Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 241

    Colocado por: sposilvaCom a lã cde rocha é cara

    Depende da densidade.. utilize la de vidro que é adequado e custa metad do EPS... além disso é este material que deve ser utilizado com placas degesso laminado.


    PS: quem é que lhe sugeriu essas coisas!!!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva


    Nem lhe digo!!!
    É este produto que fala?
    https://www.isover.pt/produtos/calibel
    É indicado para revestir uma cobertura de 2 águas com bastante inclinação?
    Pode indicar outros?
  2.  # 242

    Colocado por: sposilva
    Este é o quadro final o que acha?


    Sposilva,

    desculpe ter deixado de acompanhar o seu tópico...

    Esse quadro de lajes que apresentou está subdimensionado, as cargas de paredes e revestimentos costuma ser bastante superiores a 1 KN/m2... eu não conheço o seu projecto em detalhe, mas a menos que tenha as paredes interiores todas em pladur e só meta 5 cm de betonilha no piso para recobrir tubagens... isso está calculado a rapar. Mal calculado, diria mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  3.  # 243

    Colocado por: Pedro Barradas
    è provavel que sim e até menos!!!. ou nada...
    Veja este topico:
    https://forumdacasa.com/discussion/1008/

    e existem abobadilhas com aba....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva


    A não ser que sejam mesmo abobadilhas com aba, eu não retiraria o isolamento térmico adicional por completo, porque as abobadilhas têm que ser assentes nas vigotas e se aquilo não cor isolado em pouco tempo fica o desenho das vigotas no tecto. isto acontece até com abobadilhas de cerâmica, imagine com material em EPS, onde o diferencial térmico vai ser ainda mais pronunciado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  4.  # 244

    Colocado por: sposilva
    Depende da densidade.. utilize la de vidro que é adequado e custa metad do EPS... além disso é este material que deve ser utilizado com placas degesso laminado.

    Nem lhe digo!!!
    É este produto que fala?
    https://www.isover.pt/produtos/calibel
    É indicado para revestir uma cobertura de 2 águas com bastante inclinação?
    Pode indicar outros?


    Isso é para reabilitação e para colar.

    Siga o conselho do P Barradas, placa de gesso cartonado e uma manta de lã mineral corrente, problema resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  5.  # 245

    Colocado por: Skinkx

    Sposilva,

    desculpe ter deixado de acompanhar o seu tópico...

    Esse quadro de lajes que apresentou está subdimensionado, as cargas de paredes e revestimentos costuma ser bastante superiores a 1 KN/m2... eu não conheço o seu projecto em detalhe, mas a menos que tenha as paredes interiores todas em pladur e só meta 5 cm de betonilha no piso para recobrir tubagens... isso está calculado a rapar. Mal calculado, diria mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva


    De forma alguma tem que pedir desculpa, ajuda conforme a disponibilidade, eu apenas tenho de agradecer e viver com o facto de ter escolhido um mau projetista.
    As lajes de piso já estão executadas, ainda vou a tempo de melhorar a cobertura,porque quero o melhor isolamento possivel, acha que com uma laje de vigota dupla 40-20-23 e 10 cm de xps e placa de gesso com 3cm lã mineral é aceitável?
    Muito obrigado
  6.  # 246

    Colocado por: sposilva

    De forma alguma tem que pedir desculpa, ajuda conforme a disponibilidade, eu apenas tenho de agradecer e viver com o facto de ter escolhido um mau projetista.
    As lajes de piso já estão executadas, ainda vou a tempo de melhorar a cobertura,porque quero o melhor isolamento possivel, acha que com uma laje de vigota dupla 40-20-23 e 10 cm de xps e placa de gesso com 3cm lã mineral é aceitável?
    Muito obrigado

    Acho.

    O ideal é ter o máximo de isolamento térmico por fora e o mínimo por dentro, por questões de controlo de aquecimento no verão.

    Os requisitos actuais, na maior parte do país, agora quase obrigam a colocar 10 cm de isolamento nas lajes de coberturas exteriores e você terá muita dificuldade em encontrar placas de XPS ranhuradas com 10 cm para colocar na cobertura inclinada, por isso parece-me uma solução adequada e razoável colocar XPS por fora (6 cm, é corrente encontrar essa espessura) e depois, já que está a pensar nisso, fechar com tecto falso por baixo e nesse tecto falso colocar uma manta de lã mineral para complementar mais algum isolamento.

