Colocado por: Miguel PintoZona de Viseu
Colocado por: L_uisMiguel, concordo com o Picareta esse betão não me parece em conformidade, falta de resistência. Água a mais, cimento a menos são as causas mais frequentes.
Verifica as guias de betonagem se as quantidades de cimento e água são os prescritas e verifica a classe de resistência do betão é o que está em projeto.
Fala com o engenheiro que acompanha a obra e façam o ensaio do esclerómetros Schmidt e já ficam com uma referencia indicativa das resistências. Queixa-te ao fornecedor e diz que o betão não aparenta ter a resistência desejada. Tenta saber se foi feito cubos para controlo da produção.
Em ultimo recurso é realizar o seguinte ensaio por alguma empresa certificada: NP EN 12504-1:2003 Ensaios do betão nas estruturas. Parte 1: Carotes. Extracção, exame e ensaio à compressão.
Se não tiver em conformidade o produtor de betão é obrigado a corrigir o erro......
Colocado por: PicaretaE tem o politécnico de Viseu que tem engenharia Civil
Viseu...tem Vila Real, Guarda e Coimbra
Colocado por: callinas
Então a ver se percebo, pegou numa chave e riscou o betão e ficou esse sulco?
Isso não pode acontecer, esse betão está podre.
Colocado por: Picareta
Viseu...tem Vila Real, Guarda e Coimbra
Colocado por: VCACJá falou com o empreiteiro depois de detectar essa anomalia?