    Olá,

    Estou a construir uma moradia terrea tipo T3 no alto minho, e não sei o que instalar para AQS e aq. central.

    Tenho em mente Painel Solar tubos Vacuo + salamandra pelletes (com radiadores ou piso radiante hidráulico) .

    Em anexo mostro a planta com 2 opções em mente:

    Opcção1. Painel Solar Tubos de Vacuo para AQS + Salamandra a Pellets na sala de estar com 3 radiadores e 2 toalheiros
    Opcção2 Painel Solar Tubos de Vacuo para AQS + Caldeira a Pellets num anexo a menos de 5 metros de distancia com 4 radiadores e 2 toalheiros.

    Outra dor de cabeça é se devo trocar os radiadores por piso radiante, não sei se a diferença de preço compensa ou até mesmo se justifica.

    Quanto mais pesquiso sobre o assunto mais duvidas tenho, cada empresa que consulto tem a sua ideia, a ultima sugere-me a troca do painel solar por uma bomba de calor só para AQS, ou até mesmo uma bomba de calor para AQS e Aq. central com piso radiante.
      opcao1.png
  2.  # 2

    Opção 2
      opcao2.png
  3.  # 3

    Tem para onde dicipar o calor no verão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  4.  # 4

    Colocado por: carvalho91Tem para onde dicipar o calor no verão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cerbeira


    Não estou a perceber bem a pergunta. Peço desculpa pelo nome que sou.

    Tenciono só ligar a salamandra/caldeira nos meses de inverno.
    No verão o painel solar deveria dar conta do recado.
  5.  # 5

    Sim mas nesse caso nao necessita de ir para um colector tubo de vácuo. Caso tenha uma piscina que queira aproveitar para aquecer no verao com o excesso de temperatura ai sim opte pelos tubos de vácuo.
    Concordam com este comentário: Ivo F.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  6.  # 6

    Colocado por: carvalho91Sim mas nesse caso nao necessita de ir para um colector tubo de vácuo. Caso tenha uma piscina que queira aproveitar para aquecer no verao com o excesso de temperatura ai sim opte pelos tubos de vácuo.


    A ideia com os tubos de vácuo é evitar manutenções, máximo de rendimento fora do verão e no futuro ter essa possibilidade caso a vida corra bem para fazer uma piscina.
  7.  # 7

    A ideia com os tubos de vácuo é evitar manutenções, máximo de rendimento fora do verão e no futuro ter essa possibilidade caso a vida corra bem para fazer uma piscina.


    quem e que lhe disse que o um sistema em tubos de vácuo nao precisa de manutenção?
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves, cerbeira
  8.  # 8

    Colocado por: carvalho91
    quem e que lhe disse que o um sistema em tubos de vácuo nao precisa de manutenção?


    Por acaso foi um funcionário de uma empresa em Viana do Castelo especialistas nos tubos de vácuo. Mas nestes temas qualquer um me engana pois como falei anteriormente cada um vende a sua sardinha e fico cada vez com mais dúvidas.

    Além disso eu disse que evitava e não que não tinham.
  9.  # 9

    Manutenção todos os sistemas têm que ter....
  10.  # 10

    uma sala desse tamanho com um unico radiador????????
    Concordam com este comentário: Nuno Nunes, carvalho91
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  11.  # 11

    Colocado por: jorgealvesuma sala desse tamanho com um unico radiador??????

    Será que posso trocar radiadores por piso radiante? É viável? Além disso o facto de ter os equipamentos no anexo tem algum inconveniente?
  12.  # 12

    Será que posso trocar radiadores por piso radiante? É viável? Além disso o facto de ter os equipamentos no anexo tem algum inconveniente?

    Viável é, agora é bastante mais caro.
    Em relação aos equipamentos no anexo existe um inconveniente. É a água que perde desde que abre a torneira da água quente e o momento que ela chega até lá. Eu no meu caso gasto um balde de 10L antes de poder tomar banho (encho o balde e utilizo no autoclismo). Poderá ultrapassar isto instalando um sistema de recirculação de água que vai manter sempre a água quente junto ao consumo. Desvantagem grande: perde energia por dissipação ao efetuar a recirculação.

