    SPF is a measure of the operating performance of an electric heat pump heating system over a year. It is the ratio of the heat delivered to the total electrical energy supplied over the year.

    Nao consigo perceber a diferença para o SCOP... A nao ser que seja a conjugaçao do SCOP com o SEER
  2.  # 822

    Ou seja é uma média ponderada da performance ao longo de um ano.
    É o mesmo que dizer que eu gasto 95 euros mensais em energia para produzir aqs e climatizar a casa.
    No entanto há meses que gasto 30 e noutros 115.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  3.  # 823

    No link inglês tem o método de cálculo. A grande diferença é que no SPF tem que entrar todos os consumos: a bomba circuladora, os ciclos de descongelamento, as resistências do carter, os consumos fantasma que o Pedro tem na sua bomba ...

    O COP e SCOP geralmente nunca incluem isso, apenas incluem o compressor.

    Sorte tem os Ingleses e Alemães que recebem incentivos para instalar BC's.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  4.  # 824

    A partir da página 15 do anexo tem a descrição completa do COP, SCOP e SPF bem como os gastos de energia que são contabilizados em cada variante.
  5.  # 825

    Colocado por: alexpNo link inglês tem o método de cálculo. A grande diferença é que no SPF tem que entrar todos os consumos: a bomba circuladora, os ciclos de descongelamento, as resistências do carter, os consumos fantasma que o Pedro tem na sua bomba ...

    O COP e SCOP geralmente nunca incluem isso, apenas incluem o compressor.

    Sorte tem os Ingleses e Alemães que recebem incentivos para instalar BC's.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78
    está enganado o cálculo do SPF é exactamente igual ao SCOP.
  6.  # 826

    Colocado por: jorgealvesnão esquecer que a bomba faz aquecimento ambiente aproveitando o solar térmico e este ano tem sido uma enorme ajuda.
    PS: de um pulinho a cave e tire a contagem de energia do controlador solar.


    Isto?
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
      IMG_20190111_192227.jpg
  7.  # 827

    Colocado por: jorgealvesestá enganado o cálculo do SPF é exactamente igual ao SCOP.

    lol
  8.  # 828

    Colocado por: alexp
    lol

    .
      scop.png
  9.  # 829

    Mais uns valores para depois quem entendido explicar.
    Valores em KW dados pelo sistema
    QSC - 2899
    QCH - 1818
    QWP - 5149
    Qaqs - 458
  10.  # 830

    Colocado por: jorgealvessabe que na mauser.pt tem a 25€.

    Eu já apliquei uns quantos e também as bombas que aplico contabilizam o que produzem pelo que sei daquilo que falo tendo provado inúmeras vezes isso.

    Pelo que faço minhas as palavras que dirigiu ao pedroazevedo,

    teste e depois falamos.


    Apliquei uma máquina da anterior geração que teve SCOP de 5.
    Concordam com este comentário:nocas1


    Jorge como se chama esse contador na mauser?
    Obrigado
  11.  # 831

    Monofasico
      IMG_20190111_133321.jpg
  12.  # 832

    .
      Sem título.jpg
  13.  # 833

    QSC - 2899Kwh quantidade de energia absorvida em arrefecimento
    QCH - 1818Kwh quantidade de energia produzida para aquecimento ambiente
    QWP - 5149Kwh energia total produzida pela bomba de calor
    Qaqs - 458Kwh energia produzida para aquecimento de agua sanitária
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  14.  # 834

    Colocado por: ptugaIsto?
    total acumulado nas ultimas 15Hr 9,8Kwh, total absorvido pela estação solar desde a activação: 1213Kwh.
  15.  # 835

    Colocado por: callinasMonofasico
      IMG_20190111_133321.jpg


    é aolicado na propria BC ou no quadro? Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Acacio Manuel
  16.  # 836

    calculo do rendimento total
    calor total produzido e consumido: QWP+Solar=5149+1213=6362Kwh total absorvido=1593,27kw,

    rendimento total: 6362\1593,27=3.99

    este rendimento não pode ser confundido com o SCOP nem com o SPF pois neste rendimento esta incluido o arrefecimento e o apoio ás AQS.
  17.  # 837

    Colocado por: joedualmarJorge como se chama esse contador na mauser?
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=73091
    20,68€

    mas para a sua bomba de calor e caso seja monofasica deve ser antes este
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=73130
    23,66€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
  18.  # 838

    Colocado por: joedualmaré aolicado na propria BC ou no quadro? Obrigado
    no quadro
  19.  # 839

    Colocado por: jorgealveshttps://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=73091
    20,68€


    Obrigado Jorge, a diferença para o trifasico é que é muito...
  20.  # 840

    Colocado por: jorgealvesno quadro

    Como se liga isso?
 
0.2684 seg. NEW