  1.  # 21

    Colocado por: jmcxlOs 18L é o deposito de AQS numa bomba de calor, é isso?
    Tendo em conta que um duche consome, se formos comedidos, cerca do dobro isso ainda me parece mais estranho, já que mesmo com uma bomba de calor muito eficiente o aquecimento da água não será instantaneo o que levaria a que o duche variasse muito a temperatura.
    Ou será que se torna obrigatorio um deposito de inercia ou o acoplamento duma fonte alternativa de AQS?
    Concordam com este comentário:TZW


    Vocês não percebem a diferença entre depósito de AQS e depósito de inércia da bomba de calor e estão preocupados com as inversões de ciclo da máquina?

    É como não saber o que é o volante dum carro e estar a esmiuçar os casquilhos. Esqueçam isso.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcxl
  2.  # 22

    Colocado por: jmcxlOs 18L é o deposito de AQS numa bomba de calor, é isso?
    Tendo em conta que um duche consome, se formos comedidos, cerca do dobro isso ainda me parece mais estranho, já que mesmo com uma bomba de calor muito eficiente o aquecimento da água não será instantaneo o que levaria a que o duche variasse muito a temperatura.
    Ou será que se torna obrigatorio um deposito de inercia ou o acoplamento duma fonte alternativa de AQS?
    Concordam com este comentário:TZW
    as barbaridades que se leem por aqui!

    Ps: tenho de trabalhar e nso tenhi tempo para estar aqui no bate boca.
  3.  # 23

    Colocado por: Skinkx

    Vocês não percebem a diferença entre depósito de AQS e depósito de inércia da bomba de calor e estão preocupados com as inversões de ciclo da máquina?

    É como não saber o que é o volante dum carro e estar a esmiuçar os casquilhos. Esqueçam isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmcxl

    Não percebo. E daí estar a tentar perceber. O que eu percebo é que as inversões de ciclo nos custam energia.
    E o que eu queria tentar concluir com a V. ajuda é se faz ou não sentido, do ponto de vista de eficiencia energetica, acoplar a bomba de calor a um painel solar para aquecimento complementar das AQS.
    Mas pelos vistos voces acham muito estranho "outsiders" quererem perceber um pouco mais e convidam-os a esquecer isso.
    • TZW
    • 27 março 2017

     # 24

    Colocado por: jmcxl
    Não percebo. E daí estar a tentar perceber. O que eu percebo é que as inversões de ciclo nos custam energia.
    E o que eu queria tentar concluir com a V. ajuda é se faz ou não sentido, do ponto de vista de eficiencia energetica, acoplar a bomba de calor a um painel solar para aquecimento complementar das AQS.
    Mas pelos vistos voces acham muito estranho "outsiders" quererem perceber um pouco mais e convidam-os a esquecer isso.

    Preocupa-me mais o tempo de reposição de aqs nos duches, com reversão provavelmente tem que ter apoio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcxl
  4.  # 25

    Colocado por: jmcxl
    Não percebo. E daí estar a tentar perceber. O que eu percebo é que as inversões de ciclo nos custam energia.
    E o que eu queria tentar concluir com a V. ajuda é se faz ou não sentido, do ponto de vista de eficiencia energetica, acoplar a bomba de calor a um painel solar para aquecimento complementar das AQS.
    Mas pelos vistos voces acham muito estranho "outsiders" quererem perceber um pouco mais e convidam-os a esquecer isso.


    O problema é que mesmo eu não compreendo alguns mecanismos nos sistemas de climatização, mas sei o básico para, com umas luzes, chegar a uma resposta. Pelas vossas respostas deu para perceber que vocês não dominam os princípios básicos duma instalação com bomba de calor, sendo que estão a fazer perguntas que seriam o equivalente a um grau mais avançado... tipo fazer perguntas sobre física quântica quando no liceu escolheram métodos quantitativos para evitar a matemática.

    Atalhando na resposta, faz sempre sentido ter painéis solares acoplados a qualquer outra solução, por muito barata que seja a solução, o sol é sempre de borla. A partir daí, o problema do verão é a dissipação do excesso de energia dos painéis, não a sua insuficiência (a haver insuficiência dos painéis, seria no inverno). Ora, no inverno a BC está sempre em ciclo de aquecimento, seja no serviço de aquecimento, seja no de AQS (está sempre a elevar a temperatura, por assim dizer, sendo que o caudal apenas sofre um desvio a jusante, em função do serviço a assegurar em cada momento).

    No verão obviamente que há inversão de ciclo, porque a máquina pode ter que saltar entre modo AQS e modo arrefecimento, mas isso só vai acontecer quando o sistema de AQS estiver sem energia e nessa altura é suposto que o sistema solar aqueça com bastante facilidade os 300 ou 500 L do depósito, pelo que devem ser muito raros os casos em que a máquina anda a fazer inversão de ciclo, e muito menos isso acontecerá várias vezes ao dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcxl
  5.  # 26

    Com essa postura pode esperar sentado.

