    Bom Dia

    Tenho uma bomba de calor instalada para aquecimento através de convectores nos quartos e para aquecimento e arrefecimento no ventiloconvector que tenho na sala.
    O aquecimento através dos convectores funciona bem, sendo que é comandado pelo termostato sem fios EKRTR da Daikin.
    Po sua vez o ventiloconvector é comandado por termostasto com fios.
    O tubo de agua qente que entra no ventiloconvector tem uma sonda para ligar e desligar o termostao com fio.
    Aconte quando o termostato sem fio desliga a bomba, só passado bastante tempo é que a sonda do ventiloconvector actua para desligar o termostato com fio. Há um período de tempo em que, depois do termostao sem fio desligar bomba,o ventiloconvector continua a funcionar mas agora a com ar quase frio, até que a sonda arrefece e desliga o termostato com fio.
    Esta situação gera arrefecimento na sala o que incomoda.
    Como resolver esta situação? Será que a sonda encostada ao tubo de agua quente do ventiloconvector está no sítio correcto?
    Obrigado ao forum e bom ano 2015 para todos!
  2.  # 2

    Colocado por: portopSerá que a sonda encostada ao tubo de agua quente do ventiloconvector está no sítio correcto?

    qual é a marca do VC?
  3.  # 3

    Muito obrigado Sr. Jorge Alves

    Que o ano de 2015 seja excelente a todos os níveis!

    O instalador diz que a sonda está no lugar correcto, no tubo junto à entrada de água quente do ventiloconvecor Galleti.

    Diz que há um lapso de tempo entre o desligar da bomba pelo termostato sem fios e o stby do ventiloconvector. Só que nesse lapso de tempo o ventiloconvector "deita" ar morno ou quase frio.

    Haverá forma da sonda actuar mais rápido?
  4.  # 4

    Colocado por: portopHaverá forma da sonda actuar mais rápido?

    não conheço em pormenor os VC´S da Galeti e como tal pode não ser exactamente como vou descrever,

    mas não costumam vir preparados para desligar a ventilação pelo termostato change-over, ou seja o termostacto que vem de serie somente é responsável pela comutação verão\inverno, para desligar a ventilação precisa de outro térmico ou sonda,
  5.  # 5

    O termostato é Daikin e tem dois fios ligados à sonda.
  6.  # 6

    Colocado por: portopO termostato é Daikin

    o comando do VC é Daikin?
  7.  # 7

    Dois comandos Daikin: 1 sem fios que comanda a BC e 1 com fios que comanda o ventiloconvector.
  8.  # 8

    então parece-me que esta mal configurado, pois o comando Daikin de VC pode ser configurado para desligar a ventilação quando deixa de ter agua quente.

    a sonda e o respectivo tubo na zona de contacto têm que estar envoltas em isolamento térmico.
  9.  # 9

    Muito obrigado Jorge Alves
 