  1. Colocado por: Sansoni7Eu tenho paineis fotovoltaicos e a BC da Vaillant de que falam...e que também tem serpentina para aquecimento por outra fonte de calor.
    O que eu fiz, para aproveitar a maior quantidade de energia produzida pelos paineis, foi colocar um Shelly que só permite que a BC trabalhe entre as 10 e as 17 horas ( horário escolhido por mim, mas variável)....horário em que, em teoria a produção de energia pelos paineis é maior.
    Esta foi uma sugestão dada pelo técnico da Vaillant.


    Não tem a BC com o cabo "comunicação" ligado ao inversor FV?

    O shelly só faz a gestão da alimentação elétrica como um programador horário, mas isso também dá para fazer na própria Vaillant, definir horário de funcionamento.
  2. Colocado por: Varejote

    Não tem a BC com o cabo "comunicação" ligado ao inversor FV?

    O shelly só faz a gestão da alimentação elétrica como um programador horário, mas isso também dá para fazer na própria Vaillant, definir horário de funcionamento.


    Como não sou da área, fiz o que o técnico da Vaillant aconselhou a fazer e desta forma a BC só trabalha no período em que a produção fotovoltaica ( 1.2 KW máximo) é elevada e desta forma, a energia enviada para a rede é mínima, o que não acontecia quando a BC ligava quanto atingia os 50 graus ( A temp. máxima está programada para 55 graus)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
  3. Colocado por: Varejote
    Só li o manual e o próprio painel da Vaillant que fala no Low e High, ainda não tenho FV instalado.

    Mesmo com gestor de excedentes e se tiver mais de 2.5kw instalados, deve-se ligar no High, BC + resistência, deduzo.

    Depende das necessidades.
    Se necessitar de água quente no imediato diria que sim, ligar a resistência, ao modo BC + resistencia.
    Caso esteja apenas a aproveitar o excedente para aquecer a água para utilizar mais tarde será apenas modo BC.
    Em modo BC + resistência, tem de ter excedente de quase 3kW, isto sem contar com o consumo da casa.
    Se tiver FV e estiver a vender o excedente preferia ligar em modo BC e vender o resto que sobra-se.

    A minha BC (Arostor 270) ainda não ligou a resistência uma única vez :)
    Ano 2022 completo, gastou 68€ em luz para aquecer água.

    Em resposta ao reandre, Termobrasa ou Vaillant, tive a mesma duvida.
    Não se põe no seu caso mas a Termobrasa era mais barata mas consumia muito mais, Vaillant era mais cara mas consumia muito menos.
    Fui para a solução que a longo prazo me iria compensar mais, menos manutenção, menos consumo!
    Com um ou dois paineis FV, a BC trabalha de borla e ainda injeta na casa.
    Se a BC tiver de trabalhar sem o FV, fica mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote, reandre
  4. Colocado por: fpacardoso
    Depende das necessidades.
    Se necessitar de água quente no imediato diria que sim, ligar a resistência, ao modo BC + resistencia.
    Caso esteja apenas a aproveitar o excedente para aquecer a água para utilizar mais tarde será apenas modo BC.

    Em modo BC + resistência, tem de ter excedente de quase 3kW, isto sem contar com o consumo da casa.
    Se tiver FV e estiver a vender o excedente preferia ligar em modo BC e vender o resto que sobra-se.

    A minha BC (Arostor 270) ainda não ligou a resistência uma única vez :)
    Ano 2022 completo, gastou 68€ em luz para aquecer água.

    Em resposta ao reandre, Termobrasa ou Vaillant, tive a mesma duvida.
    Não se põe no seu caso mas a Termobrasa era mais barata mas consumia muito mais, Vaillant era mais cara mas consumia muito menos.
    Fui para a solução que a longo prazo me iria compensar mais, menos manutenção, menos consumo!
    Com um ou dois paineis FV, a BC trabalha de borla e ainda injeta na casa.
    Se a BC tiver de trabalhar sem o FV, fica mais barato.


    Quanto é que a Vaillant consome instantâneo ou hora khw, para quantas pessoas, em média trabalha quantas horas por mês.

    As especificações dizem 700w em modo BC, mas julgo que seja menos, já por aqui alguém colocou 400w.

    Esses 68€ ano é o valor já descontando o FV, ou seja sem FV ia gastar mais.
  5. Logo trago novidades sobre o assunto.

    Colocado por: VarejoteAs especificações dizem 700w em modo BC, mas julgo que seja menos, já por aqui alguém colocou 400w.
  6. Colocado por: BigmouseLogo trago novidades sobre o assunto.



