    Colocado por: callinasOnde se tira essa formação de 3 horas? Ou outras?


    está respondido pelo MNEO
    • MNeo
    • 28 outubro 2015

     # 22

    Colocado por: euUma pergunta: os requisitos de uma Passive House em Portugal são iguais aos de uma Passive House, sei lá, na Alemanha ?


    Pode-se dizer que o produto final deverá ter o mesmo desempenho. No entanto os meios, materiais e condições para o obter são menos exigentes, devido à diferença de clima entre Portugal e o norte da europa.

    No norte da europa o isolamento térmico de uma parede deve andar na ordem dos 20 a 30 cm de espessura. Em muitas das regiões de Portugal com um isolamento entre 10 e 15 cm de ETICS, de grosso modo, sem analisar outros fatores consegue cumprir os requisitos.

    No norte da europa precisa-se de caixilharias com com vidro triplo, por cá com vidro duplo (térmico) consegue-se cumprir as exigências dos vãos envidraçados.

    Os exemplos que dei são de uma analise simplista. A edificação terá que ser analisada como um todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  2.  # 23

    Colocado por: MNeoNo norte da europa precisa-se de caixilharias com com vidro triplo, por cá com vidro duplo (térmico) consegue-se cumprir as exigências dos vãos envidraçados.


    Já agora só uma questão, uma caixilharia com vidro laminado + vidro simples é considerado vidro duplo ou triplo?
  3.  # 24

    Colocado por: BricoleiroJá agora só uma questão, uma caixilharia com vidro laminado + vidro simples é considerado vidro duplo ou triplo?

    se só tem uma caixa de ar, é duplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
 