Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde.
    Tenho 107 elementos de radiador distribuídos da seguinte forma:
    Sala- 29 m2- 16 elementos
    cozinha- 36 m2- 20 elementos
    corredor -25 m2- 12 elementos
    quarto -25 m2 - 12 elementos
    quarto - 17 m2 - 10 elementos
    quarto - 17 m2 - 10 elementos
    lavandaria - 11 m2 - 7 elementos
    Casa de banho - 6 m2- 6 elementos
    Casa de banho - 7 m2 - 7 elementos
    casa de banho - 8 m2 -7 elementos

    Ou seja para uma área de 180 m2 e pé direito 2.55 m tenho 107 elementos dubal 70 que para um delta t 50º ( não consigo que a temperatura de envio da caldeira seja mais que 70º e mesmo assim vai trabalhar no máximo) cada radiador emite 119 kcal/h.
    A dúvida é se os radiadores estão sub- dimensionados ? e no caso de estar a pensar aumentar 2 elementos em cada radiador se isso vai afectar a performance da caldeira de 24 KW?.

    Obrigado
  2.  # 2

    A cozinha é mesmo maior que a sala?
  3.  # 3

    Nem mais. .
  4.  # 4

    Então não há entendidos na matéria que me possam ajudar?
  5.  # 5

    Colocado por: MiguelsilvaEntão não há entendidos na matéria que me possam ajudar?


    Não sou especialista na matéria mas o que tenho ouvido é cada elemento de radiador cobre 2m2.
    Portanto, no seu caso deve estar bem assim.
  6.  # 6

    Colocado por: Ramiro1041

    Não sou especialista na matéria mas o que tenho ouvido é cada elemento de radiador cobre 2m2.
    Portanto, no seu caso deve estar bem assim.


    Isso não funciona assim. Tudo depende do isolamento térmico e do sistema de renovação do ar
  7.  # 7

    Colocado por: marcoaraujo

    Isso não funciona assim. Tudo depende do isolamento térmico e do sistema de renovação do ar


    Ok. Então agradecia que nos elucidasse.
    Também tinha interesse em saber.
    Obrigado.
  8.  # 8

    Caro MiguelSilva com esses 25kw que a caldeira tem chega para alimentar a vontade 107 elementos
    Atendendo que tem 70ºC de temperatura de ida com um temperatura atmosférica dentro de casa de 20º vai ter um delta t de 50 por elemento.
    Vendo a tabela da Roca referente ao seu modelo de radiador a emissão térmica para um delta t é de 0.138397 KW ou seja 138watt
    107 radiadores X 0.138397=14.808479 KW
    Ainda tem 10kw de sobra face aos elemento que tem.
    O arranque é que pode custar mais a aquecer mas depois de quente e estabilizar a temperatura trabalha à vontade.
    Já agora que tipo de caldeira tem?
  9.  # 9

    Colocado por: Ramiro1041

    Ok. Então agradecia que nos elucidasse.
    Também tinha interesse em saber.
    Obrigado.


    Para calcular a potência do radiador a colocar numa dada divisão, tem primeiro de calcular as perdas térmicas dessa mesma divisão:

    Perdas = A x U x ΔT

    A = área em m2
    U = coeficiente térmico em W/m2ºC
    ΔT = amplitude térmica interior/exterior

    Exemplo prático para uma divisão muito bem isolada: Quarto com área 4x3 (12m2), pé-direito de 2.5m e com uma janela de 2x1 metros, sendo que apenas uma parede (a da janela) confina com o exterior. O tecto e o pavimento confinam ambos com o exterior. O isolamento térmico a nível da parede que confina com o exterior é ETICS com EPS 80mm e no tecto temos lã-mineral com 80mm. A nível de pavimento temos XPS com 50mm. A janela são vidros-duplos 4-16-6 com gás argon.

    Temos então os seguintes valores de coeficiente térmico (U):

    Parede: 0.3
    Tecto: 0.3
    Pavimento: 0.5
    Janela: 1.2

    As áreas (A) são:

    Parede: 4x2.5 = 10m2
    Tecto: 4x3 = 12m2
    Pavimento: 4x3 = 12m2
    Janela: 2x1 = 2m2

    A temperatura de referência no exterior (temperatura média nas madrugas de Janeiro) é de 3ºC. O objectivo é que dentro de casa estejam 21ºC. Portanto ΔT = 21-3 = 18 ºC

    As perdas pela parede, tecto, pavimento e janela são:

    P = (0.3x10 + 0.3x12 + 0.5x12 + 1.2x2) x 18 = 270 W

    Falta adicionar as perdas por ventilação (V = volume da divisão):

    Pv = (V x ΔT) / 3 = 4 x 3 x 2.5 x 18 = 180 W

    Impressionante que por mais bem isolada que a casa esteja, as perdas por ventilação são quase tantas como a perdas pelas paredes!! Daí a importância de um bom sistema de VMC. Vamos assumir que está instalado na divisão um sistema de VMC com rendimento (η) de 80%. Neste caso, as perdas por ventilação seriam:

    Pv = (1-η) x (V x ΔT / 3) = 36 W

    Falta adicionar as perdas por pontes térmicas.

