umas 8 cargas); uma máquina de secar roupa quase todo o dia ligada; uma calandra para passar a ferro algumas horas ligada; 1 bancada de frio com 2.50metros; 1 frigorífico; uma arca vertical; iluminação de 3 pisos (lampadas led e economizadoras); bomba de retorno das águas quentes 24h por dia; 2 computadores ligados 17 horas por dia (com impressoras, fotocopiadora); televisões; luzinhas avisadoras ás dezenas; etc...
    Tudo isto com um consumo mensal de pouco mais de 4000KWh mês, e acho muito.
    Você numa moradia tem de gastar muito menos, siga as dicas que lhe deixaram.
    Peça para mudar para bi-horário que eles mudam o contador. Mesmo que daqui a umas semanas mude outra vez de tarifário.
 