boa tarde, tenho um sistema aqs termosifão e como apoio um esquentador vulcano sensor ventilado, de verão como a água aquece nos paineis está sempre desligado, o problema surge neste dias de outono com pouco sol que não é suficiente para aquecer, ligo o esquentador regulado para 41/42º, o esquentador dispara e aquece a água, mas quando a água dos paineis (morna) chega ao esquentador ele "lê" mal a temperatura em vez de aquecer a água até á temperatura seleccionada, desliga-se, resultado banhos em água morna. para ter a água quente tenho que aumentar muito a temperatura no esquentador, mas aí a agua fica a escaldar misturo água fria e novamente o esquentador desliga. o que poderá ser e como poderá ser resolvido.
Eu tenho um esquentador igual ao seu. No meu caso não é termosifao, mas é circulação forçada. E tudo funciona Ok. A única questão é que no verão se a água no reservatório estiver a 40 graus, consegue-se tomar banho. Já no Outono, se a água não estiver a 40 graus, entra o esquentador como apoio, e então os 40 não são suficientes tendo de por nos 45-50 graus.
Isso pode ser falta de pressão no esquentador por abrir a agua fria, devido ao esquentador estar mais alto que o nível da restante instalação e a água vai sempre para onde tem menos resistência à passagem. Qual a pressão de entrada na habitação?
a pressão de entrada não sei, só sei que é alta, pois tive que instalar à entrada dos painéis um "regulador de pressão", para evitar que a valvula estivesse a pingar, como a água vem dos painéis vai para o esquentador vem com menos pressão será isso? o esquentador está no rés do chão na cozinha e os banhos são no 1º andar.
Experimente elevar um pouco mais a pressão no regulador de pressão e exprimente, veja até onde pode ir ao regular a pressão. Eu falo isto porque o meu Vulcano tem hidrogerador que faz acionar o isqueiro e as válvulas do gás. Quando o caudal é insuficiente ele não liga presumo que o seu seja se funcionamento idêntico. Possivelmente o seu está a trabalhar no limite mínimo e assim que há uma quebra no caudal de água que passa no esquentador ele desliga; momento em que liga a fria.
parece que tenho mesmo problema reportado. Ao ajustar a temperatura por ex a 47º ao entrar a agua que vem do painel o esquentador apresenta sinal que está ligado atraves de painel solar, a questão é que a agua está morna nao havendo razao para o esquentador se desligar assumindo que a agua está à temperatura escolhida . por vezes mesmo aumentando a temperatura ate 60º esquentador nunca se liga.
acredito que seja o sensor de temperatura de entrada que está a dar informação inccorecta ao modulo que faz desligar o esquentador.