Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,

    Possuo uma moradia com o ultimo piso feito em "LAJE ALIGEIRADA DE VIGOTAS PRÉ – FABRICADAS de 25CM, REVESTIDA INFERIORMENTE POR ESTANHO
    PINTADOs".

    A minha questão aqui é tentar perceber qual o valor máximo de carga que posso colocar sobre estas Lajes, na altura reforcei com este tipo pois pretendia colocar Paineis solares, no entanto pretendia colocar um deposito de Agua com cerca de 1000lts, mas não tenho a certeza se a Laje suportará este peso.

    O deposito tem um tamanho de 1,2mtsX1,2mts, junto anexo as fotos de contrução e o sitio onde pretendia colocar esse deposito, podem ajudar ?
      DSC02896.JPG
  2.  # 2

    Foto2
      DSC02903.JPG
    • r.v
    • 11 outubro 2015

     # 3

    aguenta
  3.  # 4

    Obrigado R.V. pelo comentário mas consegues dar-me um valor de Kgf/m2 máximo que posso exercer na Laje ?
  4.  # 5

    é uma pergunta a colocar ao projectista da estrutura mas eu acho que ter 1ton a descarregar unicamente em 2 vigotas não dá quase de certeza,
  5.  # 6

    Aquí pode calcular: http://www.presdouro.pt/lajes/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: epsyl0n
  6.  # 7

    Qual o comprimento da laje (ou da vigota para ser mais simples), qual o tipo de vigota (quantos ferros de 4mm/5mm etc), qual a designação da abobadilha (largura x altura) e qual a altura final da laje (abobadilha + betão) e qual o tipo de betão ?
    Estes são os parâmetros necessários a verificar o cálculo.
    • r.v
    • 11 outubro 2015

     # 8

    digo.lhe ja qual é o peso maximo que aguenta por m2
  7.  # 9

    Desculpem lá mas qualquer laje não tem de aguentar pelo menos 2 kN/m2 ?
  8.  # 10

    Foto De detalhe das vingotas
      DSC02900.JPG
  9.  # 11

    fichas tecnicas
      12162942_10207491532675592_1979707875_o.jpg
  10.  # 12

    fichas tecnicas 2
      12165516_10207491558556239_1499666515_o.jpg
  11.  # 13

    fichas tecnicas 3

    Nuno Nunes , esta informação é suficiente ?
      12166534_10207491558996250_2047966682_n.jpg
  12.  # 14

    O cumprimento da vigota neste caso é de cerca de 3 Mts que irá ligar as Vigas de BEtão armado
  13.  # 15

    Colocado por: callinasDesculpem lá mas qualquer laje não tem de aguentar pelo menos 2 kN/m2 ?
    mesmo uma laje de cobertura não visitavél?
    e será que foi cumprido em obra?
  14.  # 16

    Será no teto destas 3 paredes que prendo colocar o Depósito, as fotos de cima já é o Teto colocado
      DSC02864.JPG
  15.  # 17

    Foto do restante teto em Obra
      DSC02895.JPG
    • r.v
    • 11 outubro 2015

     # 18

    agora falando a serio.o maximo é 200kg/m2 .mas pode aguentar mais visto que tem 25cm de altura.mas tambem tem ai um vão de 2.50cm sem tarugo que isso nao é pode ser.tinha que ter ai um tarugo. agora tem uma solução.duas vigas de ferro H só a pousar nas pontas e ai coloca o deposito em cima.
    • r.v
    • 11 outubro 2015

     # 19

    anda ai muinta falta de tarugus
  16.  # 20

    Colocado por: callinasDesculpem lá mas qualquer laje não tem de aguentar pelo menos 2 kN/m2 ?

    Nem por isso.
    Terraços acessíveis - 2KN/m2
    Terraços não acessíveis - 1KN/m2
    Coberturas ordinárias - 0.3KN/m2
    (isto para sobrecargas. Adicionamos sempre as cargas permanentes sejam elas quais forem)

    Em relação aos documentos não ajudam grande coisa, mas assumindo:
    - L = 3 m
    - Altura = 20 cm (total)
    - Vigotas P3 (pelas fotografias parece que possui 3 ferros de 4mm na parte inferior)
    - Abobadilha 40x15
    - Tipo de cobertura - Terraço não acessível

    Feitas as contas a lage suporta uma carga distribuída, extra de 7 kN/m2 (+/- 700kg) ou uma carga aplicada a 1.5 m dos apoios de 10 kN (+/- 1000 kg), logo supostamente não terá problemas.

    Nota se fosse para mim colocava vigota dupla debaixo do local de instalação do depósito (são vigotas a par)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: epsyl0n
 
0.0194 seg. NEW