    Qual é o consumo real da sua Baxi, instantâneo ou por hora?
  7. Nem a proposito hoje fiz um teste de aquecer agua até aos 70ºC.

    os dados de temperatura quando entra a resistência (>65º), podem estar falseados, pois a localização do sensor de temperatura encontra-se junto a dita resistência.

    aa

    Colocado por: Varejote

    Qual é o consumo real da sua Baxi, instantâneo ou por hora?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
      Captura de ecrã 2023-01-09 170940.png
  8. outra questão de BC, devo usar uma para AQS e PRH ou duas uma para cada coisa?
    • Dacepa
    • 9 janeiro 2023 editado
    Colocado por: Varejote

    Quanto é que a Vaillant consome instantâneo ou hora khw, para quantas pessoas, em média trabalha quantas horas por mês.

    As especificações dizem 700w em modo BC, mas julgo que seja menos, já por aqui alguém colocou 400w.

    Esses 68€ ano é o valor já descontando o FV, ou seja sem FV ia gastar mais.


    Já disse algo nesses moldes sim.
    Num dia muito quente a minha de 200 litros, gastou na classe dos 400w(mais perto de 500).

    Em época de verão os 700 estão mais em linha com os gastos reais.

    Nestes dias de mais frio 1.4/1.5. será uma boa média (não posso meter os resultados da tomada inteligente que houve muitas alterações, como mais pessoas em casa ou dias em que estive fora).

    O que feitas as contas está a dar €9 de electricidade mês o que me parece bem bom.

    Em todo o caso não está contabilizado tal nas contas pois se há sol, os painéis fotovoltaicos dão conta do recado ou ajudam. Os painéis são para a casa toda e não para dar um Boost à BC.

    Também tenho a serpentina mas não tenho forma de ver se realmente está a ajudar ou não. Quero acreditar que a água quente do recuperador está a ajudar a não perder calor mas sinceramente... Não é o "água quente de borla" que ouvi.

    Edit

    2 adultos e um pikeno de 3 anos e meio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
  9. Também tenho apoio do recuperador a lenha com caldeira chaminé(água), à serpentina.

    Só arranca com diferencial de 5 graus, que é para quando o recuperador não está a funcionar, não andar a BC a aquecer a água da caldeira.

    Se tem a BC na cave e o recuperador no piso de cima, veja se não está a fazer termossifão.

    Se gastar 9€ mês é muito bom, no contador da BC consegue ver o total de horas, a dividir pelos meses, deve dar a média de horas que trabalhou por mês/dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  10. Colocado por: Varejote
    Só arranca com diferencial de 5 graus, que é para quando o recuperador não está a funcionar, não andar a BC a aquecer a água da caldeira.


    Isso é automático ou teve que regular na BC?
    Por acaso as vezes penso se não está a BC a ajudar nos radiadores hehe. Só acho que não porque os consumos não tem aumentado.
    Da BC está a 52 graus e este ano o recuperador não tem andado muitas vezes acima disso. E se está o recuperador pelos 60 é chegar lá e voltar pela casa dos 50. Como 50 chega para aquecer a casa não tenho carregado de mais lenha.



    Colocado por: VarejoteSe tem a BC na cave e o recuperador no piso de cima, veja se não está a fazer termossifão.



    BC no sótão e recuperador dois pisos abaixo no R/c.
    Não saberia ver se faz termosifão, consegue adiantar mais alga coisa a esse respeito?



    Colocado por: VarejoteSe gastar 9€ mês é muito bom, no contador da BC consegue ver o total de horas, a dividir pelos meses, deve dar a média de horas que trabalhou por mês/dia


    Ultimamente tenho a tomada inteligente a dar-me esse números. O sótão é chato de lá ir mas da próxima vez que lá for dou uma olhadela aos dados totais.
  11. Termossifão é de baixo para cima, a água quente sobe, no seu caso não tem importância, no meu teve de levar sifão térmico.

    O que faz a gestão da bomba circuladora do recuperador é um controlador dedicado, com sonda na caldeira e na bomba de calor (a Vaillant tem lá um sítio para colocar uma sonda adicional).

    Quando tenho a BC a 45°C e a caldeira a 20, está desligado, quando a caldeira fica 5 graus acima da leitura da BC o circulador arranca enquanto tiver no mínimo 5 graus a mais, se essa diferença reduzir a bomba circuladora pára e assim sucessivamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  12. Colocado por: VarejoteTermossifão é de baixo para cima, a água quente sobe, no seu caso não tem importância, no meu teve de levar sifão térmico.

    O que faz a gestão da bomba circuladora do recuperador é um controlador dedicado, com sonda na caldeira e na bomba de calor (a Vaillant tem lá um sítio para colocar uma sonda adicional).

