Iniciar sessão ou registar-se
    • smmp
    • 19 novembro 2016

     # 1

    Boa noite,

    Queria pedir a vossa ajuda! Eu já dimensionei e calculei as armaduras das sapatas, mas estou com dúvidas como faço com os linteis!

    Os esforços provenientes dos pilares são esforço axial, e esforço transverso nas duas direcções (não há momento flector).

    Preciso da vossa ajuda. Obrigado!
    • DM
    • 20 novembro 2016 editado

     # 2

    Espero que seja para um trabalho universitário...

    Como modelaste as fundações? Para só teres esforço transverso e esforço axial é porque foi com rotulas.

    Mas em todo o caso , o lintel ou serve para equilibrar sapatas excêntricas ou equilibrar os momentos na base do pilar, reduzindo as dimensões da sapata ou para travar os pilares, criando uma estrutura mais rigida.

    Se não tens momentos para equilibrar basta fazeres um elemento com alguma rigidez...dá-lhe a altura da sapata e 30 ou 40cm de espessura e pelo menos a armadura minima...
    Concordam com este comentário: riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smmp
    • smmp
    • 20 novembro 2016

     # 3

    Sim.

    Como é uma estrutura metálica, fixa à sapata através de chumbadouros, admiti que eram apoios fixos, e não encastramentos.

    Não faria assim, nesta situação?

    E obrigado pela sua ajuda! :)
    • DM
    • 20 novembro 2016

     # 4

    Quem definiu a ligação à sapata? Sendo universitário podes usar o método das componentes para avaliar a rigidez dessa ligação e com isso saber se transmite momentos ou não, pelo ec3 parte 8.

    Ou apenas pela configuração da ligação é possivel saber isso...
 