    Isto é uma casa MUITO bem isolada, em que basta apenas 2 elementos de radiador para manter a temperatura do quarto a 21ºC quando na rua estão 3ºC.

    Agora é só adaptar as contas para cada caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande, Ramiro1041
  10.  # 10

    Colocado por: marcoaraujoDaí a importância de um bom sistema de VMC


    O que considera um bom sistema de VMC?
  11.  # 11

    Regra geral é que maior parte das habitações não tem sequer isolamento, entra calor de um lado e sai por outro bem como o frio e correntes de ar que entram pelas janelas e portas.
  12.  # 12

    Colocado por: marcoaraujo

    Para calcular a potência do radiador a colocar numa dada divisão, tem primeiro de calcular as perdas térmicas dessa mesma divisão:

    Perdas = A x U x ΔT

    A = área em m2
    U = coeficiente térmico em W/m2ºC
    ΔT = amplitude térmica interior/exterior

    Exemplo prático para uma divisão muito bem isolada: Quarto com área 4x3 (12m2), pé-direito de 2.5m e com uma janela de 2x1 metros, sendo que apenas uma parede (a da janela) confina com o exterior. O tecto e o pavimento confinam ambos com o exterior. O isolamento térmico a nível da parede que confina com o exterior é ETICS com EPS 80mm e no tecto temos lã-mineral com 80mm. A nível de pavimento temos XPS com 50mm. A janela são vidros-duplos 4-16-6 com gás argon.

    Temos então os seguintes valores de coeficiente térmico (U):

    Parede: 0.3
    Tecto: 0.3
    Pavimento: 0.5
    Janela: 1.2

    As áreas (A) são:

    Parede: 4x2.5 = 10m2
    Tecto: 4x3 = 12m2
    Pavimento: 4x3 = 12m2
    Janela: 2x1 = 2m2

    A temperatura de referência no exterior (temperatura média nas madrugas de Janeiro) é de 3ºC. O objectivo é que dentro de casa estejam 21ºC. Portanto ΔT = 21-3 = 18 ºC

    As perdas pela parede, tecto, pavimento e janela são:

    P = (0.3x10 + 0.3x12 + 0.5x12 + 1.2x2) x 18 = 270 W

    Falta adicionar as perdas por ventilação (V = volume da divisão):

    Pv = (V x ΔT) / 3 = 4 x 3 x 2.5 x 18 = 180 W

    Impressionante que por mais bem isolada que a casa esteja, as perdas por ventilação são quase tantas como a perdas pelas paredes!! Daí a importância de um bom sistema de VMC. Vamos assumir que está instalado na divisão um sistema de VMC com rendimento (η) de 80%. Neste caso, as perdas por ventilação seriam:

    Pv = (1-η) x (V x ΔT / 3) = 36 W

    Falta adicionar as perdas por pontes térmicas.

    Isto é uma casa MUITO bem isolada, em que basta apenas 2 elementos de radiador para manter a temperatura do quarto a 21ºC quando na rua estão 3ºC.

    Agora é só adaptar as contas para cada caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041


    Ok. Obrigado.
    Mas não percebi bem o que são perdas por ventilação.
    Pode explicar melhor sff.
  13.  # 13

    é uma caldeira a pellets otawa da edikalmin cujo rendimento acho que é de 91%.
  14.  # 14

    se a caldeira de 24 KW chega para esses 107 elementos radiadores, a pergunta será, esse numero de elementos é suficiente para um AT -50, para aquecer 180 m2?
  15.  # 15

    Sendo que a casa em termos de isolamento médio só com parede dupla e placa de walmate de 1,5 cm e alumínios normais com vidro duplo e no telhado o roofmate.
  16.  # 16

    Já agora outra questão como poderei obter melhor conforto e eficiência térmica dentro de casa

    -Aumentar a temperatura de envio da caldeira mantendo o radiador na potência 3.
    - Manter a temperatura de envio da caldeira por volta dos 67º e aumentar a potência do radiador para o 4 ou 5.

    Obrigado
  17.  # 17

    Você tem uma caldeira que é um "canhão" ja ouvi muito bem dela.
    Por experiência própria na minha habitação tenho caldeira a lenha de 25kw e 80 elementos numa área de 100m2 sensivelmente e posso dizer-lhe que o isolamento que tenho é muito fraco paredes duplas sem isolamento e janelas de correr com estores e meto temperaturas de 25ºC a um metro de altura.
  18.  # 18

    25 graus bbem bom eu vejo me nas horas para ter 19,20 graus.
  19.  # 19

    Colocado por: Miguelsilva25 graus bbem bom eu vejo me nas horas para ter 19,20 graus.

    Qual o consumo de pelets em kg por cada hora?
  20.  # 20

    pra ai 4 kg.
 
0.0220 seg. NEW