Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    É o tubo nem deve estar com muita ferrugem, aquilo deve-se a uma fuga quase de certeza
    Concordam com este comentário: Tiaguex
  2.  # 22

    A mim parece ferro, mas se for cobre é deixar estar e arranjar a fuga
  3.  # 23

    Sim
  4.  # 24

    Isto aqui é ferro
      rehau-geothermal-installation-amadeo-2.jpg
  5.  # 25

    Se bem que ali na foto junto á abraçadeira já me parece mais cobre, só indo lá raspar o tubo um pouco e ver o que é
  6.  # 26

    Para AQS, um tubo em aço não tem maiores perdas térmicas que, por exemplo, um multicamada? Ambos não isolados, claro.
  7.  # 27

    Colocado por: tostexPara AQS, um tubo em aço não tem maiores perdas térmicas que, por exemplo, um multicamada? Ambos não isolados, claro.


    Um tubo em aço tem mais perdas que um em multicamada, embora não tenha a certeza se a diferença será muito significativa.
  8.  # 28

    Pois, mas a questão é que o isolamento é quase sempre posto a olho. Nunca vi fazerem o cálculo do isolamento crítico.
  9.  # 29

    O isolamento é daquelas coisas que não precisa de grandes cálculos, quanto mais melhor, haja dinheiro.
  10.  # 30

    Colocado por: Ivo F.O isolamento é daquelas coisas que não precisa de grandes cálculos, quanto mais melhor, haja dinheiro.


    Não é verdade.

    O propósito de se aplicar isolamento no exterior de um tubo é reduzir as perdas (ou
    ganhos) de calor entre o fluido que circula no interior e o meio exterior. No entanto,
    pode acontecer que o resultado seja precisamente o contrário deste objectivo: o
    isolamento pode fazer aumentar a taxa de transferência de
    calor. Isto acontece porque, apesar de o isolamento
    introduzir uma resistência térmica adicional, proporcional
    à espessura da camada de isolamento aplicada, a área
    exterior aumenta e, por consequência, aumenta também a
    contribuição da convecção de calor para o ambiente.
  11.  # 31

    Colocado por: tostexIsto acontece porque, apesar de o isolamento
    introduzir uma resistência térmica adicional, proporcional
    à espessura da camada de isolamento aplicada, a área
    exterior aumenta e, por consequência, aumenta também a
    contribuição da convecção de calor para o ambiente


    Confesso que para mim, o que disse é novidade, tem algum estudo sobre esse assunto?
  12.  # 32

    Colocado por: tostex

    Não é verdade.

    O propósito de se aplicar isolamento no exterior de um tubo é reduzir as perdas (ou
    ganhos) de calor entre o fluido que circula no interior e o meio exterior. No entanto,
    pode acontecer que o resultado seja precisamente o contrário deste objectivo: o
    isolamento pode fazer aumentar a taxa de transferência de
    calor. Isto acontece porque, apesar de o isolamento
    introduzir uma resistência térmica adicional, proporcional
    à espessura da camada de isolamento aplicada, a área
    exterior aumenta e, por consequência, aumenta também a
    contribuição da convecção de calor para o ambiente.


    Não concordo minimamente. Se ele perde menos calor, perde menos calor. Ponto.
  13.  # 33

    Colocado por: Ivo F.

    O que eu escrevi é uma citação. Basta ler sobre o ponto crítico.

    Confesso que para mim, o que disse é novidade, tem algum estudo sobre esse assunto?




    Colocado por: Skinkx

    Não concordo minimamente. Se ele perde menos calor, perde menos calor. Ponto.


    Ter uma opinião sobre um assunto não altera um facto.
  14.  # 34

    Normalmente o que se quer é climatizar zonas específicas e não faz sentido perder calor pelo caminho até às zonas agora isso fará sentido quando falamos em aproveitar energia desperdiçada por exemplo a saída de fumos de um recuperador de lenha
    •  
      aacc
    • 29 dezembro 2017 editado

     # 35

    Colocado por: tostex

    Não é verdade.

    O propósito de se aplicar isolamento no exterior de um tubo é reduzir as perdas (ou
    ganhos) de calor entre o fluido que circula no interior e o meio exterior. No entanto,
    pode acontecer que o resultado seja precisamente o contrário deste objectivo: o
    isolamento pode fazer aumentar a taxa de transferência de
    calor. Isto acontece porque, apesar de o isolamento
    introduzir uma resistência térmica adicional, proporcional
    à espessura da camada de isolamento aplicada, a área
    exterior aumenta e, por consequência, aumenta também a
    contribuição da convecção de calor para o ambiente.


    É mesma coisa como a cortiça:
    É um excelente isolador térmico, mas quando atinge a temp. de ignição, é como a pólvora a arder.
  15.  # 36

    Não me parece que seja. E, a determinada temperatura, todos ardem. Uns mais que outros.

    Aqui estamos mesmo a falar se é racional ou não ter um isolamento mais espesso.
  16.  # 37

    Colocado por: Sergio RodriguesNormalmente o que se quer é climatizar zonas específicas e não faz sentido perder calor pelo caminho até às zonas agora isso fará sentido quando falamos em aproveitar energia desperdiçada por exemplo a saída de fumos de um recuperador de lenha


    Sim, no meu caso é particularmente importante o tema das perdas porque ainda tenho um circuito fechado com centenas de metros.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  17.  # 38

    Colocado por: tostex





    Ter uma opinião sobre um assunto não altera um facto.


    E dizer que determinada opinião é um facto é exactamente o quê?

    O que você defendeu não tem suporte científico.
  18.  # 39

    Colocado por: Skinkx

    E dizer que determinada opinião é um facto é exactamente o quê?

    O que você defendeu não tem suporte científico.


    Não é uma opinião ou sequer texto meu, é um excerto de uma tese de mestrado.

    Se for preciso até posso pesquisar a fórmula do isolamento crítico, mas acho que todos conseguimos fazer essa pesquisa.
    •  
      aacc
    • 29 dezembro 2017

     # 40

    Então a conversa não é com o Sr. tostex, é com o Sr. P. J. Oliveira

    Transmissão de Calor – Condução Estacionária: Raio Crítico de
    Isolamento
    P.J. Oliveira
    Departamento Engenharia Electromecânica, UBI,
    Outubro 2014
    O propósito de se aplicar isolamento no exterior de um tubo é reduzir as perdas (ou
    ganhos) de calor entre o fluido que circula no interior e o meio exterior. No entanto,
    pode acontecer que o resultado seja precisamente o contrário deste objectivo: o
    isolamento pode fazer aumentar a taxa de transferência de
    calor. Isto acontece porque, apesar de o isolamento
    introduzir uma resistência térmica adicional, proporcional
    à espessura da camada de isolamento aplicada, a área
    exterior aumenta e, por consequência, aumenta também a
    contribuição da convecção de calor para o ambiente.
    Dependendo do peso relativo destas duas contribuições,
    condução na camada de isolamento e convecção na
    superfície exterior, o efeito final poderá ser o pretendido
    diminui) ou o contrário 
    aumenta).
 
0.0233 seg. NEW