  1.  # 1

    Colocado por: DR1982laje terrea sem nenhuma tela?


    Não coloco a tela fora de hipotese, até porque nao são muitos m2.
    Mas aqui a questão é a ventilação da camada de brita.
  2.  # 2

    Colocado por: DR1982Usando tubos de dreno a ventilar a camada de brita pelo interior como neste sistema acham necessário dreno perimetral?
      04255351-FC66-4F64-A533-A04D765FC68F.jpeg


    E as paredes enterradas? Também é suposto tapar?
  3.  # 3

    Bom, dado que não consigo editar as publicações anteriores:

    Após estudar alguns esquemas, de facto parece que as barreiras radão são eficientes cobrindo tudo o que está enterrado.
    Daí este esquema me parecer faltar algo
    imagem\

    A danosa também tem esta opçao (a tal dupla), lá está, pelo exterior.
    imagem 2


    No meu caso, infelizmente, já vou um pouco tarde para esta solução.

    Já tenho a construção feita (com sapatas ainda à vista) faltando apenas terminar os pisos.

    Como no meu caso os pontos mais críticos serão lavandaria, um WC de serviço e garagem (que, inclusive, tem um poço).. irei optar por reforçar a ventilação mecanica nestes pontos. No caso do poço, não esqueci de enviar para o exterior tubagens de respiro/ventilação independentes.

    Ainda assim, não descarto outras opções que ainda possa ir a tempo para minimizar radão... Só não queria entrar em loucuras €€€ para algo que pode já não funcionar.
  4.  # 4

    Eu contactaria uma empresa e explicaria tal situação, ainda ontem à custa deste tópico andei a investigar e existe por exemplo a Imperalum que até tem tido bom feedback aqui pelo FdC, com um atendimento muito bom.
    A solução deles: https://www.imperalum.com/cms/wp-content/uploads/2022/10/FO-pt-Protecao-Contra-Gas-Radao.pdf


    Edit: eu nunca sei se posso publicitar gratuitamente ou não conforme as regras do fórum, se estiver a violar algo editem pff e eliminem.
    • DR1982
    • 30 abril 2024 editado

     # 5

    Esta foi a solução recomendada pela marca, se usar apenas uma tela passar para a POLYDAN 180-48 P ELAST.
    Aqui tambem não aconselharam brita por baixo…
    Nao percebo é o que faz uma tela pitonada entre o terreno compactado (1) e o betão de limpeza (4) os pitons servem de alguma coisa nesta situação?
      D8450FDB-7CD3-48DC-9DE6-92789F6EE563.jpeg
  5.  # 6

    Colocado por: DR1982Esta foi a solução recomendada pela marca, se usar apenas uma tela passar para a POLYDAN 180-48 P ELAST.
    Aqui tambem não aconselharam brita por baixo…
    Nao percebo é o que faz uma tela pitonada entre o terreno compactado (1) e o betão de limpeza (4) os pitons servem de alguma coisa nesta situação?
      D8450FDB-7CD3-48DC-9DE6-92789F6EE563.jpeg
    na minha opinião podia ser substituída por um plástico, mas curiosamente o meu empreiteiro que vai fazer a estrutura disse que não precisava de fazer nada do que quero que uma tela pitonada chegava
  6.  # 7

    Colocado por: tiagodiafna minha opinião podia ser substituída por um plástico, mas curiosamente o meu empreiteiro que vai fazer a estrutura disse que não precisava de fazer nada do que quero que uma tela pitonada chegava
    a vantagem em relação ao plástico é a resistência da tela pitonada, porque como eu disse antes acho que os pitons nao fazem nada
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  7.  # 8

    Outra opção
      C3566707-3113-4509-A7AB-0C0EBE0A9355.jpeg
  8.  # 9

    Boa tarde. Alguma sugestão para este desvão?
    Foram executados alguns poços a 2,5m aprox para subir as sapatas. O desvão deve ter uns 60-70cm.
    Na base existe Betão hidrofugo e foram criados negativos para circulação de ar.
    O desvão não foi desenhado por nenhum técnico. Está apenas representado no projeto de estrutura sem detalhe. O empreiteiro está a fazer segundo as boas praticas que aplica do seu conhecimento.

    Obrigado
      desvao sanitario.jpg
  9.  # 10

    Colocado por: arturandresilvaForam executados alguns poços a 2,5m aprox para subir as sapatas.

    Este solução foi logo decidida em projeto só depois em obra?

    Colocado por: arturandresilvaO desvão deve ter uns 60-70cm.

    Depende de algumas condicionantes mas em principio pode não ser a melhor solução.

    Colocado por: arturandresilvaNa base existe Betão hidrofugo

    Qual base? Betão de limpeza ou as próprias vigas de fundação?

    Colocado por: arturandresilvaO empreiteiro está a fazer segundo as boas praticas que aplica do seu conhecimento.

