  1. Colocado por: mahatma
    Confundi, pensei que monobloco.
    Na versão split haverá problema em colocar o reservatório cá fora na tal "marquise" ?

    Os valores que apresentas em cima, numa parte falas em "ligar a maquina depois das 22h", isso quer dizer que só ligas a bomba de calor durante a noite ?

    Eu trabalho no modo Eco+
    - defini o horário de vazio nos menus (das 22:00 às 8:00)
    - ele só activa a BC e resistência para aquecer a água, durante esse período.
    - só activa a resistência se for necessário
    (quando não consegue com BC, em 8 horas (configurável), aquecer a agua à temperatura que definimos)

    Ela tem vários modos Auto,Eco, Eco+, Férias
  2. Bom dia a todos.

    Apesar de acompanhar este fórum a já algum tempo esta é a minha primeira participação.

    Tenho moradia em construção no regime "chave na mão". O Empreiteiro pede-me que escolha entre as seguintes soluções de aquecimento:

    Proposta CARRIER
    30AWH012HD

    Proposta BAXI
    Platinum BC Plus Monobloc 12 MR-2


    Qual delas vocês escolheriam?
    OBG!
  3. Eu tenho uma dessas da carrier, ligeiramente mais potente.
    Até ver 5 estrelas.
  4. Então? Ponha aí uma tabela comparativa das características técnicas de ambos os equipamento e depois já podemos opinar.
  5. Colocado por: ricardo.rodriguesEntão? Ponha aí uma tabela comparativa das características técnicas de ambos os equipamento e depois já podemos opinar.


    Segue em anexo.
  6. Tenho estado em uma casa com um Ariston NUOS split 270 6 adultos e 4 crianças banhos seguidos e agua quente nunca faltou esta no modo eco a 55 c
  7. Colocado por: SrRDependr das temperaturas de admissão do ar
    Concordam com este comentário:Dacepa,jorgealves


    Penso que a diferença não seja assim tão grande. É relativo claro mas tenho tido na cave onde está a bomba de calor uns 22 a 24 graus. No inverno não vai estar a esta temperatura de certeza. Logo aí vai consumir ainda mais.

    Colocado por: Dacepa

    E pelo menos para a minha zona há diferença de temperaturas notáveis de há 3 semanas para agora.


    É uma cave só com uma parede exposta por isso as diferenças não são tão notórias.

    Colocado por: petersnows

    Eu gastava entre 150-170kwh/mes (Termo acumulador)
    Agora devo andar nos 36-40kWh/mes (28Kwh em 24 dias)

    Ter atenção que 40kwH estou a ligar a maquina depois das 22:00,
    se tivesse a ligar às 15:00 acho que consumiria um pouco menos
    pois a temperatura exterior seria menor.

    Tarifa Simples
    160 * 12meses * 0,15€ = 288€
    40 * 12meses * 0,15€ = 72€
    Poupo 216€ ano.
    Em 10 anos está paga.

    Bi-horario
    160 * 12meses * 0,10€ = 192€
    40 * 12meses * 0,10€ = 48€
    Poupo 144€ ano.
    Em 15 anos está paga.
      ConsumoTermoVsBC.jpg


    Nada mau.
    Estes 28kw foi o que a minha consumiu desde dia 9 que instalei o Shelly até agora.
    Também não encontro nada de fichas técnicas da minha a mostrar o que devia consumir a determinadas temperaturas. Se alguém a tiver agradecia.
    Com a temperatura da água a 48 graus, preogramada para funcionar umas 3 horas por dia desde as 10:00 as 17:00. Mas quase todos os dias as 13:00 já aqueceu a água.
    Falei com o instalador que remeteu o caso para a termobrasa, vamos a ver se dizem alguma coisa.
    Quando entrar água a uns 5 graus da rua e estiver o ar frio é que vejo o que ela da.
  8. Colocado por: edusfilhoSegue em anexo.


    Isso não é nenhuma tabela comparativa, até porque as características técnicas que apresentam são díspares (dá por si a comparar alhos com bugalhos).
    Mas afinal quer máquina para aquecimento/arrefecimento ambiente
    Ou é para ligar a um depósito de acumulação, sendo só para AQS?
  9. Tenho uma BC Daikin echo2 com depósito de 500l, será possível ligar outro depósito para servir uma instalação diferente?
  10. Colocado por: ricardo.rodrigues

    Isso não é nenhuma tabela comparativa, até porque as características técnicas que apresentam são díspares (dá por si a comparar alhos com bugalhos).
    Mas afinal quer máquina para aquecimento/arrefecimento ambiente
    Ou é para ligar a um depósito de acumulação, sendo só para AQS?


