  1.  # 221

    Colocado por: callinasComo são de materiais diferentes, uma fica branco, outra amarela, outra branco sujo


    não percebi...
  2.  # 222

    Colocado por: riscos

    não percebi...


    Ele está a falar das portas das caixas dos contadores
    • DM
    • 11 setembro 2016

     # 223

    Voltando ao edificio de Algés, como o modelaste para a acção sismica? Nunca o fiz...
  3.  # 224

    Montei o modelo de calculo o mais próximo possível da realidade.... tal e qual como fazes para um único reforço, mas numa escala maior. A única coisa que não entrou no modelo foi o betão projetado com malha eletrosoldada. Acho que nem dá para fazer?!Mas é um extra a nível de reforço de consolidação para as paredes.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DM
  4.  # 225

    1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
      11.jpg
  5.  # 226

    2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
      122.jpg
  6.  # 227

    Colocado por: riscos1
      11.jpg


    Essas escoras com o betao projectado já é para ficarem aí chumbadas não?! 😉
  7.  # 228

    Colocado por: riscos2
      122.jpg


    Essa malha do betao projectado vai trabalhar independente dessas vigas ?
  8.  # 229

    3
      132.jpg
  9.  # 230

    Colocado por: Dos SantosEssas escoras com o betao projectado já é para ficarem aí chumbadas não?! 😉


    yap,

    Colocado por: Dos SantosEssa malha do betao projectado vai trabalhar independente dessas vigas ?


    Sim trabalha, como se fosse um massame, mas na vertical
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    • DM
    • 11 setembro 2016

     # 231

    Falava mais nas caracter´riticas mecânicas das paredes, se tinhas introduzido algumas singularidades...etc

    Suponho que tenhas feito no SAP com recurso a elementos shell, existem uns elementso shell no SAP com camadas...

    Usaste alguma protecção nos elementos de madeira que ficam envolvidos no betão?
  10.  # 232

    Colocado por: riscos3
      132.jpg



    Por acaso esse Home aí há direita não é o Sor. Zé da Silva não ?

    Cuidado com o gajo ....
  11.  # 233

    Colocado por: DMFalava mais nas caracter´riticas mecânicas das paredes, se tinhas introduzido algumas singularidades...etc


    Não representei as paredes nem o betão projetado. o betão projetado foram 6cm (se não estou em erro a envolver as paredes.

    Sim foi tudo feito através do Sap. Ja alguma xx representaste alguma estrutura com betão projetado?

    Nos elementos de madeira foram "borrifados" com hidrófugo só nas zonas em contato com o betão, mas sinceramente acho preciosismo a mais.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
  12.  # 234

    Colocado por: Dos SantosPor acaso esse Home aí há direita não é o Sor. Zé da Silva não ?


    Por acaso é o dono de obra, com o seu oculo de sol ;)
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    • DM
    • 11 setembro 2016

     # 235

    Não representaste as paredes? Então como fizeste a análise s´simica?

    Nunca modelei betão projectado, estou a discutir o assunto contigo...
  13.  # 236

    representei todos os reforços estruturais com os devidos apoios, com as cargas aplicadas...com verificações para 1.35cp+1.5sc e verificação do modelo ao sismo.
    • DM
    • 11 setembro 2016

     # 237

    Mas só pavimentos?
  14.  # 238

    pavimentos, revestimentos, cargas de paredes..
    • DM
    • 11 setembro 2016

     # 239

    Também desisto...eheheheh
  15.  # 240

    LOLOL explica-te lá:)
 
0.0942 seg. NEW