Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá. Foi-nos proposta uma solução para a cobertura plana dos anexos, mas apesar de já ter andado aqui a pesquisar continuo sem perceber sequer as siglas. Alguém que perceba da coisa me pode dizer se esta é uma solução aceitável?
    "Sistema de duas telas impermeabilizantes Texsa sendo 1.ª do tipo FV de 3kg/m2 e a 2.º FP
    4kg/m2 com acabamento mineralizada"
    Por cima so vai servir para painéis solares (espero que a colocação não me comprometa a impermeabilização).
  2.  # 2

    FV - fibra de vidro
    Fp - fibra de poliéster
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanita
  3.  # 3

    Colocado por: Schlüter-PortugalFV - fibra de vidro
    Fp - fibra de poliéster

    Obrigada. E a solução, parece-lhe aceitável?
  4.  # 4

    Colocado por: Joanita
    Obrigada. E a solução, parece-lhe aceitável?


    Peça para especificar a gramagem da armadura e o tipo de betume
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanita
  5.  # 5

    não vai ter isolamento térmico?
  6.  # 6

    Colocado por: nunogouveianão vai ter isolamento térmico?

    Não vale a pena, são só uns anexos. Não convém é entrar água como acontece agora, a temperatura não importa.
  7.  # 7

    Desde que estejamos a falar em asfaltos APP ou SBS, é uma boa solução... Em relação aos painéis peça para fazerem uns maciços assentes em cima de XPS depois de feita a impermeabilização, e depois fixem os painéis aos maciços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanita
 