Colocado por: joedualmarsó foi usado 2 vezes, consegue dizer as ligações?Pois assim só pela foto não dá para ver bem quais são as ligações do pressostato e do relé de nivel, mas de baixo para cima tem 1+2 alimentação 230VAC 3+4 condensador 5+6+7 motor alimentado a trifásico 230VAC, a dúvida está no 8+9 (pressostato??!!) e no 10+11+12 (sondas de nível??!!) mas se assim é porque é que o pressotato está shuntado? assim não pára a bomba por pressão.
Colocado por: pedromdfParece-me um quadro Danfos para uma bomba de 2,2 kW. Veja se a sua corresponde a isso.Isso era se fosse uma bomba a 400VAC a 230VAC deve ser de 1,1 a 1,5Kw.
Colocado por: joedualmarno quadro o pressostato está chuntado porque de onde veio não tinha pressostato, e na minha casa tem pressostato e balão, queria ver se conseguia fazer a ligação, este quadro só dá para trifasico?obrigadoNão, o quadro é monofásico e a bomba é trifásica 230V, isto é,na bomba liga a fase e o neutro e uma linha do condensador faz a 3ª fase, logo é trifásico 230VAC.
Colocado por: joedualmardesculpem a minha ignorancia :(, mas a minha bomba não tem niveis de linha...Se não quer colocar níveis pode então shuntar os 3 últimos ligadores, mas antes disso verifique se esses 3 realmente ligam ás sondas do relé de nível.
Colocado por: JancidoNão, o quadro é monofásico e a bomba é trifásica 230V, isto é,na bomba liga a fase e o neutro e uma linha do condensador faz a 3ª fase, logo é trifásico 230VAC.Boas, não será antes quadro monofásico, bomba monofásica com condensador de partida (enrolamento auxiliar)..??