Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Um disjuntor diferencial trifásico ou tetrapolar vai dar no mesmo. Tetrapolar quer dizer que dá par 4 pólos/cortes - ou seja, as 3 fases mais o neutro.
    O ligador do neutro devia estar sobre uma base isolante, não na madeira que pode tornar-se condutor se absorver alguma humidade.
    • bm-36
    • 20 fevereiro 2015

     # 22

    obrigado sim vou comprar um quadro novo e as barras de neutro e terra, ja agora as terras das tomadas em cada uma tem que vir ao quadro ou as uma por cada circuito de 8 e depois deriva entre elas?
  2.  # 23

    Colocado por: bm-36obrigado sim vou comprar um quadro novo e as barras de neutro e terra, ja agora as terras das tomadas em cada uma tem que vir ao quadro ou as uma por cada circuito de 8 e depois deriva entre elas?


    Deriva da mesma forma, juntamente com o neutro e a fase.
    • bm-36
    • 20 fevereiro 2015

     # 24

    Hoje tive a ver e o contador que tenho lá é monofásico só que há entrada do disjuntor tenho 3 fios mais o neutro como faço para eliminar para meter tudo normal?
  3.  # 25

    Apesar de o contador ser monofásico, mantenha a instalação em trifásico como está. Se um dia quiser mudar de monofásico para trifásico a instalação já está preparada.
    • bm-36
    • 20 fevereiro 2015

     # 26

    Obrigado então tenho que comprar um disjuntor diferencial trifasico certo?
  4.  # 27

    Colocado por: bm-36obrigado sim vou comprar um quadro novo e as barras de neutro e terra, ja agora as terras das tomadas em cada uma tem que vir ao quadro ou as uma por cada circuito de 8 e depois deriva entre elas?

    As barras de neutro tudo bem, mas a terra.. Tem algum elétrodo de terra?


    Colocado por: bm-36Obrigado então tenho que comprar um disjuntor diferencial trifasico certo?

    Tem de comprar um disjuntor diferencial trifásico ou tretrapolar, é a mesma coisa mas com nome diferente.. Quantos aos restantes disjuntores já disse ontem, 16A para tomadas, 10A para iluminação..
    • bm-36
    • 20 fevereiro 2015

     # 28

    É assim isto é um apartamento antigo chega lá uma terra mais grossa deve ser uma que vem das escadas pelo menos.e se meter forno chega um disjuntor de 16 com fio 2,5?
  5.  # 29

    Colocado por: bm-36er uma que vem das escadas pelo menos.e se meter forno


    Para forno, chega.
    Mas para fogão vitrocerâmico ou fogão de indução não chega.
    • ktm333
    • 20 fevereiro 2015 editado

     # 30

    O forno deve ter 3000W, se fizer a potencia(3000w) a dividir pela tensão(230v) vai dar-lhe a corrente(A), ou seja 3000/230= 13.10A neste caso chega, mas se subir-mos até aos 5000w por exemplo no caso do Fogão Elétrico, como o Clioll referiu, já não dava, porque já vai dar 21A..
    • bm-36
    • 20 fevereiro 2015

     # 31

    ok obrigado tb ja tenho gás canalizado o fogo vai ser a gás.obrigado pelas indicações.
 
0.0154 seg. NEW