Colocado por: jorgealvesAs suas estariam certas se fossem feitas como descreve, mas com o que interessa e a energia que a casa ou espaço perde, estã mal.
Colocado por: marcoaraujoQue vos parece?
Colocado por: jorgealves
já usei esta solução com bomba de calor de baixa temperatura e posso dizer que os rendimentos são muito bons,
mas cuidado pois os caudais de agua são completamente diferentes,
estes senhorestambém têm esses mesmos radiadores com marca própria.
nos cálculos tem que considerar as perdas da envolvente e não somente a volumetria a aquecer.
Colocado por: marcoaraujoComo se faz para calcular as perdas da envolvente?
Colocado por: manelvcpegando neste assunto:
qual a forma para calcular as necessidades de arrefecimento de uma divisão, tendo os seguintes dados:
17,83m2 de paredes com U=0,4
6,66m2 de janelas U=1,3 fator solar 0,42 + estores
area 25m2
pé direito 2.5m
andar de cima habitado
zona minho litoral
sol todo o dia nas paredes no verão.
já andei à procura das formulas mas não está facil
Perdas = A x U x ΔT
Colocado por: manelvcpegando neste assunto:adicionar os ganhos pela cor da fachada, os ganhos da ocupação, os ganhos da inercia tendo em consideração o rendimento especifico do equipamento e a usabilidade desejada.
qual a forma para calcular as necessidades de arrefecimento de uma divisão, tendo os seguintes dados:
17,83m2 de paredes com U=0,4
6,66m2 de janelas U=1,3 fator solar 0,42 + estores
area 25m2
pé direito 2.5m
andar de cima habitado
zona minho litoral
sol todo o dia nas paredes no verão.
já andei à procura das formulas mas não está facil