    O trabalho tem bom aspeto e dá ideia que o empreiteiro é responsável. Talvez necessite apenas de algum apoio técnico por parte da sua equipa
  10.  # 11

    zedasilva
    aqui neste caso não vai dizer mal do desvão tão baixo e tão compartimentado?
    compensaria aqui encher e fazer laje terrea?
  11.  # 12

    Este solução foi logo decidida em projeto só depois em obra?
    Foi decidido aquando da escolha do empreiteiro. já existia projeto que não previa nada na altura.

    Qual base? Betão de limpeza ou as próprias vigas de fundação?
    Betão de limpeza

    O Engenheiro mostrou preocupação quando viu os "muros" internos que servem de escoramento à laje. Alertou para o facto de tirar funcionalidade ao desvão sanitário e que podem existir problemas com humidades no futuro se não forem tomadas precauções.

    Certo é que passei hoje na obra e o empreiteiro diz que ficará bem ventilado com os tubos e que a altura que têm é suficiente para ventilar. Ficou ainda em aberto fazer mais a frente tubos para fazer subir ar ate a cobertura / exterior.

    Ainda assim estou preocupado com a dificuldade em ventilar com estes muros pelo meio do desvão. Já sei que não existem respostas milagrosas mas tenho lido que camadas de brita sobre a terra poderia ajudar.
  12.  # 13

    Colocado por: marco1compensaria aqui encher e fazer laje terrea?

    Assim a frio, eu diria que sim.
    Podem haver condicionalismos que indiquem o contrário, por isso é que cada caso é um caso e estas coisa devem ser discutidas com toda a equipa.
  13.  # 14

    Colocado por: arturandresilvaFoi decidido aquando da escolha do empreiteiro. já existia projeto que não previa nada na altura.

    Foi decidido por quem e com base em quê?

    Colocado por: arturandresilvaBetão de limpeza

    Hidrófugo no betão de limpeza? Tem a certeza? Não é comum.

    Colocado por: arturandresilvaO Engenheiro mostrou preocupação quando viu os "muros" internos que servem de escoramento à laje. Alertou para o facto de tirar funcionalidade ao desvão sanitário e que podem existir problemas com humidades no futuro se não forem tomadas precauções.

    Concordo mas o problema não estará propriamente nos muros. Aliás, este até podem ajudar a uma melhor ventilação desse espaço.

    Colocado por: arturandresilvaCerto é que passei hoje na obra e o empreiteiro diz que ficará bem ventilado com os tubos e que a altura que têm é suficiente para ventilar.

    Aqui não concordo.
    Consegue colocar aqui uma planta e a localização dos tubos de ventilação
  14.  # 15

    Um desvão talvez com 1,70m de altura e ventilado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
      DESVÃO3.jpg
  15.  # 16

    Colocado por: arturandresilvaBoa tarde. Alguma sugestão para este desvão?

    boas!

    estando garantida a drenagem das aguas freaticas, que penso ser facil colocar uns tubos de drenagem, uma vez que a casa está a uma cota relativamente alta...
    eu colocaria no chão desse desvão, uma manga plastica, bem estendida e pode espalhar um pouco de areia para se manter esticada,
    e garantir que existe uma boa ventilação entre todos esses compartimentos.
    nos muros de blocos ainda dá para retirar dois ou tres blocos na fiada de baixo e deixar aberturas de ventilação.
  16.  # 17

    Foi decidido por quem e com base em quê?
    O empreiteiro disse que só fazia com desvão. Não faria a obra de outra forma. Julgo que por experiencia e práticas comuns aos trabalhos que executa.

    Hidrófugo no betão de limpeza? Tem a certeza? Não é comum.
    Levou betão de limpeza. Nao entendi a sua pergunta. Quanto ao hidrofugo sei que levou não sei ao certo onde.

    Nesta foto estão os negativos. da para ver uns quantos internamente e para o exterior não sei se estará visível.
      negativos.jpg
  17.  # 18

    Colocado por: fernandoFerreira

    "nos muros de blocos ainda dá para retirar dois ou tres blocos na fiada de baixo e deixar aberturas de ventilação."


    Questionei essa ventilação e foi-me dito que existe espaçamento entre blocos para garantir essa parte. De qualquer forma vou perguntar sobre as sugestões que deixa obrigado.
  18.  # 19

    Colocado por: arturandresilvaO empreiteiro disse que só fazia com desvão. Não faria a obra de outra forma.

    Então mas é o empreiteiro que decide o método construtivo?
    Eu até aceito que ele ache que é a melhor solução pois eu também pensei assim durante alguns anos. A experiência advinda da minha atividade de análise e diagnóstico de patologias veio-me fazer pensar exatamente o contrário.

    Colocado por: arturandresilvaQuestionei essa ventilação e foi-me dito que existe espaçamento entre blocos para garantir essa parte.

    Não concordo!
    Aqueles muretes estão a confinar os espaços, até podem facilitar a ventilação mas é necessário que em cada um desses espaços existe ventilação própria.
    A ventilação natural raramente resulta. Quase sempre é necessário que seja forçada
  19.  # 20

    Outro pormaior.
    Parece não haver nenhuma solução contra as humidades ascendentes.
    Eu sei que o betão tem hidrófugo mas com as nossas técnicas de construção correntes isso não passa de Banha da cobra.
 