Colocado por: coisasdacasa ar interior casa: 21ºC
• ar exterior: 2º C
• ar novo aquecido e projectado dentro da casa: 20º C
de ar o que baixaria a temperatura interior da casa.
Com o sistema fluxo duplo o ar novo entra a 20ºC."
Isto assim vale a pena, sim senhor.
Colocado por: callinas
Isso não é coerente
Colocado por: ghost12Se a quantidade de ar que entra é igual à que é extraída, é impossível o ar entrar a 20ºC se está a 2ºC no exterior. Nesse caso o rendimento seria muito superior a 100%.
Na minha maneira de ver as coisas seria: ((21+ 2)/2)*0.92=10,58ºC
21ºC no interior
2º C no exterior
92% de eficiência
Mas posso estar errado...
Colocado por: coisasdacasa
A meu ver eficiencia 0% seria (21+2)/2 = 11,5º. 0% eficiencia porque o aparelho não estava a fazer nada.
Para atingir os 11,5ºC não era preciso nenhum aparelho xpto, bastava misturar o ar de fora com o de casa antes de entrar nesta e estavam atingidos os 11,5ºC.
Para um aparelho que suponho que deve custar uns 3000€ deve fazer bem mais que uma simples mistura do ar exterior com o interior.
Mesmo no máximo da velocidade da ventoinha aquele aparelho tem eficiência anunciada de 86%, ou seja min 86% max 92%.
Se o ar entrasse a 11ºC nesse caso, ia ter a casa sempre fria ou então ate tinha um ataque de coração ao receber a conta da luz no final do ano.
Colocado por: callinasOutro exemplo, a vmc tem uma entra e saída para o exterior, esse contacto com o exterior é suficiente para de uma maneira leiga dizer que a vmc vai estar fria... E portanto quando o ar interior aquecido chega à vmc, já perdeu alguns graus valentes.
Colocado por: callinasOra nem o ar que sai tem capacidade para aquecer o permutador nem o permutador é suficientemente grande de para aquecer o ar frio que entra, aquece qualquer coisa.mas o objectivo é recuperar o calor que sai, e nao fazer aquecimento, o que aquilo faz é a renovação de ar que é obrigatoria mas ao mesmo tempo recupera calor do ar viciado que de outra maneira ia para a a rua
Colocado por: Sergio Rodriguesmas o objectivo é recuperar o calor que sai, e nao fazer aquecimento, o que aquilo faz é a renovação de ar que é obrigatoria mas ao mesmo tempo recupera calor do ar viciado que de outra maneira ia para a a rua
Colocado por: ghost12Parece-me impossível aquecer o ar exterior de 2ºC para 20ºC com uma temperatura interior de 21ºC, como no exemplo que deram acima...a maquina a unica coisa que faz é passar o calor de um lado para o outro, com perdas pelos meio!!!
Colocado por: Sergio Rodriguesa maquina a unica coisa que faz é passar o calor de um lado para o outro, com perdas pelos meio!!!
Colocado por: ghost12
Mas o rendimento das máquinas é calculado de que forma? Parece-me impossível aquecer o ar exterior de 2ºC para 20ºC com uma temperatura interior de 21ºC, como no exemplo que deram acima...
Colocado por: coisasdacasa
Para um aparelho que suponho que deve custar uns 3000€ deve fazer bem mais que uma simples mistura do ar exterior com o interior.
Colocado por: ghost12
Mas não é exactamente isso que uma VMC de fluxos cruzados faz??
Colocado por: ghost12nao deixa nada, imaginem o seguinte, um deposito de aqs com uma serpentina de aqs instantanea, o deposito esta a 50º e a agua fria esta a 10º, com um caudal certo a agua ira sair perto dos 50º senao por essa ordem de ideias a agua so sairia a 30º
Mas o que me parece é que existe uma permuta do calor do ar interior com o ar exterior, mas quando as temperaturas do ar interior e exterior se equilibram (a média das duas), deixa de existir permuta.
Colocado por: Sergio Rodriguesnao deixa nada, imaginem o seguinte, um deposito de aqs com uma serpentina de aqs instantanea, o deposito esta a 50º e a agua fria esta a 10º, com um caudal certo a agua ira sair perto dos 50º senao por essa ordem de ideias a agua so sairia a 30º