    Quando tenho a BC a 45°C e a caldeira a 20, está desligado, quando a caldeira fica 5 graus acima da leitura da BC o circulador arranca enquanto tiver no mínimo 5 graus a mais, se essa diferença reduzir a bomba circuladora pára e assim sucessivamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa


    Mmmm pois de sonda só o do recuperador. Arranca e para à temperatura escolhida. No meu caso deixei os 45°de arranque e 43° de paragem. Nada foi instalado de extras na BC a não ser a passagem da tubagem.
    Também não sei se era viável pois a tubagem, iniciando se no recuperador, vem do aquecimento central, só se colocasse uma espécie de passador antes da BC com sonda onde a temperatura se fosse acima de 52° (temperatura da água na BC) deixava entrar, ifnot, não passava.
    Lá está, não dependo do recuperador para me aquecer a água, só foi colocada com serpentina extra para ajudar a manter (distância grande entre recuperador e BC).

    Mal não faz e não noto aumento de gasto na bomba.
  13. Colocado por: Varejote

    Quanto é que a Vaillant consome instantâneo ou hora khw, para quantas pessoas, em média trabalha quantas horas por mês.

    As especificações dizem 700w em modo BC, mas julgo que seja menos, já por aqui alguém colocou 400w.

    Esses 68€ ano é o valor já descontando o FV, ou seja sem FV ia gastar mais.


    O consumo instantâneo anda à volta dos 300 e 370W, nunca chegou aos 400W, somos 2 adultos e 1 criança.
    Normalmente trabalha das 00:00 às 05:00 no inverno mas no verão trabalha muito menos tempo 2h +/-.
    Os 68€ (658 kWh) é consumo da BC no ano 2022, ainda não tem FV por isso é o ano todo sempre em vazio.

    Colocado por: Varejote
    O que faz a gestão da bomba circuladora do recuperador é um controlador dedicado, com sonda na caldeira e na bomba de calor (a Vaillant tem lá um sítio para colocar uma sonda adicional).

    Onde pode ser colocada outra sonda de temperatura? Pode colocar foto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
  14. Colocado por: fpacardoso

    O consumo instantâneo anda à volta dos 300 e 370W, nunca chegou aos 400W, somos 2 adultos e 1 criança.
    Normalmente trabalha das 00:00 às 05:00 no inverno mas no verão trabalha muito menos tempo 2h +/-.
    Os 68€ (658 kWh) é consumo da BC no ano 2022, ainda não tem FV por isso é o ano todo sempre em vazio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Varejote


    Trabalhou quantas horas em 2022?

    Em média trabalha no inverno 5h dia e verão 2 horas?
  15. Caros,

    Acham que se justifica num apartamento que tem atualmente um termoacumulador a consumir aproximadamente 80 kwh colocar bomba de calor?

    Claro que a acontecer só seria durante o próximo programa de incentivos mas será que mesmo assim se justifica o investimento? Quanto consumiria uma BC por mês para cerca de 2 banhos diários?

    muito obrigado desde já pela ajuda.
  16. Colocado por: Varejote

    Trabalhou quantas horas em 2022?

    Em média trabalha no inverno 5h dia e verão 2 horas?


    1515 Horas, inclui estes 10 dias de 2023.
    Sim, em média, está programada para trabalhar durante o vazio de madrugada, mas nunca trabalha o tempo todo.

    Em relação à sonda, consegue dizer-me onde se coloca?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
  17. Colocado por: fljotavikCaros,

    Acham que se justifica num apartamento que tem atualmente um termoacumulador a consumir aproximadamente 80 kwh colocar bomba de calor?

    Claro que a acontecer só seria durante o próximo programa de incentivos mas será que mesmo assim se justifica o investimento? Quanto consumiria uma BC por mês para cerca de 2 banhos diários?

    muito obrigado desde já pela ajuda.


    Termo de quantos litros?
    Pode ser opção colocar uma BC mural, é estudar as opções, já tens algumas marcas com BC murais.
    A Vaillant tem de 100 e 150L.
  18. Colocado por: fpacardoso

    1515 Horas, inclui estes 10 dias de 2023.
    Sim, em média, está programada para trabalhar durante o vazio de madrugada, mas nunca trabalha o tempo todo.

    Em relação à sonda, consegue dizer-me onde se coloca?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Varejote


    Dá uma média de 4 horas muito bom, a minha cerca de 5/5.5 horas dia somos 4, por vezes cantam ópera.

    É uma BC boa e económica.

    Tirar a cobertura e junto à parte de fora tem um tubo oco para enfiar sonda+cabo, a sonda de origem também está enfiada dentro de um tubo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  19. Varejote, uns posts lá atrás perguntei quem lhe fez a instalação da sua Vaillant, era só para lhe colocar uma questão
 