Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 241

    Colocado por: Paiovou presicar de piso radiante na sala, corredor e cozinha o resto da casa vou colocar radiadores, é possivél
    Colocar este combinado não é?

    tecnicamente é possível e sem qualquer problema seja somente aquecimento ou tambem arrefecimento(neste caso somente no PRH), ainda que não seja uma solução muito "consensual",

    do ponto de vista tecnico basta colocar um grupo ou valvula misturadora á entrada do circuito do radiante,

    tipo este aqui:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
      6.jpg
  2.  # 242

    Colocado por: PaioBoas jorge, vou presicar de piso radiante na sala, corredor e cozinha o resto da casa vou colocar radiadores, é possivél
    Colocar este combinado não é?


    Já agora qual a vantagem (no seu caso) de combinar o sistema de aquecimento entre piso radiante e radiadores?
  3.  # 243

    A vantagem é que estou habituado assim, na casa que estou agora tb tenho este sistema, e como é na sala,cozinha corredor onde nós andamos mais, gosto de inverno andar descalço no chão quentinho.....
    Oh pá tb pode ser uma pancada minha......
  4.  # 244

    Colocado por: PaioA vantagem é que estou habituado assim, na casa que estou agora tb tenho este sistema, e como é na sala,cozinha corredor onde nós andamos mais, gosto de inverno andar descalço no chão quentinho.....
    Oh pá tb pode ser uma pancada minha......


    Eu vivi muitos anos numa casa com aquecimento a radiadores e tinha que desligar o radiador do quarto, pois tornava-se um pouco desconfortável. Neste momento os meus pais têm piso radiante hidráulico e garanto que o conforto não tem nada a ver.
    Mas pronto cada um com a sua ideia :)
    Concordam com este comentário: nocas1
  5.  # 245

    Colocado por: jorgealves
    tecnicamente é possível e sem qualquer problema seja somente aquecimento ou tambem arrefecimento(neste caso somente no PRH), ainda que não seja uma solução muito "consensual",

    do ponto de vista tecnico basta colocar um grupo ou valvula misturadora á entrada do circuito do radiante,

    tipo este aqui:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
      6.jpg


    Mas neste caso necessita de ter sempre um meio de produção de calor para altas temperaturas, ou energéticamente tem as mesmas vantagens do prh?
    • alexp
    • 6 julho 2015 editado

     # 246

    Colocado por: jorgealves
    Altherma EHSX 11Kw com deposito integrado de 500 litros em drainback ligada em 2 colectores planos.

    Presumo que faz aquecimento e arrefecimento. Como é que o sistema trabalha no caso de precisar aquecer aguas sanitárias e arrefecer o piso simultaneamente ?
  6.  # 247

    Colocado por: alexpPresumo que faz aquecimento e arrefecimento. Como é que o sistema trabalha no caso de precisar aquecer aguas sanitárias e arrefecer o piso simultaneamente ?
    dá sempre prioridade as AQS,sendo aqs de acumulação pode tomar banho e a BC nem necessitar de parar c o arrefecimento para aquecer as aqs e mais partindo do principio que usa o arrefecimento no verão tera o apoio solar a cobrir a maior parte das necessidades de aqs! no fim nunca vai notar diferença a n ser que tome banho 24h sobre 24h
    • FFF
    • 6 julho 2015

     # 248

    Não percebi. Assumindo que a produção de AQS é instantânea, tem que existir água quente no depósito de inércia para o fazer. Se há água quente no depósito de inércia, como é que é enviada água fria do mesmo depósito para o PRH?
  7.  # 249

    Colocado por: FFFSe há água quente no depósito de inércia, como é que é enviada água fria do mesmo depósito para o PRH?
    simples, não vai agua fria do deposito pro PRH, mas sim vai directamente da bomba de calor pro piso!!!
  8.  # 250

    do deposito de inercia so se aproveita energia para aquecer o piso ou as AQS!!
    • FFF
    • 6 julho 2015

     # 251

    Colocado por: Sergio Rodriguessimples, não vai agua fria do deposito pro PRH, mas sim vai directamente da bomba de calor pro piso!!!


    Mas isso implica que a bomba de calor esteja diretamente ligada ao PRH, sem passar pelo depósito. Se for assim, perde o potencial de aproveitamento do excesso de energia solar para utilização no PRH... o que é um inconveniente do PRH para aquecimento e arrefecimento que eu desconhecia (depois de me terem convencido a instalar o PRH para as duas funções... omitindo-me este facto importantíssimo... bandidos... ;-))
  9.  # 252

    atenção refiro-me a este caso em concreto da HPSU!!
  10.  # 253

    Colocado por: FFFMas isso implica que a bomba de calor esteja diretamente ligada ao PRH, sem passar pelo depósito.
    homem desligue o complicometro!!
    • FFF
    • 6 julho 2015

     # 254

    :-)

    Eu estou a ligar é a caixa registadora! Com tanto sol que temos mesmo no Inverno, é uma pena não poder aproveitar a energia solar também para o piso.
    • FFF
    • 6 julho 2015 editado

     # 255

    Ah, e quando eu escrevi que me tinham dado a volta para instalar o PRH para as duas funções, estava a falar do Sr. Sérgio Rodrigues e do Sr. Jorge Alves! :-)
    (para o caso de não ser óbvio, eu estou apenas a brincar com a situação)
  11.  # 256

    Isto nao e deposito de inercia convencional, a inercia e exclusivamente quente, em frio vai directo a utilizacao.
  12.  # 257

    Colocado por: FFFCom tanto sol que temos mesmo no Inverno, é uma pena não poder aproveitar a energia solar também para o piso.
    e quem lhe disse que nao aproveita?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFF
  13.  # 258

    Colocado por: FFF:-)

    Eu estou a ligar é a caixa registadora! Com tanto sol que temos mesmo no Inverno, é uma pena não poder aproveitar a energia solar também para o piso.
    e o que isto faz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFF
    • FFF
    • 6 julho 2015

     # 259

    Colocado por: jorgealvesIsto nao e deposito de inercia convencional, a inercia e exclusivamente quente, em frio vai directo a utilizacao.


    Colocado por: Sergio Rodriguese quem lhe disse que nao aproveita?


    Então a alimentação do PRH com água quente continua a poder ser feita pelo depósito de inércia... e só a alimentação de frio vai diretamente da bomba... pronto! Eu só queria entender a coisa!
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  14.  # 260

    E existem 2 versoes para aproveitamento solar, drainback sem mamutencao e pressurizado para ligar a colectores de vacuo por exemplo
 
0.1057 seg. NEW