Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá a todos,

    o que posso fazer quando coloca a minha caldeira no modo "inverno" e o bar passa para 0. isto acontece se ligar o aquecimento e a partir daí a caldeira surge com uma luz a vermelho e não tenho mais agua quente.

    o meu objetivo é tentar ligar o aquecimento da casa mas não consigo sempre que mudo para o modo inverno parece que ela desliga. Reparei que o bar passa para zero.

    Obigado
  2.  # 2

    perdeu a pressão de agua e precisa de repor,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsa4ever
  3.  # 3

    já contactei a fornecedora de gás dizem que pode ser falta de pressão já que o valor abaixo nunca passa do 0.9 bar..

    e isso dá pressão da agua é o quê? como se faz?

    no manual da caldeira indica que devo ter uma pressão de 1.5 e ela nunca passa dos 0.9..

    http://www.atcroc.es/resources/files/MANUAL-INSTRUCCIONES-NR-15-20-R-20-20-F-T-P-FP.pdf
  4.  # 4

    Colocado por: nsa4everisso dá pressão da agua é o quê? como se faz?

    faz como indicado na fig 7 do manual de instruções,

    abre a valvula até chegar a 1,5 bar e fecha-a.
    Concordam com este comentário: nsa4ever
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsa4ever
  5.  # 5

    Obrigado, fiz isso
    problema resolvido

    :)
  6.  # 6

    Boa tarde!
    Hoje ao mudar o mudar o aquecimento central do modo verão para o inverno apareceu me anomalia 06. E sinal do triângulo a luz vermelha acendeu. Como posso resolver essa situação sem ter que recorrer assistência técnica. Pois só a deslocação informaram que eram 70e.
 