Colocado por: Jpires76a empresa de especialidades não deveria ser obrigada a garantir que tudo está correcto e coerente?
Colocado por: zedasilva
Quem deve garantir isso é o coordenador do projeto. Ele assinou um termo de responsabilidade para isso mesmo
Colocado por: Jpires76em que a empresa de especialidades se nega em corrigi-lo?
Colocado por: Jpires76Parece que da parte deles não há muita disponibilidade para o fazer
Colocado por: PicaretaTem que dizer quais são as incompatibilidades.
Qual a justificação que deram?
Colocado por: VCACBoa tarde Jpires76,
Pelo que entendi mandou fazer a arquitectura num gabinete e as especialidades noutro. Foi isso? Se sim, porquê? (Apenas por curiosidade)
Quem ficou responsavel pela coordenação do projecto?
Que tipo de incompatibilidades refere?
Colocado por: KeepperJá pensou expor o problema aos serviços juridicos da respetiva Ordem, dos engenheiros que assinam os projetos? (OE ou OET)
Colocado por: Jpires76Algumas das questões levantadas pela Arquitectura (por uma questão de contexto, informo que o projecto está a ser feito simultaneamente para dois lotes: LA7 - este composto por 2 fogos, um no R/C e outro no 1º andar e LA8):
III.1. Espessuras finais das "lajes"; cave /piso térreo, implicações com arquitetura. Incompatibilidade de informação existentes nas diversas especialidades, térmica, acústica e estrutura;
III.2. Redução da secção das vigas em função das caixas de estores;
III.3. Aumentar a secção das vigas, até ao vão, não há capeamentos; deixar para revestimentos cerca de 2 cm ao invés dos 5 indicados em estrutura
III.4. (10) A parede meeira e respectiva sapata; ponto que tbm deverá ser rectificado em licenciamento. A sapata não pode invadir o lote vizinho;
III.5. Rectificar a viga V19 do LA7;
III.6. A execução de caleiras em massames, entende-se que não devem ser rebaixos como indicado
III.7. (12)(25) Lintéis e montantes dos muros de vedação dos lotes; frontal, não será melhor demolir? Entre lotes é um muro novo;
III.8. (13) verificar espessuras de lajes em palas; margem para pendentes.
III.9. (15) Cotas e topo de muro de suporte quando têm vazado de vão, considera a cota até à cota de peito do mesmo
III.10. (16) considerar sistema de contenção de talude na zona frontal do LA8; plantio, prisma de drenagem na envolvente do edifício, rever;
III.11. (19)Geodreno sob fundação na zona do fosso dos gatos?
III.12. (26) Geometria das escadas, compatibilizar com arquitectura, não dá espaço a revestimento;
III.13 (29) "Nicho" da bomba da cave, deverá haver cuidado para o betão ficar medido em esgotos? Estabilidade? Compatibilizar pormenores me esgotos
III.14 (30) Geometria do prisma de drenagem a considerar; envolver todo o edifício
III.15 (31)Sistema de drenagem do talude com plantio na zona frontal do LA8
III.16 (33)Verificar cotas altimétricas de caixas esgotos; não estão compatíveis com arquitetura
III.17(37) Esgotos pelo tecto da futura sala polivalente da cave )parede falsa pladur afastada cerca de 15 cm)?
III.18(39) Esgotos a passar em tecto falso da sala; passam para corete; será revista a solução
III.19.(44) Fixação de diversos prumos; arquitectura irá indicar perfis a fixar a elementos maciços da laje com entregas para fixação dos mesmos;
III.20.(45) Não será necessário o reforço na laje na zona do recuperados de calor ( 450 Kg); arquitectura fornece principio geométrico e estabilidade estrutura a banqueta de suporte; elemento pré fabricado a assentar no local.
III.21.(46) Zona de transição de massames exteriores com interiores deverão estar desnivelados para conter entradas de água e/ou permitirem remate de impermeabilizações;
III.22 (54) Compatibilizar escada E# com arquitectura, no de degraus lanço de arranque, viga V4 em algumas situações não tem o perfil correto;
III.23.(55) VR a ser atravessada por tubo de queda /corette; vista nova localização para a corette
III.24 (56) Rever verificar os perfis RHS, no exterior; metal aparente, verificar acabamento; arquitetura acertar métrica dentro das tabelas normalizadas, enviar para estabilidade
III.26. Não há problema das bases de arquitetura não estarem atualizadas no proj de ITED
III.28. Foi chamada a atenção da alimentação de água do piso inferior do LA7 estar a ser feita pela escada da fração do 1oandar; retificar
Colocado por: ghost12
Bem, isso é uma lista extensa!
Não era você que queria começar neste mês?
Colocado por: riscosEra um favor que me faziam, assim acabava-se com a palhaçada..aliais ja o disse, os projetos podem ser fiscalizados á vontade.
Colocado por: ghost12
Os projectos (especialidade)são do seu gabinete?