Colocado por: euSe falhar a eletricidade, o problema não é só a válvula. A bomba circuladora também tem que estar ligada à UPS.
E quais são os efeitos da falta de energia nas próprias caldeiras de chama invertida, uma vez que o ventilador também pára ?
Colocado por: Sergio Rodrigues.
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41021/4/caldeira-de-lenha-de-chama-invertida/','l8PuqRhht8',true,false,'97NgBSjb7Do'); //]]>
Colocado por: J
Nas caldeiras de chama invertida, quando falha a electricidade, o ventilador para, mas a lenha não se apaga. A entrada de ar primário abafa, o que limita a combustão, mas não apaga. Em teoria o calor continua a aumentar.
A caldeira tem um sistema de arrefecimento, que atua penso que aos 95 ou 100 graus, mas o vendedor da caldeira disse-me que isso deveria ser evitado ao máximo.
Pela pouca experiência que tenho do meu sistema, tenho verificado que da forma que o sistema está montado (na cave) mesmo com a bomba de circulação parada, a água continua a circular por termossifão, daí que no meu caso não preciso de ligar a a bomba de circulação à UPS.
Claro está que se encontrar uma UPS a um preço razoável que me permita ligar tudo, melhor, mas não faço ainda ideia dos preços. Já procurei mas não cheguei a nenhuma conclusão.
Colocado por: dedaoA minha apaga aos poucos sim.
Colocado por: JBoa noite. Ando aqui intrigado com o funcionamento do sistema de controlo de entrada de ar primário da minha caldeira.
Tem este sistema
Este sistema abre ou fecha a entrada do ar de acordo com a temperatura da água na caldeira.
Tem uma escala que vai dos 30 salvo erro até aos 90.
Tenho-o o manípulo rodado ao máximo, ou seja nos 90.
Pensava eu, que a lógica deste dispositivo era: quando a temperatura atingisse o valor definido, no caso os 90, ele fecharia o ar, para reduzir a combustão.
Mas a minha caldeira o que faz, é: aos 30 graus está todo aberto, aos 40 vai baixando, aos 60 de temperatura de água da caldeira está quase todo fechado.
Assim como eu o tenho regulado, para os 90, penso que nunca chega a fechar totalmente. Mas se eu regular par os 70, mesmo com a água a 65 por exemplo, já está a entrada de ar totalmente fechada.
A mim parece-me que não está bem regulado, ou calibrado.
O que acham?
Colocado por: Pedro FonsecaBoa tarde, estou a pensar em equipar a casa com uma caldeira de lenha e pellet´s. No entanto , quanto mais consulto o mercado mais duvidas tenho . Qual caldeira devo colocar ? Chama invertida ou normal ?? uma vez que a diferênça de preço é abismal. Um vendedor explicou me que numa caldeira normal controlando o registo o resultado é o mesmo . Será assim ??? Obrigado,não, não e nada sequer parecido.
Colocado por: luis vieiraboa noite para uma caldeira chama invertida qual e o corte de lenha para bom rendimento pequeno diametro ou grande obigado pelo conselho
Colocado por: JEstou com um problema com o meu aquecimento.
A caldeira põe me a casa nos 23, 24 gaus com alguma facilidade. Chega a tornar-se algo desagradável.
Tenho a caldeira programada para parar o ventilador aos 75 graus, não sei se devo ainda baixar mais. É que no manual da caldeira diz que ela deve trabalhar entre os 80 e os 85. Mas se assim fosse então a temperatura em casa ainda seria maior....
Quem tem este tipo de caldeiras, como é que as tem programadas?
Gostava de ouvir a vossa opinião.