  1.  # 1

    Skinkx diga-me que outros valores necessita do projeto da térmica?

    O valor que coloquei está junto à etiqueta energética classe A e fala em necessidades energéticas de aquecimento, de arrefecimento e outra que agora não me recordo. Pensei que fosse nesse valor que se baseassem.
  2.  # 2

    Colocado por: pedromlopesSkinkx diga-me que outros valores necessita do projeto da térmica?

    O valor que coloquei está junto à etiqueta energética classe A e fala em necessidades energéticas de aquecimento, de arrefecimento e outra que agora não me recordo. Pensei que fosse nesse valor que se baseassem.


    Sim, mas isso em kWh/m2.ano. Um acumulado anual, considerando dias muito frios, dias assim/assim e dias de inverno amenos. Isso é usado para estimar o consumo de energia anual, não para dimensionar o sistema. No certificado nem aparece essa info, no projecto talvez.
    • vmcb
    • 26 novembro 2017

     # 3

    Colocado por: Sergio Rodriguesárea e potência necessária, e temperatura de impulsão e temperatura de conforto ums sala com 30m2 com necessidades de 40w M2 leva um número diferente de elementos de uma sala com 30m2 e necessidades de 80w M2


    Certamente...eu sei apenas aquilo que expliquei "por alto" no outro comentário. Aqui quem faz mesmo essas contas é o patrão.
  3.  # 4

    Mas tirando uns valores Nc, Ni e outros não tenho ideia de lá estar mais algum valor concreto mas vou verificar no projeto.
  4.  # 5

    De uma forma genérica se eu quiser saber mais ou menos que quantidade de radiadores pudesse ter que ter em casa existe alguma maneira simplista de o fazer sem entrar com cálculos termicos muito rigorosos?

    Encontrei um site que menciona isso:

    http://dicasesquemas.blogspot.pt/2011/10/como-calcular-potencia-dos-radiadores.html?m=1
  5.  # 6

    Colocado por: tmmcE este è o que?
    um tubo com umas curvas manhosas que aquece quem lhe tocar por contacto (provavelmente demasiado ou seja "queima") emitindo alguma radiação com uma produção residual de convecção.
    • tmmc
    • 26 novembro 2017

     # 7

    Colocado por: jorgealvesum tubo com umas curvas manhosas que aquece quem lhe tocar por contacto (provavelmente demaisado ou seja "queima") emitindo alguma radiação com uma produção residual de convecção.


    Ate parece um poeta 🤣🤣
  6.  # 8

    uma pregunta tonta ,imaginando que eu tenho agua quente gratis entre 55 e 70 graus. como podia utilizar la para aquecimento do apartamento.se e possivel claro.
  7.  # 9

    Colocado por: jorgandse e possivel
    tem 2 hipóteses dependendo do que pretender ou tiver,
    a) se tiver um deposito com esse calor armazenado coloca um grupo de impulsão com mistura termostactica

    b) coloca uma bomba de calor com depsoito incorporado tipo "os caixotes" que tenho mostrado que faz a gestão integral da energia, como este caso aqui:
      2017-10-15 11.55.05.jpg
  8.  # 10

    Neste caso era agua termal sem qualquer acumulador. A agua e ra para utilizar em banhos e cozinha. Era porque neste momento estou noutro apartamento sem esse privilégio.
  9.  # 11

    Antes de mais, quero agradecer a todos que de alguma forma contribuiram para aumentar o meu conhecimento sobre radiadores.

    Como o James mencionou essa questão, eu tenho sim 2 crianças com 3 anos e 10 meses, logo, as questoes de segurança estão sempre em cima da mesa.

    Posto isto, se o James souber, visto ter sido o senhor a mencionar, para que valores irão os radiadores do vogelundnoot, ou os da jaga para comparar com os adraplan que esses encontrei e se sabe empresas que os comercializem em Portugal?

    Mais uma dúvida, e tendo em conta a segurança, os radiadores de ferro não têm o mesmo problema de aquecerem muito e ter também as questões de segurança?

    Obrigado.
  10.  # 12

    Como é óbvio as questões que coloquei não são exclusivamente para o James.

    Agradeço o contributo de todos os users.
  11.  # 13

    Colocado por: Skinkx

    A térmica também só faz essa análise no global da casa... havia um manual da Roca, aquilo era muito simples, mas para um instalador era uma coisa muito jeitosinha... majorava compartimentos virados a Norte (não tem ganhos solares), majorava primeiros e últimos pisos (envolvente térrea ou ao nível da cobertura) e por aí fora... havia alguma ciência mesmo naquelas simplificações.

    Acho que já morreu o último instalador que alguma vez usou aquilo... LOL


    No fundo, se fizéssemos um projecto térmico por compartimento climatizado, sim, seria perfeito. Mas só aquilo já era uma base de trabalho engraçada... bastava pegar naquela base, actualizar alguns coeficientes devido ao melhor isolamento e estanquidade das construções actuais e aquilo ficava uma coisa porreira, mesmo para o instalador que tem que trabalhar sem projectos.


    Arranjai em tempos uma cópia velha, em papel, desse manual da Roca. Foi na altura que andava a escolher uma salamandra a pellets para aquecimento central. De facto tyinha uns "ballparks" interessantes que davam para ter uma ideia.
  12.  # 14

    Existem valores standard para os deltas? Ou seja, eu sei que o delta é o diferencial entre a temp. entrada no sistema e a temp. de saída do mesmo.

    Mas por exemplo quando se fala num delta 50 pode ser 80°-30° ou 75°-25° etc ou existem temperatura preconizadas para os diferentes deltas?
  13.  # 15

    Colocado por: Anonimo06082021

    que marcas?


    40-45€m2? Quanto custa cada metro de tubo?
  14.  # 16

    Colocado por: Anonimo06082021

    que tubo?


    O tubo que utilizam para fazer o PRH.
    • tmmc
    • 3 dezembro 2017

     # 17

    Colocado por: Dernandes
    O tubo que utilizam para fazer o PRH.


    1.60€ o metro linear
  15.  # 18

    Colocado por: tmmc
    1.60€ o metro linear
    desde 0,45€\mt nas marcas "base"
    • tmmc
    • 3 dezembro 2017

     # 19

    Colocado por: jorgealvesdesde 0,45€\mt nas marcas "base"


    O que utilizo è o Pexpenta da Radson
  16.  # 20

    Boas, para além da diferença do investimento inicial entre os radiadores e o PRH alguém sabe em termos de manutenção mensais os valores destes 2 sistemas? cumps,
 