Colocado por: omegaja fui verificar.
o cabo que vai do quadro até à tomada que alimenta a bomba, é de 2,5.
o cabo que vai da tomada para o disjuntor que está antes da bomba é de 2,5
o cabo que sai do disjuntor para a bomba é de 4 ou superior
Resultado, estou convencido que 2,5 mm é insuficiente para os picos da bomba e o disjuntor de 20A que está entre a bomba e a tomada dispara.
Solução, vou ter que trocar a linha de 2,5 que vem do quadro até à tomada da bomba, por um fio de 4mm, e o fio que vai da tomada até ao disjuntor que liga a bomba também por um de 4 mm,
o disjuntor do quadro e o que está entre a bomba e a tomada tenho que mudar para 25A
ou o fio de 2,5mm aguenta com um disjuntor de 25A e não preciso de trocar a linha?
Colocado por: omegasegundo esta tabela, já não há problemas, de qualquer forma assim que puder já troco a linha
1.5mm - corrente máxima 15A
2.5mm - corrente máxima 20A
4.0mm - corrente máxima 27A
6.0mm - corrente máxima 34A
10mm - corrente máxima 46A
16mm - corrente máxima 62A
25mm - corrente máxima 80A