    Outra, agora leva terra em volta e ja esta.
    É a solução mais usada na zona, será que vão cair todas ? :)
      C3369D2C-8FF0-4F23-94BB-595D90562CA0.jpeg
  1. Boa tarde,
    Uma pergunta para os entendidos. Vou impermeabilizar as paredes de uma cave que vai ficar enterrada.
    Já contactei um empresa especializada.

    A minha dúvida é relativamente ao IPERKOTE.

    Vejo aqui no fórum falarem em 2 demão “bem dadas”, cruzadas, e depois então a tela betuminosa.

    Mas olhando para os fabricantes, no caso de aplicação como primário para tela, falam em aplicar apenas 1 demão, e diluída.

    Foi exactamente isso que o técnico me disse. Que é dada uma demão diluída, apenas para ajudar na adesão da tela.

    Conseguem confirmar no terreno como costuma aplicar o IPERKOTE para posterior aplicação de tela?
  2. Se for para aplicar tela o imperkote terá a função de um simples primário de aderência.
    O técnico está correto
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  3. E já agora entre estas duas soluções, para cave enterrada, fico mais bem servido com a 2a solução?

    1 - primário IPERKOTE F + 2 demãos IPERKOTE L + tela pitonada

    2 - primário IPERKOTE F + tela betuminosa + tela pitonada
  4. Sim.
    Para além da impermeabilização não esqueça a drenagem.
    Sapatas e vigas de fundação (se existirem) devem tb ser impermeabilizadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  5. Muito obrigado.

    Sim, vai levar o geodreno, brita, geotextil. As fundações levaram betão de limpeza e a tal manga plástica, que não posso garantir que não “furou” em lado nenhum. Sei que não é o ideal, mas aí já não posso fazer grande coisa.

    Já agora e não querendo abusar:

    - O técnico falou em dar calor à tela betuminosa na face exterior e colocar a tela pitonada a esta. Nos fabricantes falam sempre em fixação mecânica. Opiniões?

    - Tela pitonada com ou sem geotextil? Justifica-se gastar o dobro do preço e meter com geotextil?

    Obrigado
  6. A tela pitonada sem geotextil, com os pitons virados para a parede e apenas fixa e vedada no topo.
    Não é preciso andar a inventar.
    A função da tela é apenas a de não permitir que as pedras do aterro danifiquem a tela asfáltica e de criar uma câmara de drenagem de alguma humidade que possa haver por ali.
  7. Certo. Apercebi-me agora que para colarem, é porque estão a colocar os pítons para fora.

    Muito obrigado pelas dicas.
    • VCG
    • 13 abril 2023
    Colocado por: zedasilvaA tela pitonada sem geotextil, com os pitons virados para a parede e apenas fixa e vedada no topo.
    Não é preciso andar a inventar.
    A função da tela é apenas a de não permitir que as pedras do aterro danifiquem a tela asfáltica e de criar uma câmara de drenagem de alguma humidade que possa haver por ali.

    zedasilva, faz sentido entre a tela asfaltica e a tela pitonada colocar 4cm de XPS? Ou é mais uma vez apenas para proteger tela asfaltica das pedras.
  8. Colocado por: VCGzedasilva, faz sentido entre a tela asfaltica e a tela pitonada colocar 4cm de XPS?

    Faz se quiser ter um isolamento térmico extra no interior dessa zona. A terra só por si já é um bom isolante mas dependendo do tipo de compartimentos que vai ter pode justificar o reforço do isolamento.
    Se assim for, o xps não deve ser encostado à tela asfáltica mas sim à tela pitonada.
    Se encostar o XPS à tela asfaltica corre o risco de ter zonas de concentração de humidades.
    Um sistema de impermeabilização deve obedecer a 2 condições fundamentais
    Ser barato e de simples execução para que não existam erros
    Promover a rápida retirada da água da proximidade dos elementos enterrados.
    Para que um sistema funcione é fundamental a drenagem
    Este é um daqueles trabalhos que por norma é sempre mal executado.
    na maioria dos caso em vez de termo um sistema de drenagem gastamos dinheiro a fazer um sistema de recolha e concentração de águas estagnada
  9. Ae impermeabilizar com imperkote cola logomo XPS direto
    Concordam com este comentário: Djdasa
    • VCG
    • 13 abril 2023
    Colocado por: zedasilva
    Faz se quiser ter um isolamento térmico extra no interior dessa zona. A terra só por si já é um bom isolante mas dependendo do tipo de compartimentos que vai ter pode justificar o reforço do isolamento.
    Se assim for, o xps não deve ser encostado à tela asfáltica mas sim à tela pitonada.
    Se encostar o XPS à tela asfaltica corre o risco de ter zonas de concentração de humidades.
    Um sistema de impermeabilização deve obedecer a 2 condições fundamentais
    Ser barato e de simples execução para que não existam erros
    Promover a rápida retirada da água da proximidade dos elementos enterrados.
    Para que um sistema funcione é fundamental a drenagem
    Este é um daqueles trabalhos que por norma é sempre mal executado.
    na maioria dos caso em vez de termo um sistema de drenagem gastamos dinheiro a fazer um sistema de recolha e concentração de águas estagnada


    Zedasilva, a cave será toda enterrada e apenas como garagem e arrumos (sem necessidade de isolamento termico). Nesse caso, 1 mão de filkote, tela asfaltica 4kg e tela pitonada encostada (pitões virado para a tela asfatica) com cuidado à tela pitonada é suficiente?
  10. Colocado por: VCGé suficiente?

