    Não entendi
  2.  # 2

    Colocado por: larkheNão entendi


    O que não entendeu :)
  3.  # 3

    Colocado por: pinhopedroEntão no meu caso tenho uma potencia contratada de 5,7Kw com 20A e um disjuntor de 16A só para a placa de indução mas com fio de 2,5, é aconselhável trocar para usar ou a placa Balay ou Simens?



    Não entendi nada
  4.  # 4

    Não me meto muito nesta discussão mas para mim e para qualquer pessoa que faça o projecto eléctrico e trate da sua certificação, a instalação deve estar dimensionada para a totalidade dos equipamentos!

    Daqui a amanhã a sua Maria dá-lhe para fazer um banquete, liga tudo e há problemas...
  5.  # 5

    Colocado por: eu
    Arroz em 7 minutos? Você usa arroz pré-cozido?
    Não, mas dos 7 aos 10 minutos o arroz coze na panela com o calo residual.
  6.  # 6

    Sim mas trata-se de aproveitar o que ja existe e ate agora nao foi sugerido nada que em qualquer caso, mesmo com uma possivel desprogramacao da proteccao do limite de potencia da placa, nada vai colocar o utilizador e a instalacao em causa!

    Note que o fio 2,5 esta protegido a 16A... se forçar o consumo o dijuntor dispara... e bem!
  7.  # 7

    Bem o que pretendia dizer era o seguinte.

    No meu apartamento tenho uma potencia contratada de 5,75Kva e o disjuntor diferencial da EDP é de 20A, no quadro elétrico tenho um disjuntor dedicado só para a placa de 16A com fio de 2,5mm. O que pretendo saber é se com este panorama posso ligar a placa de indução da Balay ou Siemens de 4600W na situação que mencionei.

    E tenho os 5,75Kva pq tenho 3 AC que na altura do inverno estão sempre ligados, será esta potencia contratada suficiente?
  8.  # 8

    Colocado por: pinhopedroBem o que pretendia dizer era o seguinte.

    No meu apartamento tenho uma potencia contratada de 5,75Kva e o disjuntor diferencial da EDP é de 20A, no quadro elétrico tenho um disjuntor dedicado só para a placa de 16A com fio de 2,5mm. O que pretendo saber é se com este panorama posso ligar a placa de indução da Balay ou Siemens de 4600W na situação que mencionei.

    E tenho os 5,75Kva pq tenho 3 AC que na altura do inverno estão sempre ligados, será esta potencia contratada suficiente?


    se tem uma potencia de 5,75kva tem 25 A e não 20

    Pode ligar se a programar para 3000 W , se for para a ligar a 4600 w tem de mudar o fio dedicado para 4 mm e o disjuntor dedicado para 20.A
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pinhopedro
  9.  # 9

    Ya... isso!

    Uma vez q ja tem o cabo de 2,5 experimente... pode ser q nunca use a placa no maximo... eu por exemplo ja me stressa se tiver 2 bicos no boost, é q aquilo so serve para os 2-5min de aquecimento de um tacho com agua... cozinhar com boost ligado é impossivel... sai tudo fora do tacho ou queima a comida :p

    A potencia maxima depreendo q seja com os 4 no boost, agora pense quando é que vai usar isso... talvez nunca ;)

    Em relacao aos AC não ha milagres... é ver o consumo eletrico deles e somar uns 2500w de margem... seja para a placa, seja para um forno ou secador de cabelo... tem de ter sempre essa margem, e não se pode alargar muito na utilizacao simultanea desses aparelhos...