Colocado por: Pedro_Cunhade colocar baterias também coloca também reatâncias para os harmónicos, o cliente paga tudo só para termos uma rede límpinha e ter garantia.você realmente está a anos luz do conhecimento.
Colocado por: jmcxlNão conheço a eletronica da bomba de calor para saber se possui um variador de frequencia. Mas partindo do principio que existe é para "consumo interno", não entrega à rede corrente a uma frequência diferente dos 50 Hz sinusoidais da EDP.
A "poluicao" nao está na variação de frequência. Há muito que os nossos aparelhos o fazem, mas a nvel interno e mantendo sempre uma onda sinusoidal pura, ou proximo disso. São máquinas que consomem energia nãoa produzem para injectar na rede. A "poluição" é interna, propositada e controlada.
O problema está nas ondas quadradas modificadas ou pior ainda nas ondas quadradas puras injectadas na rede por um produtor de energia. Essas introduzem ruido na rede que pode afectar os equipamentos que lhe estão mais proximos.
Claro que ao injectarmos uma corrente alterna de onda quadrada (ou modificada) no circuito da EDP o "ruido" vais er atenuado pela sinusoide pura que nos é entregue pela EDP. Mas vai sempre exisir algum ruido que se atenua com a distância e a distribuição pelos varios circuitos que temos em casa.
Colocado por: jmcxlNão conheço a eletronica da bomba de calor para saber se possui um variador de frequencia.a variação de velocidade dos motores das bombas de calor com maior eficiência é pela variação da frequência,
Colocado por: jorgealvesa variação de velocidade dos motores das bombas de calor com maior eficiência é pela variação da frequência,
Existindo maquinas em que isso acontece em todos os motores rotativos, sendo inclusive trifasicos 230Vac quando alimentados por corrente trifasica.
Repito, a maquina é alimentada monofasicamente e os motores sao trifasicos.
Colocado por: TZWJorge assim não instala nada em locais sem rede electrica, painéis, geradores, etc, também há quem os use e não tenha mais nada, olhe que a rede electrica em certas zonas de estável não tem nada. Mas se o fabricante diz que apenas pode ser ligada a rede de empresas fornecedoras de energia...nada a fazer.
Colocado por: Pedro_CunhaMil e mais uma solução, mas esta é das boas, só aceito criticas com argumentos válidos.
Bomba de calor para Aquecimento e arrefecimento e sem depósito de inércia.
Bomba de AQS dimensionada de acordo com as suas necessidades.
Sistema de aurtoconsumo com inversor de 1500w de potência nominal e 2000w de painel fotovoltaico.
Se tiver piscina e quiser aquecer coloque outra bomba de calor e aumente ao sistema de autoconsumo.
Tem um sistema fiável, durável, com baixa manutenção e com um custo de kW/hr de energia termica o mais baixo do mercado.
Colocado por: jorgealvesvocê realmente está a anos luz do conhecimento.
sabe o que são filtros ?conhece os principios de um malha RC? ou RL? ou RLC? desfazamantos UI?
não, pois não, então não diga disparates e remeta-se ao silencio que não precisa de se enterrar mais.
Colocado por: TZWPedro, estive a ler para tras e acho que o Jorge refere-se ao off grid, e nós estamos a falar no on grid, e refere-se a bombas inverter e não on/off, nesse caso, como a bomba trabalha no circuito primário(230v) não sei se ao variar a frequência se o inversor varia também quando devia manter a alimentação sempre nos 50hz, mas se é assim e querem continuar a serem apelidadas de marcas verdes deviam arranjar solução para controlar o compressor de outra forma compatível com autoconsumo.
Colocado por: Skinkx
Isso está tudo desequilibrado. Você pede argumentos válidos mas ainda não os apresentou.
Colocado por: Pedro_Cunha
Que desequilíbrios, para termos uma discussão construtiva e útil para todos.
Colocado por: Skinkx
Desequilíbrios entre a potência da bomba de calor e o sistema fotovoltaico.
