Colocado por: RFNSilva82Contudo, ao fazer isto a corrente continua a vir diretamente do contador, sem um disjuntor principal... isto é possível/seguro?
Colocado por: ktm333
Possível é, está feito... Seguro? Nem por isso!
Aconselho-o a fazer um novo quadro nesse anexo, basta montar um disjuntor diferencial, depois de acordo com o que necessita, 16A para tomadas, com cabo 2,5mm e 10A para iluminação, cabo 1.5mm, quanto a placa tem de ver a potencia, e fazer as contas ao disjuntor que necessita por exemplo se for de 4000W tem de fazer a Potencia/Tensão=Corrente, ou seja 4000/230 = 17,40A, vai necessitar de um disjuntor de 20A..
Colocado por: system32O disjuntor diferencial da EDP limita a corrente máxima a consumir. qualquer derivação anterior é ilegal. Um dia a EDP descobre e sobra para si!!. Tem é de criar um circuito próprio para o anexo depois do disjuntor da EDP. Fale com a EDP para desligar o circuito "extra" e resselar o contador e/ou o Diferencial.
Imagine que tem contratada a potencia mínima e nesse circuito liga todo o tipo de maquinas pesadas que não tem limitação. Se a EDP descobre sozinha vai pensar assim... e cai-lhe em cima!!