Colocado por: DivelBoas,
Adquiri um imóvel onde vim a depara que tem pouca pressão.
exemplo quando tomo banho se misturo um pouco de agua fria o esquentador vai abaixo.
já chamei a empresa gestora pela agua e ele vieram me medir a pressão e disseram me que tinha 1.6psi e que isso era mais do que suficiente para um 3º andar.
e que o problema era das minhas tubagens, mas vim a saber que o meu vizinho do mesmo andar tambem tem o mesmo problema mas os predios ao lado nenhum tem problemas deste.
1,6psi é o suficiente?????
Colocado por: DivelObrigado pela resposta.
segundo o que vi o material existente é ppr.
fui verificar no prédio ao lada[igual feito pelo mesmo construtor] e tem no contador os tubos com o mesmo diâmetro. apesar de não saber qual é. a única diferença é que eu tenho uma casa de banho a mais, poderá ser tão significativo???
pois quando abro agua fria parece quando abrimos metade de uma torneira de uma mangueira, mesmo tendo os redutores nas pontas das torneiras a agua sai sem bolhas de ar.
1,6psi é o suficiente?????
Colocado por: j cardoso
Eu acho que não
Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto
Artigo 87º:
AS pressões de serviço nos dispositivos de utilização devem situar-se entre os 50 KPa e os 600 KPa sendo recomendável, por questões de conforto e durabilidade dos materiais, que se mantenham entre os 150 KPa os 300 KPa
Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto
Artigo 87º
Colocado por: j cardosoNão. Você, segundo diz, tem 1.6 psi, ou seja, 0.11 bar.
(Embora eu duvide desse valor que refere)Concordam com este comentário:Divel
Colocado por: j cardosoSendo assim a qustão é muito diferente e pode não ter a ver com a pressão de abastecimento, embora não possa ser colocada de lado
Colocado por: Costa53
Boas amigo J Cardoso espero que esteja tudo bem ai pelo Porto!
Tal como referi e pela minha experiencia insisto na falta de caudal porque a pressão existe sempre.
Um abraço
CostaConcordam com este comentário:Divel