Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Tenho uma caldeira roca 15/20.
    Abri os purgadores dos radiadores.
    Não sai água.

    É obrigatório que saia água?
    A purga faz-se com o aquecimento ligado?
    A pressão aumentou quando liguei o aquecimento, em 15min de 1.7 para 2.9. É normal?
    E a pressão da agua sanitária baixa para os 0.0 em 3/4 horas...
    E só passou a acontecer isto depois de me trocarem a válvula de segurança e 2 peças verdes no cimo de 2 tubos....

    Já estou com dúvidas que esteja a fazer isto bem.

    Obg
  2.  # 2

    E, já agora, a purga situada junto do motor do aquecimento central, dentro da caldeira, em que situação se deve abrir?
    •  
      aacc
    • 11 janeiro 2018

     # 3

    Colocado por: helena_rAbri os purgadores dos radiadores.
    Não sai água.

    Não sair água é normal, se for purgador automático.
    Colocado por: helena_rA purga faz-se com o aquecimento ligado?

    Pode ser desligado.

    Colocado por: helena_rA pressão aumentou quando liguei o aquecimento, em 15min de 1.7 para 2.9. É normal?

    Até 2Bar é normal.


    Colocado por: helena_rE a pressão da agua sanitária baixa para os 0.0 em 3/4 horas...

    De certeza que é da AQS? Não será da água do circuito de aquecimento?
  3.  # 4

    2.9 bar é demasiada pressão. Na verdade, com o aquecimento desligado, 1.7 bar já é pressão a mais, deveria andar pouco acima de 1.0 bar.

    Se os purgadores forem automáticos não sai água, mas pode dar-se o caso de estarem presos. Se tirar a tampinha do purgador e enfiar no furinho um arame/clip e pressionar deverá sair um pouco de água.

    Essa queda de pressão também não é normal.
 