Colocado por: Caça-PiratasE qual foi a solução final?parede dupla, isolamento pelo interior no chão e ou isolamento no teto falso ou como coloquei na imagem anterior
Colocado por: DR1982O consultor serve para que então ?
Colocado por: DR1982parede dupla, isolamento pelo interior no chão e ou isolamento no teto falso ou como coloquei na imagem anterior
Colocado por: Caça-Piratasmas foi precisamente nesses moldes que o PHD foi contratado, com total cooperação dos arquitetos responsáveos pelo que nao foi por aí…
Um consultor serve para apresentar melhorias, alternativas, que deverão ser trabalhadas com a equipa projectista. A definição do sistema construtivo ou do detalhe construtivo não pode nem deve ser feita pelo consultor. Essas são tarefas de projecto.
Se eu fosse arquitecto (responsável pelo projecto, pela elaboração dos detalhes construtivos e do conceito construtivo) não veria com bons olhos alguém externo ao projecto a sobrepor-se à autoria do projecto.
Atenção que um consultor não tem responsabilidade técnica. Ele não assina nenhum termo de responsabilidade.
Colocado por: Caça-Piratasnao irá nao, porque é algo que nao faz o minimo sentido, isolar um desvão com 2.50m de altura por fora e por dentro das paredes para passar o isolamento para o exterior e garantir continuidade sendo que tudo isso era para aproveitar a tal inércia térmica da laje da cobertura ?
Então a solução definida pelo consultor não foi avante, certo?
Colocado por: DR1982nao irá nao, porque é algo que nao faz o minimo sentido, isolar um desvão com 2.50m de altura por fora e por dentro das paredes para passar o isolamento para o exterior e garantir continuidade sendo que tudo isso era para aproveitar a tal inércia térmica da laje da cobertura ?
Acho que isso é mesmo de quem está fora da realidade
Colocado por: DR1982sendo que tudo isso era para aproveitar a tal inércia térmica da laje da cobertura ?Depende dos cálculos que foram feitos o que deveriam ter sido feitos.
Acho que isso é mesmo de quem está fora da realidade
Colocado por: Sasaponão é nada disso, a solução nao me convenceu porque se notou claramente que nao foi uma solução pensada, ele nao perdeu mais de um par de minutos a olhar para o projeto , isso notou se pelas notas que fez ao projeto
faz todo o sentido, não faz é parte do eu orçamento, isso sao outros 500. Afinal o homem deu-lhe uma solução, voce é que não gostou dela.
Colocado por: DR1982não é nada disso, a solução nao me convenceu porque se notou claramente que nao foi uma solução pensada, ele nao perdeu mais de um par de minutos a olhar para o projeto , isso notou se pelas notas que fez ao projeto
Colocado por: Caça-PiratasDepende dos cálculos que foram feitos o que deveriam ter sido feitos.a parte das pontes termicas estava perfeitamente a acautelada com o isolamento pelo interior do teto falso e no meio da parede dupla, passou-se para fora apenas e só para aproveitar a inércia da laje de teto.
E pode não ser só a inércia térmica. Pode ser também a resolução de pontes térmicas. Pode ser também a ausência de patologias (condensações e bolores nas superfícies frias).
É o projecto, como um todo, que tem de dar a resposta.
Colocado por: Sasapopor isso mesmo, as sugestões ue me foram dadas faziam o minimo sentido, sugerir corrigir pontes temocas de palas quando o isolamento era por dentro, desligar o bloco da garagem do resto da casa quando mais uma vez o isolamento estava por dentro, e por ai fora…
mas aí já entra a qualidade do tecnico, como em tudo. Se não apresenta soluções com base em calculo, eu ficaria de pé a trás.
Colocado por: DR1982Mas claro, nao estou a meter todos no mesmo saco,
Colocado por: DR1982Ok , PH e tal, mas com soluções aceitaveis.
Colocado por: SasapoO que quis dizer é que este técnico em questão não conseguiu encontrar soluções aceitaveis para o meu caso.
está a fazer a avalaição de um standard com base na má experiencia de um técnico.
Colocado por: DR1982O que quis dizer é que este técnico em questão não conseguiu encontrar soluções aceitaveis para o meu caso.
Quer dizer em boa verdade a coisa até cumpria pelos vistos, um aquário com 100m2 de vidro e apenas com as espessuras de isolamento e vidros que constam no projeto térmico deu isto…
Colocado por: Sasapoo profissional não transmitiu confiança nas soluções apresentadas, para mim a gota de água foi quando lhe pedi para me dizer então com que espessura devia isolar as palas e contornar o desvão, respondeu me passando uns tempos que devia aplicar 6cms para contornr esses pontos, depois no final do mail dizia qie a laje de desvão tinha de ter 15cms de isolamento que podiam ser por cima ou por baixo da laje…
esses numeros a mim não me dizem nada, não sou entendido no assunto.
cumpria mas o DR não ficou contente como o processo de desenvolveu nem quão tarde veio com as soluções. A tirar uma conclusão só sabendo o seu lado da historia, diria que é um mau profissional.
Colocado por: DR1982o profissional não transmitiu confiança nas soluções apresentadas, para mim a gota de água foi quando lhe pedi para me dizer então com que espessura devia isolar as palas e contornar o desvão, respondeu me passando uns tempos que devia aplicar 6cms para contornr esses pontos, depois no final do mail dizia qie a laje de desvão tinha de ter 15cms de isolamento que podiam ser por cima ou por baixo da laje…
Eu fiquei a olhar para aquilo, então tavamos a ponderar contornar as paredes de um desvão (625m2 de isolamento de 6cms ~5k) sem contabilizar os revestimentos adicionais necessários nas paredes e teto por dentro de desvão, mais isolamento para contornar palas e esplanadas e depois diz me que o isolamento pode ser por cima ou por baixo…
Sendo que ao ser por cima da laje tinha ali uma ponte termica…
Colocado por: Sasapoda de ambas as maneiras mas tem de ser a solução completa ou por um lado ou por outro.
não sei se estou a entender o problema correctamente, mas do que vejo é possivel de ambas as maneiras com os pros e contras. acho que o cerne é mesmo nao se ter sentado consigo (ou com a equipa de projecto) para discutirem os pros e contras das váris soluções para chegarem a uma solução.
Colocado por: WilgaMais uma certificada em Portugal:
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_7225