    Não é uma coisa muito técnica isolar por dentro e por fora simultaneamente, mas por cá ainda não usamos algumas coisas que se usam lá fora e acaba por ser uma solução aceitável. Se fosse uma cobertura horizontal, seria mais fácil colocar lá os 10 cm de XPS ou até mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  7.  # 247

    Qual a implicância no projecto térmico da colocação de 2 claraboias na cobertura(estou inconpatibilizado com o autor do mesmo)
    O telhado tem 2 águas com orientação nascente poente e a exposição solar é a seguinte :

    http://suncalc.net/#/41.1724,-8.5216,18/2018.01.08/16:23
  8.  # 248

    boa tarde
    no meu projecto térmico está colocado eps de 8cm 0,04W/mºC.
    Qual a espessura mínima de eps normal e grafitado que posso colocar para superar estes valores?
    Obrigado
  9.  # 249

    Colocado por: sposilvaQual a implicância no projecto térmico da colocação de 2 claraboias na cobertura(estou inconpatibilizado com o autor do mesmo)
    O telhado tem 2 águas com orientação nascente poente e a exposição solar é a seguinte :

    http://suncalc.net/#/41.1724,-8.5216,18/2018.01.08/16:23


    Se lhes meter estores não deve sofrer grande alteração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  10.  # 250

    Colocado por: sposilvaboa tarde
    no meu projecto térmico está colocado eps de 8cm 0,04W/mºC.
    Qual a espessura mínima de eps normal e grafitado que posso colocar para superar estes valores?
    Obrigado


    Com EPS Grafite pode meter 6 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  11.  # 251

    sposilva, como ficou a solução construtiva da parede que contacta a empena do edifício vizinho?
  12.  # 252

    Colocado por: ar114sposilva, como ficou a solução construtiva da parede que contacta a empena do edifício vizinho?

    Xps de 5 cm+tijolo térmico de 19cm
  13.  # 253

    Boas
    Estou num dilema.
    o empreiteiro cometeu um erro ( deixou um sapata na cota final do piso) que me obriga a reformular o desvão do piso térreo.
    O solo é xistoso, o fiscal propõe( projetista off)
    geotextil
    camada de 15cm de brita com os drenos
    Betão limpeza 5 cm
    Caixa de ar de 20cm é o máximo que se consegue
    laje aligeirada
    O que dizem?
    Elimino a brita e o betão para aumentar a caixa de ar uma vez que terreno é xistoso?
  14.  # 254

    Digo que 20cm vai ter problemas de condensacao ,nao serve para caixa de ar. Mete mais brita e um massame armado em xx de laje aligeirada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  15.  # 255

    Colocado por: riscosDigo que 20cm vai ter problemas de condensacao ,nao serve para caixa de ar. Mete mais brita e um massame armado em xx de laje aligeirada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva

    Baixar o terreno na zona dos drenos
    Geotextil
    Cupolex 35
    Camada compressão 10 cm
    ?
  16.  # 256

    O empreiteiro fez-me o favor de furar muitos tijolos térmicos com os grampos. Qual a melhor forma de os tapar de maneira a manter as caracteristicas rérmicas e acústicas?
    Muito obrigado
  17.  # 257

    Em primeiro dar umas sarrafadas no dedo mindinho do empreiteiro, encheu os pilares/vigas depois de fazer as paredes?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madalena112
  18.  # 258

    Colocado por: MarcopomEm primeiro dar umas sarrafadas no dedo mindinho do empreiteiro, encheu os pilares/vigas depois de fazer as paredes?

    Pois foi!!!

    Colocado por: ****Espuma ou mousse, injectar..
    Concordam com este comentário:Marcopom


    Colocado por: ****Espuma ou mousse, injectar..
    Concordam com este comentário:Marcopom

    Quais os produtos?
    Obg
  19.  # 259

    Boas
    A espessura do eps a dobrar nas ombreiras deve ser igual á espessura a utilizar?
    Cps
  20.  # 260

    Colocado por: sposilvaBoas
    A espessura do eps a dobrar nas ombreiras deve ser igual á espessura a utilizar?
    Cps


    Se possível sim!
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
 
0.0705 seg. NEW