Colocado por: MiguelsilvaEntão não há entendidos na matéria que me possam ajudar?
Colocado por: Ramiro1041
Não sou especialista na matéria mas o que tenho ouvido é cada elemento de radiador cobre 2m2.
Portanto, no seu caso deve estar bem assim.
Colocado por: marcoaraujo
Isso não funciona assim. Tudo depende do isolamento térmico e do sistema de renovação do ar
Colocado por: Ramiro1041
Ok. Então agradecia que nos elucidasse.
Também tinha interesse em saber.
Obrigado.
Colocado por: marcoaraujoDaí a importância de um bom sistema de VMC
Colocado por: marcoaraujo
Para calcular a potência do radiador a colocar numa dada divisão, tem primeiro de calcular as perdas térmicas dessa mesma divisão:
Perdas = A x U x ΔT
A = área em m2
U = coeficiente térmico em W/m2ºC
ΔT = amplitude térmica interior/exterior
Exemplo prático para uma divisão muito bem isolada: Quarto com área 4x3 (12m2), pé-direito de 2.5m e com uma janela de 2x1 metros, sendo que apenas uma parede (a da janela) confina com o exterior. O tecto e o pavimento confinam ambos com o exterior. O isolamento térmico a nível da parede que confina com o exterior é ETICS com EPS 80mm e no tecto temos lã-mineral com 80mm. A nível de pavimento temos XPS com 50mm. A janela são vidros-duplos 4-16-6 com gás argon.
Temos então os seguintes valores de coeficiente térmico (U):
Parede: 0.3
Tecto: 0.3
Pavimento: 0.5
Janela: 1.2
As áreas (A) são:
Parede: 4x2.5 = 10m2
Tecto: 4x3 = 12m2
Pavimento: 4x3 = 12m2
Janela: 2x1 = 2m2
A temperatura de referência no exterior (temperatura média nas madrugas de Janeiro) é de 3ºC. O objectivo é que dentro de casa estejam 21ºC. Portanto ΔT = 21-3 = 18 ºC
As perdas pela parede, tecto, pavimento e janela são:
P = (0.3x10 + 0.3x12 + 0.5x12 + 1.2x2) x 18 = 270 W
Falta adicionar as perdas por ventilação (V = volume da divisão):
Pv = (V x ΔT) / 3 = 4 x 3 x 2.5 x 18 = 180 W
Impressionante que por mais bem isolada que a casa esteja, as perdas por ventilação são quase tantas como a perdas pelas paredes!! Daí a importância de um bom sistema de VMC. Vamos assumir que está instalado na divisão um sistema de VMC com rendimento (η) de 80%. Neste caso, as perdas por ventilação seriam:
Pv = (1-η) x (V x ΔT / 3) = 36 W
Falta adicionar as perdas por pontes térmicas.
Isto é uma casa MUITO bem isolada, em que basta apenas 2 elementos de radiador para manter a temperatura do quarto a 21ºC quando na rua estão 3ºC.
Agora é só adaptar as contas para cada caso.Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
Colocado por: Miguelsilva25 graus bbem bom eu vejo me nas horas para ter 19,20 graus.