Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Tenho a seguinte configuração da Daikin com uma bomba de calor de alta temperatura para uma moradia terrea com 250 m2 de piso radiante e 4/5 chuveiros, será mesmo necessário uma bomba de calor de alta temperatura? Uma de baixa temperatura não chega para AQS e PRH?

    Solução proposta Daikin Alta Temperatura: ERLA 16DW17 + EBBH16D9W

    Quem escolheu este equipamento disse:
    "- A solução com a temperatura a 45º não combate a legionella.
    - Consideramos que a bomba de calor deve ter capacidade de resposta às águas quentes sanitárias (4/5 chuveiros).
    - A nova bomba de calor faz 60º em águas quentes e 35º - 45º no pavimento radiante.
    - A solução que propõe, na nossa opinião, não tem potência/capacidade de resposta para o número de chuveiros nem capacidade térmica/potência para o aquecimento ambiente."

    Obrigado
  2.  # 2

    Boa tarde a todos,

    Alguém conhece isto? Qual é a vossa opinião sobre a marca e o modelo?

    TDA Water Solutions
    Bomba de calor Nuri
    300l
    Ventilnorte

    Tenho um instalador a propor-me uma destas bombas (a de 300 ltrs) dizendo que é uma óptima bomba de calor,de um fabricante antigo e fiável, e com a vantagem de ser monobloco (ou seja, não tem unidade exterior).

    https://www.ventilnorte.com/bombas-de-calor/bombas-de-calor-nuri.html

  3.  # 3

    Não sei que modelo e configurações possuem as BC dos testes.

    Tenho uma Baxi split de 270L, e consumiu isto.
    Nos últimos anos.

    Total 2023:
    Energia Consumida: 428kWh
    Tempo Funcionamento: 772horas
    ______________________________________________
    Total 2022:
    Energia Consumida: 403kWh
    Tempo Funcionamento: 751horas

    Somos 5
  4.  # 4

    Isso é quase como os automóveis, parados ou a fazer poucos quilómetros, também gastam pouco, comparado com quem faz muitos quilómetros.
  5.  # 5

    Boas,
    Gostava de deixar aqui uma sugestão que me foi feita, para ouvir do pessoal com experiência na coisa, se faz sentido ou não, assim como prós e contras.

    - Colocar um Térmico Solar, tipo Daikin 500L com Drain Back
    - Trocar a pré-instalação de AC de cobre (AR/AR) para água (AR/AGUA), que tem um custo mais baixo
    - Mais tarde investir numa única Bomba de Calor, para alimentar os convectores, e servir de apoio também ao Deposito do Térmico Solar

    Acham que faz sentido esta abordagem. A ideia é no imediato ter algo para AQS que cumpra a térmica, e no futuro poder avançar com o resto, aproveitando o que já foi instalado claro.

    Obrigado.
    Cpts
    JP
  6.  # 6

    Colocado por: LightboltzTrocar a pré-instalação de AC de cobre (AR/AR) para água (AR/AGUA), que tem um custo mais baixo
    habitualmente uma pre-instalaçao devidamente executada para ventilo conversores é muito mais cara que AC.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lightboltz
  7.  # 7

    Colocado por: jorgealveshabitualmente uma pre-instalaçao devidamente executada para ventilo conversores é muito mais cara que AC.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lightboltz


    Obrigado, Jorge. Tinha ficado com essa dúvida, ainda por cima para quente/frio, pareceu-me que são 4 tubos multicamada por unidade e não 2, certo?

    Mas em relação ao resto da ideia? Acha que faz sentido numa moradia nova? Ou é melhor Bomba de Calor para AQS, e deixar pré-instalação de AC em cobre?

    Sei que a melhor solução é o PRH, mas infelizmente não tenho dinheiro para esse investimento. Ainda por cima é algo que tem de ser logo à cabeça. Pretendo tratar do essencial, e deixar para depois aquilo que for possível.
  8.  # 8

    Boa tarde,

    Vou aproveitar o tópico para me intrometer e fazer umas perguntas que não encontro informação em lado algum:
    1a. Existe alguma bomba de calor para AQS horizontal?
    2a. Existe alguma bomba de calor para AQS monobloco exterior?

