Colocado por: milsOlá boa noite
Não sei se ajuda mas cá vai.
Tenho um ecofogo (muito contente com ele - 150 elementos). foi a melhor coisa que instalei.
Tenho a bomba circuladora a funcionar apartir dos 40º (a bomba fica sempre a funcionar após atingir os 40º) e deixo subir sempre a temperatura até 78º (as válvulas de temp e pressão disparam aos 90º).
Assim segundo percebi da sua situação: o Sr. Ramiro deve ter alguma válvula a regular a entrada de água fria possivelmente apartir dos 65º. sff confirme após que temp a agua quente que circula sai pelo "esgoto".
Obrigado
Mils
Colocado por: ramiroalmeidaBem eu tambem nao percebo mas tirei algumas fotos da net para verem que ate é normal.
Colocado por: milse deixo subir sempre a temperatura até 78º (as válvulas de temp e pressão disparam aos 90º).
Colocado por: bodrelhosO bulbo do termóstato está embebido numa bainha de imersão?
Colocado por: ramiroalmeidaO canalizador soldou um tubo a saida da agua a pos ai a sonda.
Colocado por: jcaiadoA colocação da sonda dessa forma não é aconselhada,devia estar numa bainha de imersão no recuperador