Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: mafs4960No folheto da marca, recomendam a Eny 460 para 260m2 (não percebo como recomendam segundo m2 e não por m3)

    é facil de explicar...
    a maquina deve trabalhar a baixa velocidade.
    460 m3/hora deve ser o caudal maximo que a máquina faz, na velocidade máxima, e se calhar em descarga livre.
    primeiro tem de se calcular a perda de carga da instalação, só depois se selecciona a máquina, de acordo com o Grafico de funcionamento da mesma
  2.  # 2

    Colocado por: fernandoFerreira
    não é obrigatorio VMC
    pode optar por ventilação natural... mas obriga a colocação de grelhas, cerificadas, que são caras... e na minha opinião fica melhor servido com uma VMC de duplo fluxo, com recuperação de calor. mas esse traçado / diametros, terá de ser revisto...
    uma casa dessas com um diametro de 100 mm a entrada da maquina, não tem qualquer sentido. vai ter perdas de carga enormes, e ruído na instalação


    Isto de quem não percebe nada, vai provocar muito ruido no funcionamento? A Questão é que não queria estar a desembolsar valores elevados para isto, que nem estava a contar.
  3.  # 3

    Colocado por: duarte27

    Isto de quem não percebe nada, vai provocar muito ruido no funcionamento? A Questão é que não queria estar a desembolsar valores elevados para isto, que nem estava a contar.



    E isso é um tubo unico com varias saidas ? ou é um tubo para cada divisão?
  4.  # 4

    Colocado por: P@rAdiS3E isso é um tubo unico com varias saidas ? ou é um tubo para cada divisão?

    devia ser um tubo para cada divisão, depois junta tudo numa caixa, e dessa caixa é que vai à maquina.

    da outra forma também funciona, mas tem de ser com os diametros adequados
  5.  # 5

    Colocado por: duarte27vai provocar muito ruido no funcionamento

    se for bem calculado e bem executado, não
  6.  # 6

    Colocado por: duarte27A Questão é que não queria estar a desembolsar valores elevados para isto, que nem estava a contar.


    na minha opinião, deve encarar isso como um bom investimento... em saude e qualidade do ar, e eficiencia energetica

    eu não me importaria de cortar noutro lado, para meter a Vmc duplo fluxo
  7.  # 7

    www.sodeca.pt fazem estudos orçamentais para soluções vmc
  8.  # 8

    Colocado por: FernandoAfonsowww.sodeca.pt fazem estudos orçamentais para soluções vmc


    Se euviar para eles a planta que coloquei aqui eles fazem orçamento?
  9.  # 9

    Colocado por: duarte27Se euviar para eles a planta que coloquei aqui eles fazem orçamento?


    a Siber também faz
    Concordam com este comentário: RUIOLI
  10.  # 10

    Colocado por: duarte27Bom dia, estou na faze de iniciação de construção de casa, e por ser um projeto que já se arrasta ás cerca de 3 anos na faze de licenciamento, no inicio do processo não era obrigatório VMC, no entanto agora o engenheiro diz que é necessário a mesma nos novos projetos. Coloco a foto da planta com o que consta no processo, e pedia a vossa opinião se uma VMC de fluxo simples seria suficiente, e em que faixa de preços andam os custos destes equipamentos.

    Cumps
      VMC.jpg
    150m3 numa conduta de dn100!! os sistemas dos aviões trabalham com estas carateristicas mas lá o ruido não bem um problema e têm compressores ao invés de ventiladores
  11.  # 11

    O problema está nas condutas? Deveriam ser maiores? Mais pequenas? Qual o fluxo recomendado?
  12.  # 12

    o problema esta que está mal dimensionado/calculado.
    Concordam com este comentário: ForcePT
  13.  # 13

    Colocado por: duarte27O problema está nas condutas? Deveriam ser maiores? Mais pequenas? Qual o fluxo recomendado?

    Já li por aqui que a velocidade máxima recomendada nas condutas para um sistema silencioso é de 2.5m/s (corrijam-me os especialistas se for o caso).

    Os cálculos não devem ser totalmente "lineares", mas umas contas básicas já ajudam a ver isso.
  14.  # 14

    Colocado por: jorgealves150m3 numa conduta de dn100

    e mesmo os 150 m3/hora não devem estar adequados a esta moradia.... parece-me grandita...
  15.  # 15

    Venham os críticos para o que vou dizer (só para colocar lenha na fogueira)...
    Mas um prompt bem elaborado no chatgpt e a forçar pela legislação PT (para aquilo não cair na tentação de buscar brasileirismos)... pode fazer muita magia nesses cálculos. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  16.  # 16

    Fazer os cálculos dos caudais e muito fácil
    Área individual de cada divisão x 0,6 (a legislação obriga somente 0.5 ren/hora)

    Cada tubo dn160 (200mm ext) permite um caudal de 300m3 a 5 metros.
    Cada tubo dn75 (90mm ext) permite um caudal até 45m3/HR a 10 metros
    Tubo de dn50 (75mm ext) permite um caudal até 30m3 a 10 metros.

    Agora é só dar uso á calculadora.

    O problema começa quando existe necessidade de colocar bocas a 50 metros de unidade...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Piafinho, fabsil
  17.  # 17

    Colocado por: jorgealves

    O problema começa quando existe necessidade de colocar bocas a 50 metros de unidade...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fabsil


    O que pode acontecer, jorgealves? O caudal não chegar lá como deveria?
    Aumentar velocidade da maquina e, talvez, colocar reguladores naquelas bocas mais próximas na unidade?
  18.  # 18

    Colocado por: fabsilque pode acontecer
    in extremis não ter qualquer caudal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
  19.  # 19

    Colocado por: jorgealvesFazer os cálculos dos caudais e muito fácil
    Área individual de cada divisão x 0,6 (a legislação obriga somente 0.5 ren/hora)

    Cada tubo dn160 (200mm ext) permite um caudal de 300m3 a 5 metros.
    Cada tubo dn75 (90mm ext) permite um caudal até 45m3/HR a 10 metros
    Tubo de dn50 (75mm ext) permite um caudal até 30m3 a 10 metros.

    Agora é só dar uso á calculadora.

    O problema começa quando existe necessidade de colocar bocas a 50 metros de unidade...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Piafinho,fabsil


    Jorge e na extração wcs e cozinhas é a mesma coisa? Tenho visto na extração da cozinha principalmente metem dois tubos
  20.  # 20

    Colocado por: P@rAdiS3na extração da cozinha principalmente metem dois tubos
    area da divisão*0.6
    se o caudal maximo previsto for possivél com um tubo, senão leva 2 tubos ou 2 ou 3 bocas com 1 tubo cada, tem é que garantir a taxa de renovação, habitualmente coloco 1 tubo por boca e aplico quase sempre 4 bocas separadas, assim gasto mais um bocado de material mas com uma distribuição mais uniforme e homogenea, sendo que a extracção é sempre do lado da bancada e a insuflação do lado oposto
 
0.9548 seg. NEW