Colocado por: ins.Brunona minha opinião é um erro deixar a instalação preparada só para aquecimento
Colocado por: santosvieira
Permita-me discordar da sua afirmação, mas sendo para aquecimento ou arrefecimento, o piso radiante não é o mesmo. Ou melhor, o passo da tubagem não é o mesmo, logo se for para aquecimento e arrefecimento, é necessário mais tubagem do que se for apenas para aquecimento. Logo o preço não deve ser exactamente o mesmo.Concordam com este comentário:jorgealves
Colocado por: jorgealves
se for somente aquecimento pode ter passo de tubagem entre 225 a 300mm enquanto que para aquecimento e arrefecimento não pode ter mais de 150mm,
logo nem a tubagem é a mesma nem o numero de circuitos no colector e é igual,
de salientar que sendo a produção uma bomba de calor em que o consumo energético é primordial eu aconselho a ter menor espaçamento de tubagem para permitir menor temp de impulso e com isto menor consumo, independentemente da bomba de calor usada.
numa instalação completa como a mostrada que tem uma area util de 160m2 de PRH custa 7084€ e precisa de uma bomba de calor com potencia entre 8Kw a 11Kw custando entre 4900€ a 5900€, para aquecimento e arrefecimento,
se for somente aquecimento e com os mesmos equipamentos custa menos entre 300€ (com o mesmo passo de tubagem que em arrefecimento) e 1200€ ( nesta opção consome mais 20% a 30% que usando passo menor)
valores já com aplicação e IVA.Estas pessoas agradeceram este comentário:joaobt24
Colocado por: joaobt24Relativamente a AQS que aconselha?
Colocado por: Nuno NunesNestas situação talvez tenha sido um desperdício considerar o arrefecimento com o piso radiante.
No sul temos ganhos solares muito grandes que muitas vezes não é possível compensar apenas com piso radiante.
Colocado por: Nuno Nunes
Nem sempre é assim. Conheço uma série de situações em que foi considerado piso radiante para arrefecimento e não foi possível obter a temperatura de conforto apenas com o piso radiante. Foi necessário agregar ventiloconvectores. Nestas situação talvez tenha sido um desperdício considerar o arrefecimento com o piso radiante.
No sul temos ganhos solares muito grandes que muitas vezes não é possível compensar apenas com piso radiante. (Claro que ultimamente agregado a percentagens de janela de cerca de 50% ou mais da parede)
Tanto que existem muitos instaladores por aqui que já não tentam considerar o piso para arrefecimento.
Cada caso é um caso e deverá ser estudado de acordo.
Colocado por: Nuno NunesNo sul temos ganhos solares muito grandes que muitas vezes não é possível compensar apenas com piso radianteo meu melhor exemplo é exactamente no sul numa zona bem quente e com vãos de vidro de uma ponta á outra da moradia (16mts) com um sistema de correr minimalista, a unica coisa boa é que nenhum vidro apanha sol directo no verão somente no inverno e com o PRH conseguiu-se baixar 12ºC á temp ambiente interior.
Colocado por: r.vcomo diz o pc ferreira faz falta uma boa gestao do sistema para trabalhar na perfeição
Colocado por: r.vgrupo de impulsão,sonda exterior, sonde de orvalho, centralina de regulação do controle ambiente, termostatos adequandos para aquecimento arrefecimento
Colocado por: r.vgrupo de impulsão,sonda exterior, sonde de orvalho, centralina de regulação do controle ambiente
Colocado por: jorgealves
com uma boa bomba de calor isso é tudo dispensavél.Estas pessoas agradeceram este comentário:joaobt24
Colocado por: pc ferreiraDesculpe Sr Jorge discordar consigo!!!
Mas num PRH que necessita de deltas entre os 15 e 20graus
Colocado por: jorgealves
meu caro já deveria saber que não existe nenhuma bomba de calor que forneça esses deltaT, o máximo são 8ºC sendo ideal para o PRH 5ºC.
ps: por acaso até existe uma, mas é de alta temperatura que tem um delta T maximo de 25ºC.
Colocado por: pc ferreiraPara a refrigeração, pois sem essas sondas o melhor é aprenderem a patinar.