    Isso associado a uma boa e eficiente drenagem perimental, sim.
  11. Zedasilva, mais pergunta sobre a fixação da tela pitonada. Colocanddo os pítons para dentro, vamos acabar por furar a tela betuminosa para fixar a pitonada.

    Daí era por norma usarem a com geotextil, com pítons para fora. Assim dão calor e colam as duas sem furar.

    A solução que me deram é puxar a tela pitonada para cima 20cm, dobrar e ficar no topo da laje. Depois de aterrar podemos cortar e colocar o perfil, que aí a tela já não descai.

    Fico é com dúvidas nas juntas.
  12. Colocado por: jpedrocarvalhoColocanddo os pítons para dentro, vamos acabar por furar a tela betuminosa para fixar a pitonada.

    A tela é fixa apenas no topo com um acessório próprio.
    Entre cada lamina deve haver uma sobreposição de cerca de 20 cm. Isto permite que os pitons encaixem uns nos outros e mantenha a tela no sitio.
    Depois a terra encarrega-se do resto.
    O pessoal adora inventar aquilo que deve ser um procedimento simples e fácil
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
  13. Colocado por: zedasilva
    A tela é fixa apenas no topo com um acessório próprio.
    Entre cada lamina deve haver uma sobreposição de cerca de 20 cm. Isto permite que os pitons encaixem uns nos outros e mantenha a tela no sitio.
    Depois a terra encarrega-se do resto.
    O pessoal adora inventar aquilo que deve ser um procedimento simples e fácil


    ZédaSilva, então termos o seguinte:
    1- betão/muro
    2- imperkote
    3- tela asfáltica
    4- XPS
    5- tela pitonada com pitons virados para o XPS

    + o dreno perimetral na base.

    É assim?
  14. Colocado por: rpmmsantosÉ assim?

    Não!
    1- betão/muro
    2- imperkote
    3- tela asfáltica
    4- tela pitonada com pitons virados para a tela pitonada
    5- XPS (se necessário)
    6- Dreno perimetral na base com pendentes no mínimo de 2% e "chouriço de brita e geotextil" com pelo menos 30 cm de brita nas laterais e topo do geodreno.

    Se não necessita de requisitos térmicos especiais na cave, poupe o dinheiro do xps e invista nos geodrenos feitos em condições.
    O ideal é fazerem uma cama de betão pobre devidamente nivelada com pendentes de 2% ou mais. Em cima disso é que assentam o geodreno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc, Troino, rpmmsantos
  15. Colocado por: zedasilva
    Não!
    1- betão/muro
    2- imperkote
    3- tela asfáltica
    4- tela pitonada com pitons virados para a tela pitonada
    5- XPS (se necessário)
    6- Dreno perimetral na base com pendentes no mínimo de 2% e "chouriço de brita e geotextil" com pelo menos 30 cm de brita nas laterais e topo do geodreno.

    Se não necessita de requisitos térmicos especiais na cave, poupe o dinheiro do xps e invista nos geodrenos feitos em condições.
    O ideal é fazerem uma cama de betão pobre devidamente nivelada com pendentes de 2% ou mais. Em cima disso é que assentam o geodreno


    Serviço Público.
    Concordam com este comentário: smart
  16. Colocado por: zedasilva
    Não!
    1- betão/muro
    2- imperkote
    3- tela asfáltica
    4- tela pitonada com pitons virados para a tela pitonada
    5- XPS (se necessário)
    6- Dreno perimetral na base com pendentes no mínimo de 2% e "chouriço de brita e geotextil" com pelo menos 30 cm de brita nas laterais e topo do geodreno.

    Se não necessita de requisitos térmicos especiais na cave, poupe o dinheiro do xps e invista nos geodrenos feitos em condições.
    O ideal é fazerem uma cama de betão pobre devidamente nivelada com pendentes de 2% ou mais. Em cima disso é que assentam o geodreno
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Troino


    Eu se colocasse o XPS (não faz sentido neste caso, na minha opinião), colocava geotêxtil antes de aterrar para não deixar o XPS "diretamente" em contato com a terra.
    Nota: O XPS não terá efeito praticamente nenhum neste caso em concreto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  17. Colocado por: TroinoServiço Público.

    Eu defendo que o conhecimento deve ser partilhado.
    Só com a partilha e com a discussão das soluções podemos ser técnicos mais capazes.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, falcon16, tiagodiaf, JP94, rpmmsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
 