Colocado por: mafs4960No folheto da marca, recomendam a Eny 460 para 260m2 (não percebo como recomendam segundo m2 e não por m3)
Colocado por: fernandoFerreira
não é obrigatorio VMC
pode optar por ventilação natural... mas obriga a colocação de grelhas, cerificadas, que são caras... e na minha opinião fica melhor servido com uma VMC de duplo fluxo, com recuperação de calor. mas esse traçado / diametros, terá de ser revisto...
uma casa dessas com um diametro de 100 mm a entrada da maquina, não tem qualquer sentido. vai ter perdas de carga enormes, e ruído na instalação
Colocado por: duarte27
Isto de quem não percebe nada, vai provocar muito ruido no funcionamento? A Questão é que não queria estar a desembolsar valores elevados para isto, que nem estava a contar.
Colocado por: P@rAdiS3E isso é um tubo unico com varias saidas ? ou é um tubo para cada divisão?
Colocado por: duarte27vai provocar muito ruido no funcionamento
Colocado por: duarte27A Questão é que não queria estar a desembolsar valores elevados para isto, que nem estava a contar.
Colocado por: FernandoAfonsowww.sodeca.pt fazem estudos orçamentais para soluções vmc
Colocado por: duarte27Se euviar para eles a planta que coloquei aqui eles fazem orçamento?
Colocado por: duarte27Bom dia, estou na faze de iniciação de construção de casa, e por ser um projeto que já se arrasta ás cerca de 3 anos na faze de licenciamento, no inicio do processo não era obrigatório VMC, no entanto agora o engenheiro diz que é necessário a mesma nos novos projetos. Coloco a foto da planta com o que consta no processo, e pedia a vossa opinião se uma VMC de fluxo simples seria suficiente, e em que faixa de preços andam os custos destes equipamentos.150m3 numa conduta de dn100!! os sistemas dos aviões trabalham com estas carateristicas mas lá o ruido não bem um problema e têm compressores ao invés de ventiladores
Cumps
Colocado por: duarte27O problema está nas condutas? Deveriam ser maiores? Mais pequenas? Qual o fluxo recomendado?
Colocado por: jorgealves150m3 numa conduta de dn100
Colocado por: jorgealves
O problema começa quando existe necessidade de colocar bocas a 50 metros de unidade...
Colocado por: fabsilque pode acontecerin extremis não ter qualquer caudal
Colocado por: jorgealvesFazer os cálculos dos caudais e muito fácil
Área individual de cada divisão x 0,6 (a legislação obriga somente 0.5 ren/hora)
Cada tubo dn160 (200mm ext) permite um caudal de 300m3 a 5 metros.
Cada tubo dn75 (90mm ext) permite um caudal até 45m3/HR a 10 metros
Tubo de dn50 (75mm ext) permite um caudal até 30m3 a 10 metros.
Agora é só dar uso á calculadora.
O problema começa quando existe necessidade de colocar bocas a 50 metros de unidade...
Colocado por: P@rAdiS3na extração da cozinha principalmente metem dois tubosarea da divisão*0.6