    Já efetuamos alguns sistemas que funcionaram bem que foi instalar um interruptor na casa de banho que ligava o sistema de circulação. Quando se queria utilizar água quente ligava-se o interruptor e esperava-se um minuto. Depois abrindo a torneira a água estava quente e não perdíamos quase nada por dissipação ou desperdício. (Claro que existem sempre aqueles que se esquecem do interruptor)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  13.  # 13

    Em relação ao solar antes de escolher deve de ter atenção o seguinte:

    Pelo que percebo está a construir a casa. Assumo que projeto entrou depois de dezembro de 2013. Se estiver nesta situação poderá estar sujeita à necessidade legal de instalar um sistema solar (deverá confirmar no projeto de térmica ou entrar em contacto com o autor do projeto). Nesta condição existe um valor da energia solar (Esolar) mínimo que deverá ser garantido pelo sistema que instalar. Este valor deverá ser tido em conta na escolha do equipamento.

    No caso de realmente instalar a caldeira a pellets (ou madeira) e esta efetuar também AQS (que é o mais normal) não terá preocupações pois o referido Esolar poderá ser substituído pela energia da caldeira para AQS (apenas se for a pellets ou madeira). Neste caso poderia até dispensar a instalação do sistema solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  14.  # 14

    Agora outra questão. Reparo que se tem falado mais em tubos de vácuo.
    O que se passa, estão muito melhores, mais baratos ou os vendedores estão melhores ?.
    Eu já há cerca de 3 anos que não efetuo nenhum cálculo com tubos de vácuo, mas todos os que efetuei antes disso não justificavam em relação aos planos seletivos. Nem quando se tratava de água quente para a indústria. (além do problema inicial que alguns tiveram de perder o vácuo)
  15.  # 15

    Colocado por: Nuno NunesAgora outra questão. Reparo que se tem falado mais em tubos de vácuo.
    O que se passa, estão muito melhores, mais baratos ou os vendedores estão melhores ?.
    Eu já há cerca de 3 anos que não efetuo nenhum cálculo com tubos de vácuo, mas todos os que efetuei antes disso não justificavam em relação aos planos seletivos. Nem quando se tratava de água quente para a indústria. (além do problema inicial que alguns tiveram de perder o vácuo)


    Eu acho que é um pouco de tudo. Posso lhe dizer que tenho um orçamento de um painel circulação forçada com termo acumulador de 300L instalação e estrutura por 3260€ ( IVA incluído ). Fiquei rendido, o painel que estava em exposição dentro da loja não recebia luz solar directa, e um tubo superior onde passa a água estava quentissimo.
  16.  # 16

    Colocado por: cerbeira

    Eu acho que é um pouco de tudo. Posso lhe dizer que tenho um orçamento de um painel circulação forçada com termo acumulador de 300L instalação e estrutura por 3260€ ( IVA incluído ). Fiquei rendido, o painel que estava em exposição dentro da loja não recebia luz solar directa, e um tubo superior onde passa a água estava quentissimo.
    tem uma boa (potente) resistencia electrica.
    • eu
    • 23 outubro 2015

     # 17

    Colocado por: jorgealvestem uma boa (potente) resistencia electrica.

    Eh eh eh
  17.  # 18

    Colocado por: cerbeira

    Eu acho que é um pouco de tudo. Posso lhe dizer que tenho um orçamento de um painel circulação forçada com termo acumulador de 300L instalação e estrutura por 3260€ ( IVA incluído ). Fiquei rendido, o painel que estava em exposição dentro da loja não recebia luz solar directa, e um tubo superior onde passa a água estava quentissimo.

    O que diz não faz sentido isso é se quer dizer que sem sol o painel aquece.
    Provavelmente estaria quente pois o reservatório teria água bem quente e teria a bomba calculadora a funcionar.
    Por engraçado que pareça há muita resistência em reservatórios ligados à painéis solares, que nasceste estão a aquecer o ar do meio ambiente.
    Já twemosifao, há a dobrar.
  18.  # 19

    Eu acho que é um pouco de tudo. Posso lhe dizer que tenho um orçamento de um painel circulação forçada com termo acumulador de 300L instalação e estrutura por 3260€ ( IVA incluído ). Fiquei rendido, o painel que estava em exposição dentro da loja não recebia luz solar directa, e um tubo superior onde passa a água estava quentissimo.