    O que nao falta por aqui e descrições exaustivas com esses elementos, mas é mais facil questionar do que procurar.
    Concordam com este comentário: skypt
    • Skinkx
    • 27 março 2017 editado

     # 27

    Colocado por: TZW
    Preocupa-me mais o tempo de reposição de aqs nos duches, com reversão provavelmente tem que ter apoio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmcxl


    Se apenas fizer AQS com BC, basta que a BC aqueça o depósito de AQS no período noturno, quando o arrefecimento não é tão necessário. Em todo o caso, um complemento solar resolve o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcxl
  6.  # 28

    Além disso há máquinas que aproveitam em modo de arrefecimento aquecer as aqs, prontos acabou se o desperdício
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW, zinna, jmcxl
    • TZW
    • 27 março 2017

     # 29

    Colocado por: Sergio RodriguesAlém disso há máquinas que aproveitam em modo de arrefecimento aquecer as aqs, prontos acabou se o desperdício
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TZW,zinna,jmcxl

    Estava a achar estranho não existir ainda, deve levar mais uns tubos e tal mas custou-me acreditar que não houvesse uma alternativa melhor que o ar para libertar o calor. Como podem ver era uma questão simples para alguém que conheça diversos equipamentos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcxl
  7.  # 30

    Isso são pintelhices o problema que aqui se pos uns paineis solares resolve a coisa
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    • TZW
    • 27 março 2017

     # 31

    Colocado por: Sergio RodriguesIsso são pintelhices o problema que aqui se pos uns paineis solares resolve a coisa
    Concordam com este comentário:jfsmoreira

    Eu pelo menos estava a debater se o sistema funcionava caso não houvesse onde colocar os painéis ou caso o cliente não os possa adquirir, tentaram sempre resolver a questão com os painéis, penso que não são oferta na compra de bomba de calor ar/agua reversível. Devido a nunca ter encontrado uma resposta a esta questão(antes desta discussão/tópico) sempre procurei informação apenas para bombas não reversíveis de baixa temperatura e caso seja necessário arrefecer a casa procurei outras soluções, o meu objectivo é não ter uma industria montada dentro de casa só para climatizar e tentar fazer um sistema o mais simples possível, seja na montagem, funcionamento, manutenção mas sem descurar um bom rendimento porque no final o que pesa é a fatura mensal. Se toda gente gostasse de ensinar/partilhar conhecimentos adquiridos, talvez não houvessem tantas tentativas erro por ai, um fórum é para isso no meu ver, de forma a ajudar a comunidade a resolver problemas que por alguma razão não pode resolver de outra forma ou simplesmente não sabe como. Hoje em dia vir á internet procurar informação obriga a uma filtragem enorme e o problema é que quem é novo nestas andanças e por vezes mais dificuldades tem na pesquisa, provavelmente mais dificuldade em filtrar terá também, acho que cabe ao moderador limpar tudo o que seja má informação e se o fizer bem fará dele um bom moderador, também acredito que com tanto texto de matéria diferente quase teria que ter uma equipa de especialistas. Boas obras!
    Concordam com este comentário: jmcxl
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcxl
  8.  # 32

    Colocado por: Anonimo06082021basta qua as marcas mais faladas aqui não tenham este sistema para que o pessoal fique logo perdido.
    nao diga baboseiras, heat recovery existe desde os anos 80 naquela marca que tanto fala e que eu vendo, agora duvido que alguem coloque numa moradia pois o vslor nao é nada amigo da carteira.
  9.  # 33

    Colocado por: TZWdeve levar mais uns tubos
    na pratica, leva mais 2 tubos.
    Existe uma marva wue lancou um produto para aread de serviço em que a mesma máquina faz refrigeração, alta e baixa temperatura, climatização (aquecimento e arrefecimento)e AQS, com recuperação de calor, indo dos -25°C ate sos 50°C.
  10.  # 34

    O jorgealves anda chateado... alguma obra deve-lhe ter corrido mal!
    • TZW
    • 27 março 2017

     # 35

    Colocado por: jorgealvesnao diga baboseiras, heat recovery existe desde os anos 80 naquela marca que tanto fala e que eu vendo, agora duvido que alguem coloque numa moradia pois o vslor nao é nada amigo da carteira.

    Verdade, perdi uma no olx por 100 paus saída de uma loja...uma VAM-Daikin algo assim, pensava que já tinha o dia ganho mas quando liguei para o homem disse-me que se esqueceu de retirar o anuncio.
    • TZW
    • 27 março 2017 editado

     # 36

    Colocado por: Anonimo06082021não faltam baboseiras

    estou a falar de coisas diferentes...muito diferentes!


    Desculpa mas isso para mim é o mesmo que não estar a falar de nada.
    Olha, o Sergio não estampa aqui tudo mas sempre dá umas dicas, vá lá pelo menos isso!
  11.  # 37

    O Sérgio é um trengo
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    • TZW
    • 27 março 2017

     # 38

    Colocado por: Sergio RodriguesO Sérgio é um trengo

    Dá uma dicas bem fixes(mas põe as cabeças em esforço) e interessa-se em perceber, pelo menos é a sensação que tenho, o meu registo é de 2011 e já li muitos post´s por cá, não me lembrava era do login e acabava por não o fazer, agora vou tentar retribuir um bocado, entretanto também ganhei alguma experiencia extra com obras e afins.
    • TZW
    • 27 março 2017

     # 39

    Uma vez que lida com bons materiais apenas lhe peço que seja mais directo e atire com conteúdo, se quisermos saber mais podemos pesquisar, ver manuais, tabelas, etc , até teses por vezes tenho que ler, mas se não souber do que falam fico a saber o mesmo, uma dica que seja...eu que ando á 10 anos a volta destas trapalhadas tenho duvidas agora imagine quem ainda vai começar. Caldeiras eu percebo nicles.
  12.  # 40

    Colocado por: TZWVAM-
    eu estava a falar de chiller e VRV com heat recovery.
 