Eu não tenho nada contra a sua ideia de meter sistemas fotovoltaicos para todas as soluções, mesmo nada. Acho que faz bem.
O meu problema com o seu esquema é que você projecta o sistema fotovoltaico de modo a apoiar ao máximo a BC quando ele não vai conseguir fazer isso com a BC a trabalhar a topo e depois vai ficar subaproveitado quando a BC não está a consumir. E se isto era um problema relativo com BC on/off para AQS, que funcionam por acumulação, é tanto pior com BC inverter, que trabalham em ciclos prolongados e a cargas variáveis.
Você pode e deve escolher a BC que satisfaça as suas necessidades, mas se estiver a trabalhar com uma BC de 6 ou mesmo 8 kW (e estou a cortar muito nas potências face ao que se vê no mercado), você não vai arranjar fotovoltaico que supra essas necessidades.
E com isto não digo que não deve meter fotovoltaico. Pode e deve. Simplesmente não o dimensione nem o conceba como sendo a fonte de alimentação primordial da BC, porque isso vai ficar mal equilibrado. Meta algo mais simples, de menor potência, para os consumos correntes da habitação - se a BC começar a puxar muito e tiver que ir à rede pública, não vem mal ao mundo.
Ou seja, eu não acho que o erro esteja no fotovoltaico em si, mas sim no seu sobredimensionamento, com a esperança (vã) de que ele consiga suportar a bomba de calor. Meta um fotovoltaico de menor potência e as minhas reservas desaparecem.
Colocado por: SkinkxEu não abdicava do solar térmico nessa situação, mantendo quase tudo o resto.
Colocado por: Pedro_CunhaPara seu conhecimento tenho uma patente registada em que utilizo variação de frequência, analiso todos os dias variadores e conheço quase todas as marcas do mercado,so tenho 2 comentarios a fazer;
Colocado por: Pedro_Cunha
Eu abdico do solar térmico pela simples razâo:
Exemplo:
Solar térmico constituído por 2 painéis a dar apoio a bomba de AQS.
Custos anuais:
Manutenção: +- 80€
Energia consumida pela bomba circuladora: +- 20€
Produção:
3000 kw/hr/ano de energia térmica.
Custo kw/hr da energia térmica contemplando só os custos de manutenção e energia consumida:
0,033 € kw/hr
Uma bomba de calor de AQS ligada à rede produz energia térmica pelo mesmo custo.
Se colocar painéis fotovoltaicos (autoconsumo) pelo mesmo custo dos painéis solares térmicos, produz energia térmica por um custo muito mais baixo do que 0,033€.
E tem um sistema com manutenção reduzida.
Se a energia não for consumida pela bomba de AQS, está disponível para ser consumida por outro equipamento eléctrico.
Colocado por: jorgealvesso tenho 2 comentarios a fazer;
O que a patente tem a ver com o que aqui se discute, eu tambem posso patentear a transformacao de mérda em ouro e isso nunca ser possivel.
Conhece os variadores dos diferentes fabricantes genericos mas a tecnologia por detras de um modulador proprietario é muito mais complexa.
Colocado por: Sergio RodriguesE o fotovoltaico o que vai aquecer também não tem manutenção?
Colocado por: Skinkx
A BC também tem manutenção, tem um depósito associado, a única diferença é que onde o ST tem anticongelante, a BC tem um gás frigogénico. Quando tiver um problema com qualquer um, o humilde canalizador resolve-lhe o problema do ST ao preço da uva mijona, mas para mexer em gases terá que contratar um técnico credenciado, com outros custos.
Não é assim tão linear.
Colocado por: Pedro_Cunhaos fotovoltaico vão aquecer o quê? Um depósito? Isso não tem manutenção?
Tem manutenção, mas qualquer pessoa a faz, limpeza anual dos painéis com água e um pano.
Um microinversor tem garantia de 20 a 25 anos e está isento de manutenção.
O painel fotovoltaico tem 12 a 15 de garantia contra defeitos de fabrico e 25 anos de garantia de produção.