    Olá Ricardo, sou leigo no assunto e foi assim que me foi apresentado o tema. Não tenho mais informações acerca da BC.

    No entanto posso acrescentar que a BC é para aquecimento de aguas e piso radiante. Tenho informação de que vai estar ligada a termoacumulador de 500 litros e que terá suporte de 3 paineis solares aquecimento agua.

    Sei que não deve ser fácil se pronunciar sem analisar os detalhes tecnicos, mas acerca das marcas? Carrier é melhor que Baxi? Falaram-me também que a Baxi já utiliza o gas R32, sendo este mais recente e "melhor". O que dizem?
  11. Em TEORIA a Carrier é melhor que a Baxi.
    Mas, é como diz o ricardo.rodrigues, tem que comparar os parâmetros dos 2 equipamentos, para ver se são idênticas nas capacidades.
  12. Colocado por: edusfilhosendo este mais recente
    o r32 é anterior ao r410 que tem 25% de r32
  13. Alguém com dificuldade em arranjar uma Bomba de calor da Vaillant de 270 litros?
    Parece não haver stock em lado nenhum e depois tentam nos encaminhar para outras.
  14. Distribuidores, Canalcentro, Manuel J Monteiro Queluz de Baixo.
  15. Colocado por: VarejoteCanalcentro, Manuel J Monteiro


    Colocado por: Gimeneznão haver stock em lado nenhum
  16. Colocado por: VarejoteDistribuidores, Canalcentro, Manuel J Monteiro Queluz de Baixo.


    Obrigado. Vou tentar nesses então. É para Viseu.
  17. Deve ser isto...
      Gás AC.jpg
  18. Colocado por: edusfilhotermoacumulador de 500 litros e que terá suporte de 3 paineis solares aquecimento agua.


    Não deve ser termo acumulador (com resistência eléctrica), deve ser mesmo um depósito com duas serpentinas (para BC, e para o circuito dos painéis solares térmicos).

    Isso já é uma solução mais complexa, e os próprios painéis, não sendo fotovoltaicos, também tem diferentes tecnologias (e têm muita manutenção).

    Deve ter também outro depósito de inércia.
    Junte-lhe a parametrização para controlo dos circuitos do radiante hidráulico, se quer só para aquecimento, ou também quer arrefecimento...

    Se é uma solução integrada num pacote chave na mão... pode não ter "grande coisa" a opinar junto do empreiteiro. Senão for, o melhor que tem é pedir um esboço de solução optimizada tendo em vista a sua casa e local em concreto, a localização da area técnica, o comprimento de cada circuito e aferir bem a potência necessária, etc.

    Eu também sou leigo, mas posso opinar que, numa solução complexa como aí pretende, a generalidade dos comentários aqui no fórum não poderão ser muito úteis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: edusfilho
  19. Colocado por: edusfilho

    Olá Ricardo, sou leigo no assunto e foi assim que me foi apresentado o tema. Não tenho mais informações acerca da BC.

    No entanto posso acrescentar que a BC é para aquecimento de aguas e piso radiante. Tenho informação de que vai estar ligada a termoacumulador de 500 litros e que terá suporte de 3 paineis solares aquecimento agua.

    Sei que não deve ser fácil se pronunciar sem analisar os detalhes tecnicos, mas acerca das marcas? Carrier é melhor que Baxi? Falaram-me também que a Baxi já utiliza o gas R32, sendo este mais recente e "melhor". O que dizem?

    Em vez dos painéis para aquecimento de água peça para colocar painéis fotovoltaicos para produção de eletricidade.
    O meu sistema é em tudo idêntico ao que refere, e se fosse hoje tinha optado por fotovoltaicos em vez de solar térmico.
    Concordam com este comentário: jorgealves, ricardo.rodrigues, Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: edusfilho
  20. Deram me hoje um valor de 3280€ mais IVA pela Valliant 270 litros. Esta bomba está assim tão cara?
    Com o IVA passará de 4000€.
 