  1. Colocado por: riscos"Eu" só por uma vez apliquei num prédio que estava por terminar à 6 anos com 1 centena de pombos a viver la dentro e uma toneladas de mer** de pombo, com as alvenarias todas fissuradas. Estava a referir é a tantos que não aplicam rede na transição de alvenarias/betão
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos


    Para não dizer ninguém :)
  2. Colocado por: Dos Santos


    Senão depois terás algo do género amigo Nelson (E se o empreiteiro disser que não é necessário mostre-lhe isto).


    Na minha opinião, essa fissura a todo o comprimento deve-se ao facto de a laje de cobertura não estar encastrada na viga de bordo. Fizeram as vigas ou vigas-cinta antes e depois colocaram uma laje de vigotas em cima apenas fixada pela gravidade...

    Acontece sempre quando as obras são feitas dessa forma.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
  3. Então mas vamos lá ver, se colocassem espuma PU entre o topo da parede de tijolo e a viga, as fissuras não iriam aparecer?
    Eu já vi fazer inúmeras paredes em que o preenchimento desse espaço é apenas com a massa de acentar o tijolo, umas chapadas de massa com a colher passa desempenho e está feito.
  4. Colocado por: C. LoboEu já vi fazer inúmeras paredes em que o preenchimento desse espaço é apenas com a massa de acentar o tijolo, umas chapadas de massa com a colher passa desempenho e está feito

    Sim, isso é o normal.
    No caso de paredes em que o reboco vai mesmo até ao teto hà a possibilidade de as forças provocadas pela flexão das vigas e do teto virem a provocar fissuras verticais no reboco.
    A solução é a espuma para absorver a flexão das vigas e o reboco não encostar ao teto, sendo que esta ultima solução só é possível quando temos tetos falsos.
  5. Colocado por: C. LoboEntão mas vamos lá ver, se colocassem espuma PU entre o topo da parede de tijolo e a viga, as fissuras não iriam aparecer?
    Eu já vi fazer inúmeras paredes em que o preenchimento desse espaço é apenas com a massa de acentar o tijolo, umas chapadas de massa com a colher passa desempenho e está feito.


    Ajuda a dilatação do vigamento.
  6. Eu estava a comentar as fissuras da imagem que o "Dos Santos" colocou. E nessa foto a fissura é entre a laje e a viga e não entre a viga e a alvenaria.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  7. ghost12 aquela placa foi feita maciça e por uma empresa dita top aqui da zona...

    Na altura que foi feito fui acompanhando a cagada que faziam.
  8. Colocado por: zedasilva
    Sim, isso é o normal.
    No caso de paredes em que o reboco vai mesmo até ao teto hà a possibilidade de as forças provocadas pela flexão das vigas e do teto virem a provocar fissuras verticais no reboco.
    A solução é a espuma para absorver a flexão das vigas e o reboco não encostar ao teto, sendo que esta ultima solução só é possível quando temos tetos falsos.
    Nesse caso a espuma serve de "amortecedor" sendo um material moldável absorve a flexão das vigas evitando que essa força seja transferida para a parede evitando assim as fissuras verticais que o Zé da Silva referiu, mas sendo uma fissura transversal haverá apenas um factor para que isso possa acontecer ou haverá mais?
    Que método construtivo infalível realizar para evitar essa situação?
    Concordam com este comentário: Dos Santos
  9. As fissuras horizontais podem ter várias causas.
    As mais comuns são as da zona de transição da alvenaria / betão, neste caso a rede de fibra de vidro costuma resultar
    Concordam com este comentário: Dos Santos, arquitecturagaia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo, Dos Santos
  10. Não há diferença, acho é que os brazucas o fazem por lá não haver destes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
      TIJOLO-09-FUROS-14X19X24_zz20ff248843.jpg
  11. Não me agrada nada esses tijolos assentes em cima do floormate.
  12. Até são capaz de dizer que aumenta a resistencia da parede.
  13. floormate depois argamassa e so depois tijolo
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  14. Para fazer assim mais valia ter assentado o tijolo directamente ao chão e o floormate depois contornava a parede, sempre era um mal menor a esse que está na foto.
  15. Colocado por: Dos SantosPara fazer assim mais valia ter assentado o tijolo directamente ao chão e o floormate depois contornava a parede, sempre era um mal menor a esse que está na foto.
    nao sei onde esta o mal tranquilo que a parede nao cai nem se move.
  16. Colocado por: jorgandnao sei onde esta o mal tranquilo que a parede nao cai nem se move.


    Não acho correto só isso.
  17. Relativamente ao tijolo por cima das placas entende-se que depois leve massa de regularização para aplicar o mosaico, a massa de regularização trava o tijolo, e não é por aí que a parede vai cair caso se lá encostem.
    O tijolo acente em cima das placas é uma quebra a uma ponte térmica.
  18. Colocado por: Sergio Rodriguesfloormate depois argamassa e so depois tijolo
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
  19. Claro Dos Santos antes de por o tijolo em cima da placa leva massa...
  20. Ah ok peço desculpa:-) já percebi o seu raciocínio Dos Santos e o do Sérgio Rodrigues; talvez façam assim para aproveitarem passar os tubos da electricidade e canalização... e só depois fazem a regularização do pavimento para colocar o mosaico
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
 
0.8378 seg. NEW