    As razões destas minhas perguntas é que gostaria de mudar a forma de AQS de termoacumulador para BC, mas os locais ideais parecem-me ser no sotão (onde está o termoacumulador) que tem altura máxima de 1.50m OU então no exterior da moradia, onde com o mau tempo obviamente que apanharia chuva e vento. Se existir alguma do género, seria o ideal, pois a 3a solução teria que ter uma monobloco interior, e aí tenho medo que ao colocar na lavandaria torne a lavandaria demasiado fria ou que faça demasiado barulho durante a noite. (Lavandaria fica no RC, e os quartos no 1º andar, mas existe um quarto mesmo por cima da lavandaria).
  9.  # 9

    Coloca monobloco na lavandaria, com os 2 tubos para o exterior.

    Portanto com os 2 tubos no exterior, não aquece nem arrefece o espaço.

    Também pode ser split, a unidade exterior fica na rua como um AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RubenM
  10.  # 10

    Eu tenho a minha monobloco na despensa num apartamento e nos quartos não ouço nada. Na sala ouço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RubenM
  11.  # 11

    Colocado por: VarejoteColoca monobloco na lavandaria, com os 2 tubos para o exterior.

    Portanto com os 2 tubos no exterior, não aquece nem arrefece o espaço.

    Também pode ser split, a unidade exterior fica na rua como um AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RubenM


    Eu descartei logo de início as split pela complexidade: é necessário alguém certificado para fazer a instalação quando existe oportunidade de fazer a instalação de forma directa e sem manutenções regulares (esta parte sou eu a estimar que aconteça mais cedo ou mais tarde algum tipo de manutenção)
  12.  # 12

    Colocado por: RubenM

    Eu descartei logo de início as split pela complexidade: é necessário alguém certificado para fazer a instalação quando existe oportunidade de fazer a instalação de forma directa e sem manutenções regulares (esta parte sou eu a estimar que aconteça mais cedo ou mais tarde algum tipo de manutenção)


    Tenho a Vaillant Arostor 270L, a vantagem das monobloco é que no inverno coloco a ir busca o ar dentro de casa, assim entra mais quente na BC, melhora o COP, melhor rendimento.
  13.  # 13

    Colocado por: Varejote

    Tenho a Vaillant Arostor 270L, a vantagem das monobloco é que no inverno coloco a ir busca o ar dentro de casa, assim entra mais quente na BC, melhora o COP, melhor rendimento.

    E no verão faz ao contrário?
  14.  # 14

    Colocado por: paulos
    E no verão faz ao contrário?


    Não regularmente porque a cave é amena o ano inteiro, mas quando tenho a garagem aberta e o calor entra naqueles dias bem quentes, meto ela a mandar o ar frio para o interior, assim escuso de ligar o AC que tenho na cave. Win win.
    Concordam com este comentário: paulos
  15.  # 15

    Colocado por: Varejote

    Não regularmente porque a cave é amena o ano inteiro, mas quando tenho a garagem aberta e o calor entra naqueles dias bem quentes, meto ela a mandar o ar frio para o interior, assim escuso de ligar o AC que tenho na cave. Win win.


    Quer dizer que meteu um T na entrada e saída, para poderem estar ligadas ao exterior ou à cave?
  16.  # 16

    Colocado por: Lightboltz

    Quer dizer que meteu um T na entrada e saída, para poderem estar ligadas ao exterior ou à cave?


    Não tem T, simplesmente desengato da BC o tubo de entrada ou saída, que são em espuma.
      880014.jpg
      880012.jpg
    • SrR
    • 13 maio 2024

     # 17

    Pode arranjar um T e fazer essa comutação
    • SrR
    • 13 maio 2024

     # 18

    .
      BombaCalorEmmetiInstalar.jpeg
  17.  # 19

    Colocado por: SrRPode arranjar um T e fazer essa comutação


    Para mim não vale a pena, basta levantar 5cm o tubo para sair do encaixe da BC, rodar um pouco e já está.
  18.  # 20

    Colocado por: SrR.
      BombaCalorEmmetiInstalar.jpeg


    Não é preferivel trocar também o da admissão consoante a estação?
    Estar a retirar calor do interior no inverno causa.me estranheza, apesar de aumentar o COP da bomba
 
0.9391 seg. NEW